今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
+ S' N* `; g5 S1 { m/ Y( c& P) _' t# s( L9 G `
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。. m2 D0 D$ q; G9 b
; H! k9 T/ o% z \
我的观点如下,
( h# [5 | G0 ^% ~& s8 H$ D5 \4 K# f( Y
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。! c. _- m1 j! V3 w% R. ^4 I
8 z) s) R9 {) @' s这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。% e/ P' n4 [) h* F: k6 u6 X- f
1 M/ J& [1 H% ~0 w/ q+ b. {打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
- v) b4 o/ X+ a) W/ z) `$ d
, r' h, q, o9 D. ~9 }- ^+ m- Q2 x检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI9 z# |: A$ O3 Z, t3 t" W% r D
$ w, v* E7 {8 n9 l, f9 k2 X$ s; \插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
: k; ^% y N E, A/ ~
& ]! N9 X' i. }( e( N1 ^9 o这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。4 o) \1 Q8 L6 K2 N G
6 X- a9 O( T* M* \- Z: m就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
6 U% ^% y, t8 Q" {4 h0 e9 Y. J
7 N0 _# y9 W# G# [2 M) X) q房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
, Z- @: E" p8 G. _- f$ I6 n" J; o* u; _
7 t1 J' v* e. s) {. q# b4 ~9 u
补充内容 (2021-6-13 21:41):- }% B+ A. U7 a5 V/ P* _
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。5 \6 N9 n! C3 r* k5 r
5 t. w: S: I& v$ V. I/ j
补充内容 (2021-6-13 21:43):3 P) q' n4 Z3 o- x# U4 n, [
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
0 s c; ~/ A5 }% C( E
. | s! {$ s3 e' M补充内容 (2021-6-14 09:35):6 \( m* p q: A4 T2 w( E& W
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|