7 S' {# B% ^; M0 M$ s第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
! C) m8 I1 P, b0 i) ` X/ j
6 ^& T( t3 e. e答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ \$ p* \ [" g7 C5 B2 [3 L
+ u. C. K) X, A! u8 S
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来) h5 U* k! D5 f) [( V2 R9 k
2 E( A( U% |1 Z8 q
% B& X) b8 I/ u, \; Z3 m1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 S8 Y5 v! t: [5 V) e2 n" T$ s 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。 m3 L- U/ \2 ~2 y
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
U9 K; H: {5 k9 N; E* a1 ~+ G5 ]& |1 h
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
* U! F! H+ \& I+ X* _! o; b容易搞错。: G2 k+ X1 j" d2 _. ?# N
8 x4 d5 X% p3 R, X8 W \. c' w
这个问题很难答的全面。我补充几点:
! F5 ]8 `& u4 U6 V8 d6 u0 J7 V1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。6 J1 M4 _+ d' N: U: ]2 c
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。7 F" w" M5 N) G4 q9 Z0 |) R
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根6 ]+ [ ]5 \, s, S. n
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。( i9 c q5 y/ ]+ o" N( A% g+ ^/ G
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
+ [7 W( n5 K+ T& u: W9 u5 O3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
, F% A6 K$ j$ B' J4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable& g# `% W1 ]! u7 _- A
5、会用radio
5 E) B8 X5 x3 q5 P0 R# J( s$ v& }" R6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后% d( ?6 e H& j: \
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。+ f: l' q/ j! ]- C
干过几次多注意就都知道了。 |
|