埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: 侠客行

油沙 安装电工经验浅谈

[复制链接]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 湘沙古人 于 2009-1-3 19:15 发表
/ i* v) i' }6 e- d2 w. s( g0 r这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流
: }/ f9 C5 s* w& G; ^' _
pt是干什么用的你明白吗?先高明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?; a8 Z$ W4 H4 s

4 ^5 K- a/ ^8 w/ R( f9 l[ 本帖最后由 NorthernWolfy 于 2009-1-4 00:28 编辑 ]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:31 | 显示全部楼层

回复 21楼 的帖子

恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 herbal 于 2009-1-3 22:23 发表 - e$ y5 C2 P/ j% M3 ^5 C3 h" [  A
楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞的都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流 ...
: ]/ B8 H2 L$ Y. F
说的对.继电器的电压等级是根据不同需要,具体场合确定的,不能说什么等级的用的多,什么等级的用的少.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:40 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
原帖由 侠客行 于 2009-1-3 22:34 发表 * N. F9 y2 f9 \5 _* D3 W9 C- x0 N% N
真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!

4 o% b3 o# }& i1 e" M你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:50 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 00:59 | 显示全部楼层

回复 29楼 的帖子

谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。( ~6 Q# T8 N" `$ a4 b2 z# p& W
.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

2 L( A( M# X& A  {
- M* e6 A$ c6 K
4 s+ d0 o. [0 @1 m) w$ P- |1 k* `1 O$ _, j1 C$ {% J5 s/ V
请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.
' d( L7 m0 z6 k' t1 \- ?* E
6 d9 u) g% C! o% D/ I也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.  h. |0 O& Z5 A6 v2 W
8 i& Y4 ?$ V; Z
最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方,+ e" |! \5 [3 T  u# ~& l$ J
5 B% a( J7 n" \. G- _
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:08 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 01:11 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:16 | 显示全部楼层

回复 36楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:23 | 显示全部楼层
国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 05:28 | 显示全部楼层
很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:33 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 稼穑翁 于 2009-1-4 05:28 发表 ) W2 _) o2 s* }4 X) Y- `, p/ I
很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
: s' N: D5 _6 ^2 m, k
你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表 " X, a7 j  ^% _& B5 K
谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...

9 I5 n4 S- {: c, O) [# X) K250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:48 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表
: w5 ~: K: o5 U! H2 f) J) G谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...

# X! \" `. C) n6 k9 P/ _& a; R如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 08:09 | 显示全部楼层

回复 27楼 的帖子

昨晚,连夜给国内以前比较熟悉的电器供货商电话帮你询了价,请给我你具体的技术参数,数量,交货方式,随后可以给你公司报价。另外,你要国产品牌还是国产外国品牌,价格差别挺大。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 09:09 | 显示全部楼层

回复 31楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
请你讲讲ct的极性和保护的关系吧
. G9 b( e5 s( ]8 ~# B0 o
, x" O6 b" E7 j" g[ 本帖最后由 韩韩 于 2009-1-4 09:11 编辑 ]
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:00 | 显示全部楼层
本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
" [% a/ s8 F7 _% ^, V& u, x  i& j0 K6 @' M  O* C9 L$ e
1 、适用范围
" J  _) u1 q' ~" f5 |
8 y, |1 B" w3 I# `HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947·4,UL508及GB14048.4等标准.) B% p" n% b7 t8 d4 g
; J4 X, a) s) M- @( V- y0 I- g
2 、型号及其含义
1 d9 ?) v& A5 [2 y, c
+ o9 n* [/ S$ `* JHL  C  -  3X  Q  01  CY   : Z# ^9 |( w# ?9 d/ U& z
企业特征代号  表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒   - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压  额定工作电流等级 接线方式   4 I  m: V) h; p$ x
0 p; C3 f+ _+ `/ k1 {3 N1 z* g. f
二、产品说明及主要技术参数 8 e# [, V: o- ?+ [+ n# U! i3 \: M- d4 u
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 5 n+ f; c# @( F% |/ `" N
额定工作电流 Ie : 25A
# m9 `  S. G8 v+ k额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) , K# t* K# \  `8 y. ]
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
1 l' ^! |2 \' \4 r5 m3 T线圈额定工作电压 Us : 24(V)
7 k$ p# A* P; g, b1 N# B机械寿命 100(万次)
+ H( n4 Q3 `# x' l) T1 X$ G3 x电寿命 10(万次)
0 V3 }. j# u+ X- {2 L产品说明 1 、产品描述) P: G5 l- Y) H

3 ], P/ V" k; F: @8 m( e[ 本帖最后由 侠客行 于 2009-1-4 10:07 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:05 | 显示全部楼层
个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:27 | 显示全部楼层

回复 26楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:35 | 显示全部楼层
支持楼主~~
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:43 | 显示全部楼层

补充一点

同言同羽 置业良晨
国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 14:09 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
油沙田电工所遇到的问题, 是电气安装的规范问题, 也就是我们所说的CODE的问题,# E( \8 ^. f2 E+ W. R0 R

  Q5 F7 v' p- {/ i' b敬请LZ或各位老大谈谈工作中常碰到的CODE.
& m4 z5 K- C0 a0 g& [; _
# X# g, E. e6 Y打比方,- Y" r6 s* R3 n( M5 P. o

+ k0 w' |5 z. |: Q( o- n( q2 tCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 18:09 | 显示全部楼层

回复 48楼 的帖子

我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!6 U! p4 O. @/ \# R9 V7 P4 M2 r
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:59 | 显示全部楼层
要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
: a+ z" r) q1 C& @( R2 G那样容易误人子弟就不好了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-5 18:47 | 显示全部楼层
我也很想听楼主把这个话题说完.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 01:11 发表 6 t9 [: E1 q0 u0 o; g  z
您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!
6 ]( _- O% Y) T% U0 r% L+ E
! e+ e- o+ m* C$ s  Z$ ?; D# Q

8 B0 x) g& f& r真不想让你难堪,但---我还是要实话--------首都机械厂-------你知道吗????????
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 hanxishang 于 2009-1-4 07:41 发表
) \% S2 M, ]# ^$ w
8 _( Z2 M1 \$ C, Q' H: I250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
/ n2 i8 p  N5 s- {
% P9 f/ D7 \) g& i* R$ W9 T

* w: N' j( V& O2 w" o. _2 }! jthey have different color------easy to tell distingush
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:47 | 显示全部楼层
楼上哥们,人家在指出问题,在加拿大你可能找不到250VAC  10AWG 3C的电缆,因为人家也说了,动力电缆一般额定电压不低于600V,OK?
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-9-18 09:52 , Processed in 1.660882 second(s), 34 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表