 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
; I+ v4 Y( x& I
0 k1 h, V; d, o7 m2 k第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
0 Y `" Z* ]* C/ R
) f* P( N, g8 h! J答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.7 \3 F( E9 R0 U+ G) ^
/ D: P5 g9 G3 }( v7 _0 {你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; g5 Y! y2 r$ |
. f# m8 q- I+ ?. \8 R5 u- D, w! @& t1 D! {+ x, Z. B
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
, T& b/ L6 U) \1 q/ h 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
' ^* m9 @& ^, `% S 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
4 j v1 A d) M$ r2 T: f ?1 |+ s4 w5 J, y' z e6 X
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。2 W4 Z _; j% z) w( [
容易搞错。8 |: v, Q5 h4 {7 H) i1 d
+ @7 {' X3 S- y
这个问题很难答的全面。我补充几点:
9 K4 H) R. E. e6 `1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。! X4 V3 _8 _. S9 d
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。" E/ P7 h5 p/ X0 T- E
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; t" q0 V2 A4 c) j+ b6 ~: _" h
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
5 l k7 I% D2 T; T2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物, W; ~9 L' g9 l2 r e
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
1 w9 A3 d; u% ^5 p4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
% |+ {: Q( a r3 O5、会用radio
+ R7 _6 f5 I& B8 Q6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后8 j, e! P1 a1 j) d9 [8 {+ a
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
* ?2 q( J( V$ K) b6 `$ J干过几次多注意就都知道了。 |
|