ballard 发表于 2016-8-13 02:18, M7 b( Z, H4 v/ M$ U
你这个是个专业的回答,我确实不是这行业的。
, K! A, [2 `7 n. S& v1 C2 y$ k8 k3 L( t& ~, D
但是我觉得如果把控制室和啥啥高气压高温的隔绝不是什么 ... & }( G+ i9 v1 J0 e; ~7 E8 Z9 A( t
电力行业的自动控制程度绝对是国内最高水准。技术上早就实现了远程操控,所谓的火控室,集控室就是操作人员工作室,除了拉闸刀,挂警示牌这类安全隔离措施需要现场操作,其余工作全部可以在工作室内完成。: {9 ?; @% p" @9 L8 s
但是,任何一个电力设计院,电力设备制造单位,电力生产运行公司都不会取消现场执行操作,尤其是作为最后安全保障的现场紧急停机,停炉机构,一定是机械式的。基于这个原因,集控室不可能离设备很远。, ~* Y1 I9 S* M* y Z9 W; d. {
为了随时观察现场状况,即使已经有了摄像监控,一般集控室和汽机房之间是大面玻璃墙,为了隔离噪音,会有一个隔间作为交接室,也是大面玻璃墙。
5 [5 n1 }7 X+ a5 b' b9 n看新闻图片,蒸汽是压力仪表桩头焊缝处开始泄漏的。这种泄漏开始会有很大响声和蒸汽弥漫,正常操作应该是紧急停机停炉,锅炉向空排气门打开泄压可以避免事故扩大,这些操作可以在集控室内完成。而且紧急停机停炉,锅炉向空排气门打开泄压是每次停机,停炉和锅炉点火,开机时的必定试验操作。& P T- l3 z- A# I* V6 p# _0 N: E& E7 {
现在的事故,应该检查电厂是否对这些操作进行人员培训和实际操作。8 P+ x& s6 Q4 ?9 z3 C4 y
不管是焊口质量问题还是人员操作问题,或者缺少培训造成缺乏事故处理应对能力,都可以说是执行问题。安全规程有规定,但是地方小电厂有其特点。 |
|