 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 7 l) B0 I7 g. T5 v' r. B& t" O
7 O) `2 B# L& W$ Z' l2 Q今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。' H' `1 N6 U" T: J
" |' W, o8 c( C6 {( D检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。9 i+ b2 g6 B- e( d( l
5 |2 [5 E$ R& u6 \7 Z J
我的观点如下,5 A' C% v3 ~+ B1 i9 N7 A9 D3 q
: I0 q& A! k8 G Y; Q" {) m
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
9 Q" @5 E3 L6 q4 Y7 ?; @; c5 @
& O/ ^2 B/ x. T& K9 R9 ^这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。9 ?0 F$ M& M y) l+ c, N: o! D) l
+ T, `' w( e/ ~打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。0 R4 J9 z1 S% J: q) H6 P3 S! F
4 I( [/ o8 `6 U* E% E- }1 G& ?6 @) [检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI- J. _+ r; q M" X" X7 S- x
, T6 L4 o' D* s) J2 E插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
9 g3 s: }: f1 M E: j0 p3 b/ k8 w, C. X% z- o+ R3 [
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。) r9 A( E, R8 t. s9 m/ x
9 _# K( k% ~( n5 I0 ~ Y就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。& H' T( P, `5 D1 n1 W
2 C: N- x2 v, |- z, B Y) \
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
' R& V2 O( R' @# E% z4 v% v. ]+ D! k/ j* M# D$ j$ {
* B- ~; j& Y x# p2 {补充内容 (2021-6-13 21:41):
7 `3 j$ a/ K$ C9 Y8 g3 v# L白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
+ d1 F5 Q7 Q2 l+ G; B& u0 s5 E3 A. e8 [+ a
补充内容 (2021-6-13 21:43): v) N# G8 a F/ A
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。: G) W, e# h" ?9 |* Z
5 b: Y" K" }" \8 u2 Z! M6 O补充内容 (2021-6-14 09:35):
! Y$ G- ~" r) L4 E- S我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|