 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
* J2 V( b$ d' l3 g9 H i3 p8 h
2 P4 d7 K( u. u- `2 l第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
* @0 a' P; W9 a% \" M+ C
! |- N# K+ c! k( w答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕., n7 R4 a3 |! f- V: Y
2 i& }( z4 I* G1 k. Z+ p
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来) d. x' b$ a+ z3 T. H) g; H; K
4 u" O, E( C/ l, p5 U
5 s5 f, q% {+ T/ A. q
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好, C% e7 }, m5 M6 q
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
2 o7 }( @$ s; }, g$ W! j 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。2 N' @8 R9 e3 ^; W. B! ]$ t+ N! q
+ Q0 _+ g& h R% |要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。3 z: F5 d* C- N0 d$ S+ {
容易搞错。
) o4 x3 `( w* W% B: N$ J8 K' W' O( x
' h: H6 W* X+ R这个问题很难答的全面。我补充几点:5 [: }% |) y9 K( v5 }
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。) I3 b& r/ m' F0 p8 q; X, e
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
: s' Y7 J: H& B5 i* \; Y2 \ U. ?! C* a有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" h/ {: e4 X z4 D# {3 L" m! y要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ [+ O& @6 T) X$ ]/ D2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,# f3 c/ _$ d+ Y0 s
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* H6 ?; j7 R# y4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
! Z$ u& I. k0 {+ c* W9 Y) \5、会用radio
0 o, F0 |' Q) D6 c6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 V n4 O7 H3 {! o5 s/ V$ ~4 q% M/ U7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
5 R4 c, M' j/ o; y+ O干过几次多注意就都知道了。 |
|