 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?
# c  t. w! C% a  k7 _7 j: w" L另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.
& n, ?% G! c5 _- Q本人在国内做pl ...0 I* H3 v, i- y! E
shenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

+ U4 t: O6 i) H  x6 L( p请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定
! m' o9 P/ v. n% I% e+ D2 A, O9 L% z; r
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。
* b6 Q5 {! S' E" J0 e* {' S如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。
8 i" l( L$ d  h1 w; wMD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3/ c( J5 y4 \5 @! H; w; I& l% `  g$ n: O
使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。
' A- C+ K5 B( d% m如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。
$ N4 C6 ~! @" g5 T! E, ^MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360: N2 h' w0 a+ m* k! b6 k
分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。4 A! C( |# I" m0 Z" b: s& d9 z; d
MD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 10. G4 Y9 \7 c! u$ w5 Z7 d
分度的分子,即是几等分的
9 _; h- i4 e. Y  o" dMD30503 INDEX_AX_OFFSET =
5 J# k+ ~- k* m9 E* Q& L5 x通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。6 l* p& [- |1 F0 H2 {
MD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1' C6 b. N0 Z- W% \) v
如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.; W- M, ?& |; `2 }
korg707 发表于 2010-1-19 22:39

/ n! x8 O+ m' P" `- e0 k, D7 K# b+ k) Y0 j
' Y! K7 K  ?2 y
I COME TO HELP YOU
老柳教车
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch 8 R4 L- J' Q# x; v% \

# u# Y6 h/ P9 y2 f由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。 ) w0 n6 @3 P. {. _: l5 c& e
PLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus)
$ v* o. g  a1 Y/ `2 ?9 F在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。 4 Y0 O7 J7 b7 s) q
加工区域限定: " w  t( }1 ]$ }# p& }1 y
SD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus)
" ^7 y7 ]3 c' T* x: @6 i# D- NSD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus) ' P2 m: F9 o& r' W& j
SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the 0 z# J5 c3 |$ K! H2 k7 z
        positive direction)
8 y1 }  O5 s+ z( a( ^+ V( VSD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the 9 i) b% B+ O5 F6 g
        negative direction) 3 v  g; [5 i; V4 F( ?* W6 i
在加工区域限定中考虑刀具半径补偿: ( z3 U4 q% [- @" v% Y# c3 @. y
MD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the
+ ?+ D9 u+ {" c5 U% O' x4 U( bworking-area limitation
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707
% ^. Q) Y; Q2 b; H( {6 |- c3 Q. y/ s0 {  p7 d: O. ^

; j- b+ ^: K4 P0 t$ l电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统# l) F1 U8 B% C

" g! j$ f3 L3 W5 ^5 a( h/ o, t8 G维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。: H8 _7 k2 I% v, a
大概有以下几种情况:6 T' b+ k6 _, c% X) T7 V
1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
9 K0 j$ u1 v2 }9 g! P$ H& D, x即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。$ {9 X" Z* `, W: \$ q
2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1/ I3 o3 [' v* g& D' j3 I
即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。
" W2 |. ^; }) S1 |5 @3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
% U2 s' l# i- V' Z4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707
+ z3 B  }8 {3 B. q7 t" U! G8 n2 {0 \

" k  |' }1 @; Z1 ^Welcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。
& x+ c/ s( e8 K& q5 e) Z: a! V' g, r4 g8 R# o: A9 R
俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707
' F2 U" n4 U9 Y* M) h5 K# p0 U3 n你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe; _( r5 S: [- F1 H, [( e. x
8 P! }' j1 w, L6 W$ d
now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc
& X  H% A0 k5 h. \6 ANever use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28
% j2 X9 L8 T9 f# R: g1 z. E0 ^cnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...
( m2 o! E/ U9 W
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:425 A  O& S% u4 K. f
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
# d7 J0 V# p  K8 H
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:49; M( P7 ~/ a5 N
cnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...

$ f# m4 j0 A! H5 F8 s8 P4 `我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程
$ u) ]  O. x( g* Q, c% U5 [3 HWindsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software