显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加! L* s& t& |9 T3 C5 [8 N
2 Q" o% t7 u& u; d& m第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么) o7 h0 [9 E5 A: E5 Z5 Z6 l
$ X- `& \, V& l/ \6 n答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.# [* N: Q* [* K* c! \- F
/ q# a( A5 W. z你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; A$ [8 R1 L' }% O+ n
# Y3 I7 A; j5 i7 ]' m2 k2 g
6 s! M1 H5 F" |. J. b1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好, B V% K9 L3 O ^
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
6 s& R9 H5 f. N- J( B8 ? 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。9 n: ?7 M# q& I1 g7 Y2 ~
4 ~7 g7 R) O3 h, `; ]$ U
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ s7 S: z; V, ]: W8 ]5 R
容易搞错。/ r) I- q, f$ t( [! D1 C
$ X9 R h; i5 x0 w1 F1 a6 g4 a这个问题很难答的全面。我补充几点:
6 M- t$ ]2 g# e! s1 w1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。7 D# n6 y, E: \" p, O: G9 M1 E
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 j1 ?) W+ I/ ]' E. O
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
J, \5 s; R( V2 X8 I, f# o0 I2 h要会看cable schedule,drawing。会查tray号。4 O7 d& O1 Y7 P8 l* e% B) Z
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
9 b: ]9 z! I( c. n: q# o3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
/ _0 m$ X% w, u0 h4 g4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
6 m3 e/ P8 n7 T5、会用radio
6 ]" J" D2 i2 p, v9 |0 q& f6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后! _+ b! \9 W* A+ _
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
& g1 s* O0 k7 t( ~干过几次多注意就都知道了。 |
|