. X- |! w* k- k4 M. o今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
# Q, ^. V# I- X) Z0 Y$ K# \4 ~9 T: R$ b$ ?# u6 W/ o0 f" a
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
9 E$ b4 t2 j" j
3 d; M7 t2 [1 X) R我的观点如下,6 `( e) z6 E* D3 m
' c4 x4 L* l) r! S: L3 d( Y先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
3 L( H2 A% [$ i) x9 ^+ I) ^- m8 ?
+ v3 `% f6 s: o这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。9 m, b) m' F1 S$ W. c7 Y% K
2 U. \# `8 d9 {0 R/ W/ i& F
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。9 ^% ~0 _. h& S% o" Q( O" c+ H2 P$ {8 G/ a
; a% `7 A% F, i; A0 Q
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
0 T8 D2 ^' b4 k0 \" m; Y
" t. y" s7 ]5 i9 b* ~# R插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
& S- Y6 `3 H/ L$ S3 y- c
: k' W- @ j, V, m! ]0 e9 `4 C这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
6 K# z! k0 V- S C9 j. M |
6 t' `2 o4 ^* w7 K就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
J8 `! y9 }, y s% E- G: d5 r, }+ W" R" U7 L
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。! t U: f! p4 T$ o
2 e% e2 V% t# g- d/ O9 d3 R
. V; ~7 R! t1 e' R& ~7 b9 A补充内容 (2021-6-13 21:41):+ C& v1 o& ~/ ~& @
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
* s- P, ~+ y0 r B* A3 r* b
0 x( ]& }4 n7 a: T6 ]9 E5 S' N补充内容 (2021-6-13 21:43):
Y, d! d |% J5 l2 J1 y3 h1 E1 O这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。+ c) l% A# c! Q. Y j6 }) f
+ [! U$ |+ Y9 ^* c& T补充内容 (2021-6-14 09:35):8 X+ [0 ?7 l0 v3 a* s+ L- V
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|