现将有关内容汇总:欢迎追加
5 c2 k& S% I8 A" e5 h
$ K7 r0 e1 t5 H' W第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
' s: Z: f$ t1 U; F2 t" _! d$ P, z8 v( T: t' n2 Y
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.1 I# L) \- R2 g* @% U
$ |! m" j% @1 J9 M6 E0 o你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
* }" L5 @& x* x# ?9 f- J' [8 K/ q, B* e7 _+ A5 n7 m* M
# u1 w0 x( {* V' v
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
- u [$ v8 z* ]9 E' R! v7 i4 d3 h 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
' O8 S/ R, L5 r* N 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
1 A% L- y9 @4 h! ~
6 e+ r' d/ V/ F+ ]1 T7 }& q要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& z$ C1 a( r8 ]1 {' I2 {
容易搞错。: D! T3 }4 A4 u8 n# @
" o5 [$ E6 a, C7 q9 L Q这个问题很难答的全面。我补充几点:3 F: E0 x4 p% Q! _" c; S; q& H( y
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
z. `3 _- W u: b; v; \) ureel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
9 k0 w% i8 d$ u+ x有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根+ E, @& U; l4 X
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
3 p* U/ A' u% Z9 h5 `9 Y' g2 f2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,9 j8 m8 R% q U$ R/ j
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 S) |# X9 U4 X! C k4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable% e% R4 q4 { Z2 D' S- \
5、会用radio
2 E. m% N. I6 Y$ ]+ k$ w7 A6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后; ~3 H% c+ {' i: J# e3 C
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。+ p( a3 B; L. I$ C
干过几次多注意就都知道了。 |
|