今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
/ x8 a6 W( w0 z( n E8 S0 f R
% H4 j/ w' G( M4 ~6 M, T( g检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
2 t* C# N% |& d+ k) u1 y
3 p- A. W4 [1 p0 s- s; M我的观点如下,: `3 D/ M) e" _. X$ V
9 c& C- o/ ^; E先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。: H* ?& e" ?3 W( y. U
/ T D- j4 m. |8 Y这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
" ^! C( N" ^5 n4 b. I! o1 b) h4 d6 y k' v1 Q, \, a
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。7 I0 s+ ~# _4 {% [! a7 {1 j
' v' i4 O6 S: l# S0 c4 \3 O& D: u9 |
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
4 l' B2 O* z& u+ l" G) y: T' I+ v; e- q6 P
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。( a* M" b* B& b' K6 ]+ j8 X1 X
0 G6 q: V0 M. Y& y( r5 y& b
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。6 c3 L) u- z4 w: P! r
9 K3 ~4 X$ \+ b+ {( ]" v' O1 b G5 v就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。) G5 D1 T5 o5 ?: Q5 D
8 w% O- Q$ ~, u4 |房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。% p6 K! j h; h4 i
1 v, X r. G' @
$ @- b8 w: A& q- l补充内容 (2021-6-13 21:41):: @. T! ?0 o6 _4 P6 Q C: f+ q* m
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。* z; p: \4 O- ]; R( N, {
4 {8 }8 Q7 a2 Y5 O( w补充内容 (2021-6-13 21:43):
9 V# n Z7 N# s! K这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。/ I0 q' J, a. U7 e& b0 x! ]
X% L" F+ I9 J* i- C7 P# S$ o0 G
补充内容 (2021-6-14 09:35):
" c: R6 r6 Z2 V5 S: ?1 H; v( e我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|