 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 3 U# q+ L- v; b5 D7 [" b q3 v
w& R: U! u# Q0 Y0 }! a
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。$ V! B- m, B0 |) E1 B* l
' W8 I% [, u- K# |
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
6 [1 |8 b6 b& j5 Q6 ]# s. S7 F- j/ G' l* t, |0 P- G
我的观点如下,* l( i5 f) E8 ]" u
' q' B. j6 |$ E" E先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
, P, n: A# ^4 d$ @/ T
% s6 I. y, p: {0 {这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。8 ~9 L E5 s& [/ x W9 `: x
9 t5 l! i3 K* k" q O
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。6 K0 O( y/ N, s; `3 d
% j2 t0 m! z F5 V" V! @9 f
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
8 u- G! n0 ]3 Q) j) T/ t
% _# X9 g7 A2 X. M/ X插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。( Z2 E8 {# I3 z: Q8 h7 }6 A! E# z
8 f9 f$ x3 \3 @3 Y- c1 V/ ]+ o
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。) U. q- X( x3 [; P# r. {; @, m
0 E+ c7 P& a/ E6 U% \9 H z4 F就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。. F4 T6 e" u- [; b$ p
/ w8 M9 J! Q# R
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
' b0 ~7 e( h a% t; n; j. I% P4 x# z0 k) p. x
: U3 |9 p" f& e) Z, t$ \补充内容 (2021-6-13 21:41):
& ~' A j2 n' Y3 {3 l/ j白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。2 z* G+ D, p! M
x3 {% S3 g' E- h `补充内容 (2021-6-13 21:43):
5 X4 `. F; g8 E/ C" k' p9 N) u这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
( W4 s; s, B- t6 y
5 E9 g5 n+ e' S$ m( R/ ?/ c4 y补充内容 (2021-6-14 09:35):
2 g. i8 E& ^% G: x; O2 g" g我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|