[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
; p' w2 L: m% y$ E; [1 z6 o/ u+ z9 A$ Q2 b$ ~7 X
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19 6 K9 o) u- C! _! N9 V% {
楼上进风口忘记打开了
% C# q. g+ Z4 m1 A& K
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
大型搬家
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
- g: P! B8 i, W- q# O. b; z% J
: H7 \; G/ q! F. W1 P  ~解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.
+ C9 X# M* F9 C: {1 R$ R, f/ L; r* z2 A, l- A7 e- K
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00 ! v  ?; l7 d. U+ a- j1 n. @1 x3 n
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
/ ^2 h! y& c  R% `
; v. \- b3 o, r6 e1 Y, p解 ...

' H5 J& ]- V# k% f7 P我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 9 R/ g  {+ |' k1 K
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

/ E) T6 I6 x' E: ?% a2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
  o, {9 o: H0 M, j& A  s, q3 P. ^9 Y
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹.
& `! i& ^7 w! B& w
- o3 W. x+ c9 x: C: y7 ~$ f在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00 2 L  u6 S" n1 N1 z) t
2004年的房子, 隔暖层应该没问题. 3 B8 V, b" a( q2 w
2 |6 k2 ^; k6 p9 V" i1 R+ C9 o
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

) w: }3 q+ M5 p3 p! \6 c地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43 - K& E* m' D+ @7 U/ O) q' ?* m9 g8 P
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...

2 O- A# W* n0 |现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
( p. w2 q  _- N, o5 ?- C现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷

" F! A" x3 Z2 R; E7 ^试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
理袁律师事务所
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31 5 u, v5 p* `  k8 e4 H. D
搬到楼下来住!

2 V. o2 i- z' R8 t  F% q厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20 % q! l7 o$ F/ N  n3 |6 |
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
9 L; @, b5 }9 g" C4 v9 _
楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 5 e$ o# @- o" r" x0 i
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。

! ]7 g* S( Q  ^4 G我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14
8 K4 W2 P" O  C$ O2 ^- h' d我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷

; _1 X1 n$ a& K再不行的话买电暖气放房间加温。