请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
7 `/ N' v* Q# m; l2 v8 Q0 ~/ S- q' F1 j* r
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19 , j/ @- U1 ?0 a* h& g
楼上进风口忘记打开了
) t4 {; {! R8 o1 ^. e
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.- f  |/ O: R1 ^7 A! x
4 C) C8 @- j3 z
解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.
, z# a! y, Y$ H
2 W, s9 \% ^- p" l* ^# G$ [, `另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00
6 W. Q# ]9 F" ~$ i, |8 z0 b2 w楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
, f* z' l& e. |/ p1 k, c" M- ?) c8 a
解 ...

2 c8 c( ?' e. k1 \1 Z. ~6 v我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 $ I6 c& Z6 R7 V8 D, Y
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
: p/ s4 Z+ L7 m# P5 l
2004年的房子, 隔暖层应该没问题. 9 F/ R1 ]; m  v7 b

& N" F# ~) }" I- X. P如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹. 5 P7 P8 m; k2 M5 }, ]! O

6 n' ^$ A4 }/ _; s在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00 . g0 D( z9 k. _3 Q
2004年的房子, 隔暖层应该没问题. 6 V: ^6 Z3 J" s2 @! d
6 i+ }: F1 C' Z5 Z0 j$ E
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

7 P+ w) I# e3 E9 G9 a3 I地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43 & s! W- @# e9 C/ D0 J+ t
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...
8 `6 X8 _/ z; k% {/ ?6 U/ |
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14 6 e4 z4 W- K) d' |) p$ x9 D
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
4 u- f; ]3 `( B" o% V$ G+ F
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31 7 X3 W/ k" p2 \% X  Z2 r/ r" u' k
搬到楼下来住!

4 Z9 H. }  E" I4 }厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20 $ b2 w: P/ H# b0 k' Z
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。

. K3 M: s8 O6 S; N! b# K  ~楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40
4 L0 G0 T, J$ M3 g2 z; E查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。

& N2 B) ?" k. `+ W我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14
  N/ I4 T. z& L我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷

. S$ `. E9 o$ M; B7 C6 s8 u* k7 }$ s再不行的话买电暖气放房间加温。