Furnance出问题了,应该找ATCO还是修理furnance的公司?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
设定温度之后只是呼呼吹风没有火苗,所以也不制热。下面红色和绿色的指示灯同时快速闪动。不知是该找天然气公司来鉴定还是直接找修理公司。请问谁有类似经历或好的建议、?
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:16 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:45 | 显示全部楼层
應該是找furnace的公司( f% I/ i/ Z- H: a  M' R, R% R
atco應該是負責管線
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点一下火就可以了。
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
看具体情况才能定什么问题。不过就你所说的极有可能是火焰探头集炭或者被灰遮住了。如果开始的时候是点火的,只是点火后不能持续,一会就灭了,那基本可以肯定是这个问题。这是个很普遍的问题,一般的炉子用了几年如果不清洁,就会出现这个问题。解决的方法就是将探头拆下来,用细砂纸清洁干净,再装上去就行了。这个探头一般位于边上一个火焰喷口的正前方,实在确定不了,查查炉子手册就行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
No cost, why do not try to call ATCO Gas first.
鲜花(615) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
call ATCO.
理袁律师事务所
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-16 09:59 | 显示全部楼层
先找atco,小问题他们就能修,而且免费。他们修不了也会大概告诉你是什么问题,再找公司,那个只要上门就要收费。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 显示全部楼层
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yuzhenli 发表于 2013-9-15 20:47
1 D; X  l2 H2 a7 F7 u如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点 ...

, J: b& g9 _' L& U% r; z$ `今晚试验一下吹风机。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 12:20 | 显示全部楼层
既然是電子點火的爐子,不存在火焰探頭的問題。
& j  c; P" O% f0 H& a- f6 P, V8 n! k2 C! U
补充内容 (2013-9-16 21:26):, W( _& w$ d% b5 K, x0 S  W
什麽火焰探頭?誰家作的翻譯??
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-16 22:08 编辑
7 X8 Y1 t0 K8 b" N+ S
青蛙 发表于 2013-9-16 12:30 . `; H: g; ~  U
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?

1 q5 K! d* a# ~- w: S+ a
+ I* p# ~4 ~9 a3 a: Z& R# q沒有這樣的名稱,英文或者叫pilot light 吧?(buzhidao)? ) r' \4 R. D# O0 o, N! d

7 K" M  t" G- {) N# F你想要知道最接近的東西,應該是火焰感應器/ frame sensor。
4 g  N; I4 j/ C$ K. V; j: \3 o: e如果是這個傢伙有問題的話,你應該起碼看到爐子有火,然後不繼的,這樣才要清理碳積。
% g+ h5 J& G+ M8 s2 P看看這個頻視怎樣清理碳積。
& t0 g+ Z8 ]; x' {5 bhttp://www.youtube.com/watch?v=I86joWL66aE5 f& Y9 d% P1 i5 h% g. G, s

6 ?0 {3 s# `, G; Q/ B. b8 W2 G: s7 C找天然氣供應家看看,反正不收錢的,起碼知道原因,問題才能解決。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-17 07:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-17 08:42 编辑
: i: q7 d& ^9 I) u  x) E3 M" o, \- ?$ N* Q$ i
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。3 g2 d( l  `8 A( l$ e

6 b1 J# P. N( ?) v0 [7 r不過,現在的火爐太先進,電子版出錯的機會也多。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kingsnake 发表于 2013-9-17 08:39
, ^0 ?$ r# Y2 Y) v; J2 b8 U如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。
) j/ Q7 I3 B& T1 F- z. s6 e$ {& t0 V& s4 `  |/ [
不過,現在的火 ...
& Z9 y; K. B0 z2 V( F
该试的都试了。就等atco来查了。; u/ W0 d, e7 _2 F$ v! Z$ r
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-19 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
How is your hit watertank? If your hot water tank works, gas is fine too.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ATCO把问题解决了。据说是那个furnace里面红色的胶皮管子里有水垢。清理了一下就正常了。怀疑跟
5 ~  O1 I8 Q/ s  @* s! n6 }3 O加湿器有关。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
furnace里有风机差压开关、尾气风扇差压开关、过热保护开关、flame sensor 或 uv detector 等保护装置,其中任何一个出问题,都点不着火,相反电路板出问题的可能性比较小。你说的红色胶皮管可能就是接某个差压开关的。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:44 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:45 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
自己点一下火。你能找到video从yourtube或者照instruction手册。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册