4 h" L7 a5 r6 Y' Q# ^+ i今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。9 L. s( o3 r$ H+ m" W
& K/ \: A2 x# ^检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
# y: S/ q- ?) T. f) p* e: O
i( J0 K- t; D* e0 J& ]# e我的观点如下,
4 ]" _, _# J: e4 J! C
$ y2 Q1 V# L0 B! C: w先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。1 }) j7 S, D. [1 E5 | e
4 j* K5 j+ c2 }, R- S1 G, w3 |这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。, C C/ j- p% j- `5 i
/ f9 r. l' {& }4 k% {' D8 D; y打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。$ ~4 Z3 Y6 Z: d- f6 j
( s: V+ K" \* d1 i! g% m9 i检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI! G, d9 ~/ i1 B! J4 N
: o" P U, V* x; D* N3 Y插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
+ m9 |0 P& L6 {: ?! F8 r* w5 K8 d% a' n; }
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
0 R9 B6 H& c4 _% l5 L/ O. T& p8 c8 O
" Y! {) P8 v+ R就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
0 T; T m# O, p, |
3 M! b% o l6 H( `! X房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
. E; K$ E+ Y" C, H0 z7 ?+ ^
* i4 U* q0 D- W) o# ^
# `. ?& l ~7 ~( l- ~补充内容 (2021-6-13 21:41):
& `3 H. t" ^- V( a1 r+ X! ?白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
2 u( M5 o2 p! `9 e+ S7 K" o8 B$ Z: @4 g$ Z
补充内容 (2021-6-13 21:43):0 @! @' B& ?* g) f
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
+ Y1 t1 D* X, N
5 z+ U3 C4 t$ w; t7 P; b1 O5 Y" C补充内容 (2021-6-14 09:35):
& d) {, [8 q* S( \: p( {我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|