这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?; h8 k1 V9 [9 O& J# c* f# ]' k9 V qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 % }) g8 d1 z+ ?! }2 X这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。9 E T- c3 I3 |8 a$ Z4 d 图纸如此,原因只有设计者知道了。 : K0 x. Y. @9 j4 |+ }四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; ) s- o! s5 u6 n9 e0 S/ ~% Y其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 - g L2 Z& ^ C( O5 @$ S: @9 O四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。" \& B. A# X1 b5 t! u# C/ g* | 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 6 s0 y3 o6 X( ~4 S7 A' S图纸如此,原因只有设计者知道了。 % y E( @. H- |8 x) ^* x四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...( L/ P( N3 O( F7 e* u changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 5 t% X( D) G: D# y求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。4 }" i, d- ?# n" u4 A. v* M5 f9 A changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。9 X+ M7 L# T! Q z$ O changlu 发表于 2010-5-22 07:07