今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
7 ]+ Z9 ~8 t4 |; a" a/ g3 C l1 Z) v% K6 v+ M( L2 g7 F7 O5 i
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
7 @+ x- v7 \& n( J: K' u
; p8 b' A5 H; g我的观点如下,
, t& m% ~0 c+ d$ M( y9 z- {. p# t. r" M4 ?9 I- o6 U3 M
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
3 L a" v, G" i( u
& u. t: V5 N. x- } z1 E这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
2 C( C1 c3 ~9 Q& N6 i& \& \: C
5 z6 e- D6 k- e. p% Z7 @打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
! `( {* L, z! j8 `: C Q$ n7 n+ k3 d4 O' y# A! B8 r* u( c6 K- @
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
! ~. R5 @* G$ Z
# _# S1 s- S# i6 x6 k* [插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。- j- Z( T- X' y% Y1 @ I8 D' f
8 n* l( r- w& `0 X- U$ ?这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
! ], j1 s( b- u( z2 p+ E
6 Z5 b2 e- f( O5 \; b( I6 }1 _$ e9 D2 k就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。/ i8 x5 Y' B" x$ m7 C( B
$ c& _# I) F3 t房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。4 l1 d- R& d: @- g6 u( O
& T# R5 o4 T" c0 H# B; ]$ m7 l
2 D$ o# r3 F* J0 G& K; B R. Y补充内容 (2021-6-13 21:41):* }- {* Z. M6 s' m5 C! E+ ]; o
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。, w/ a0 ^( `$ K0 H3 y
7 s5 k$ v1 q/ ? i补充内容 (2021-6-13 21:43):& _ w; q& F7 }0 ~" l, `5 L2 o( _
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
3 I. K' s- w2 m* Z* X2 O" a* u$ @- P9 K! t
补充内容 (2021-6-14 09:35):' j: j7 E+ c6 I
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|