' P Y' w/ }2 @1 O2 O
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
K( e) u: }# F
7 g2 g" d- i4 D8 Q检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
9 s# D$ N) z+ u t7 k0 N4 b. [! l/ ]3 D
我的观点如下,
2 ?+ ^# P( Y; Y* n& b: `9 x
g% h+ L' ~, P2 O$ G先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
( R9 X7 `. D2 b$ X5 z' N" X! s, o" e% f Z. i8 \) q
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。! D+ D5 C7 S2 b0 Y* W
# i# y- x5 c7 E6 e# y7 L" g打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。; u! m7 A! x/ T8 L
' S/ f, y. E5 ]
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI5 a/ @$ w0 B& O) m9 M+ G- V2 w
* x# s' ~# n* a) V/ l& ] `
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。7 ? C6 L/ B2 f) o1 K
% X; ~% |* U# D! @3 C1 b
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
. k/ @4 i, `% _. r$ R7 m! Y& [" A9 k" p+ A
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。$ T& R E3 _" r$ d% r- A l
8 M# P9 s9 b/ B/ q: f/ w
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
5 X# ?8 L5 q4 S6 k; Y! M# T& M. ~7 h2 V0 D; j7 o- i9 w
) ~3 r4 E6 y% y2 k0 S; L7 X
补充内容 (2021-6-13 21:41):3 C) q1 B" u: Y7 c. `3 ?# k5 H$ q! A
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
$ o, `% ^. s$ U3 l
, b2 U2 h1 i! n+ A/ _补充内容 (2021-6-13 21:43):
# `) F8 a, ^( V) @这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
4 q" ?% X; [- G4 u( Q, L0 p
. i6 R; c0 Z. ^. H: z$ a, w/ _* A% A补充内容 (2021-6-14 09:35):
- R+ u& G& f% `2 X我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|