埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3167|回复: 20

[屯事问答] 请问楼上卫生间排风扇漏水啥原因?

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑 5 ~8 B5 y9 o* P& @( E+ f! d0 p
: R) M" I& B. a9 h& m
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。6 A% L, @# f, e: F5 u. }( K& {
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
2 {: b& d5 ^) ^是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

  Q: K2 @* C& x# f; _& U这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 6 h0 p2 z; P* L* b. p& Z
1 f: a* e! d( S( U6 ]2 @8 O7 r
猜想两种可能:
0 ?7 F& ?+ u0 p2 G3 j(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
; p( v5 R( [! N- \4 D' J(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
* T3 Y2 I6 ~9 F" ~) E
% x; e; t. i7 F( q6 n6 [9 r还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。# Y1 {9 i! D: A. k# G% c
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?! K$ a- R( w* N5 t
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28/ b4 ]0 h  V" w5 b" ?
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?

5 K3 y# |$ m3 s; c3 y% |上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
大型搬家
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事) l. W9 g+ _, K' G2 W
% m% z! d+ G) y5 ?& d4 ]& p
太冷了
, ~- ?- C/ R& Z) w$ `' B7 z7 g. s& e7 K3 \( N* y$ k) r
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16  J# `4 A( z2 R1 g  m
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。, H9 f# f1 d" U- U' J( p, l
如果是过短,那么是设计问题 ...

1 F" H; N. Z, w* j& `* O8 G还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59$ O; W0 G0 _* X8 [1 I$ [0 A
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...

; T6 u  X* H. E6 `& e天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46  f0 p& U' H6 g. `/ x4 f1 P
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?

5 o) i; e0 T1 z+ V7 t( p6 Z  {对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑 " O" T3 \* H2 M. f
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13# s" p) `( n( ?; u
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?

' u; q$ a- h# y/ V1 U3 Z, E( A  J5 C" K1 ~7 f
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
# D, }: q( z: c0 g* e你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16- p. W: p9 {, \
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。, [* z$ }5 ^  h  s  `; s! q8 \, t
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...
2 L; M% B3 c  S
完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。