ica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。( T* r+ Z& L; a7 G7 j d& N
造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风( J7 d; Z ^" M6 Q+ |$ Y
隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass
' t# c' W0 g* ]+ K1 `通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)8 y- R1 |4 ~& \
, B, a# g% @' e
6 o% p, D6 W: t- ~% S: i6 K
2 `; s' }1 ^; {* l: o4 w$ U. Y从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右
6 n) i; T, r4 G$ G' H S- }6 H当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway