现将有关内容汇总:欢迎追加0 B9 s" L: F& u8 K, I5 t$ M
1 F" i6 P4 h5 ?1 b
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么5 A( c4 S% s1 L" l
. E5 W/ X/ n9 E
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.3 E) q# r N/ Z9 w; F, v- `2 G
( U# X' T) N% ] {0 q- O$ l
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来5 d* V1 l5 |- @( g) r8 N, A
1 g* ~, p* _3 W+ z8 w1 h
' s! Y4 T- q8 r# M# p; q- ^" @) y1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好, |' @2 l& S% I0 `
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ {* k# d: P7 @5 ^% J: x8 z9 g) ]
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。( N- w" ?( @+ I! t4 k! }
4 _) q9 p9 J; B* O1 I% Z, G# |+ U
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
& O+ h1 F* O7 f; u% i容易搞错。, k1 m' d- F) O, g
! O4 q9 E/ Q0 h, t
这个问题很难答的全面。我补充几点:
' I2 H3 y. {$ K3 o3 E1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
" z- Y7 I4 {* j$ s4 c( C# A" Jreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。# P2 A/ |; ^4 U$ ~2 e- w5 H
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 @" x1 o1 @3 o+ O* W, A
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。& E5 n; q' L4 k. v* v4 z5 c" R
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
k, O) G4 B) O, c" B1 H3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
( g2 h4 B' U1 A: x0 S4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
8 F I: n7 P$ Z8 W3 y5 k5、会用radio8 T l+ p7 D* B" u
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
$ \! ]! P% ?! Z! _# L, ?" x7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
. h0 }: F. v ?3 G% \7 m6 C9 s- ^2 k- c干过几次多注意就都知道了。 |
|