今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。/ J* w' @5 A0 c! M: E1 @
+ Y* ?9 F, ]4 w4 g
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。4 ~0 }6 k! Y/ O2 _
7 V! x8 ^2 M9 s" x5 L我的观点如下,5 D- T/ S# h* @
2 {2 X- ?( _# [# ^7 R0 N" p先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。0 x* y! \' n$ R) i; ^( C
) [ w) l8 o* f8 `这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。3 o$ O. F" _0 _ o y7 U. ~% [4 `
! t' r7 _, D/ M# y0 p打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。3 Z3 ~6 p# f8 F
" Y; Y; N& V7 d- K9 X. d9 u
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI! |4 R0 @# \! c# |1 q5 R3 Q w7 m3 x+ V
7 l; k3 o2 b/ J4 i2 k2 Z4 G1 D
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。# B, s5 o# k5 R; q4 Z
$ |5 Q8 K# L1 |9 m3 U
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。4 Z3 `/ p' B- Q! D% h) v4 |3 a
. e4 b0 s. S3 T, l" A: f9 o' _! q就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。& e' n$ J; h- ~+ ^) A
" `: b; o. K" e8 D* M9 T) h6 _房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
1 \6 M, [* J+ b
( [, K2 k4 a* T: [. X* g
, ?# V! y1 E1 K8 x1 ~& ~1 |补充内容 (2021-6-13 21:41):
: s7 r* ?- I' @) O; E6 S( F白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。- v+ g) J1 d0 g, g, P6 Y
0 _+ t! m0 o( u
补充内容 (2021-6-13 21:43):2 p. F) |1 ?' o0 {7 ]8 Z6 }3 P& Q
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
4 B! b% |6 k) p/ X, g* f5 L5 L, b0 L5 j6 ?# t) v
补充内容 (2021-6-14 09:35):
0 f |( N3 b A+ u$ m我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|