Ok, let’s turn on light." t, A8 h% l9 c K4 K; C
第一章 电路60A 到100A 升级各种外问题
+ n7 r, \# S- ~, `6 e$ P) A6 ^说起来很惭愧,我虽然做过这类工作,但没有给别人做过,对收费价格不清楚. 前几天,我同一个朋友聊天,谈到网上的帖子,朋友笑了.他今年给一印度老板干活,做了几个panel 替换的活(不是升级),里面既有60A的,也有100A,一天印度老板高兴了,拿着帐单向他炫耀,告诉他每一个替换业务他要收3500刀。 不客气地说,60A 到100A 的升级活要比Panel替换的活略微多一些, 多在哪呢,主要是在两个方面,一是因为大小不同,要对安装位置进行改造,这是非电工活,如果不在同一位置,增加的工作会更多。二是panel 里面重新接线的问题,因为panel大小不同,可能原先的电线不够长了,这里指的是branch circuit,相对来说service 线不够长很容易替换,但branch circuit却不能。这也是很多电工采取保留60Apanel,把100A安装在另外一个位置的原因,那么如何实现升级呢?下面把步骤讲解以下. S" t( k6 t2 m( o8 s
I. 准备好要用的材料,主要是panel , #3电线,#6,#8,#10,#12,#14. r( r* ~% h- r* d
II. 安装100A panel到设定位置,把#3service feeder 在panel里接好,甩到出线口,这些准备是确保能够在最短时间内连接到电表上。
9 m( O7 i: i& N$ k( U6 BIII. 给epcor 打电话,这应当是提前沟通过了,现在确认street power shut down 和 epcor 打开电表盒的时间,他们来后,配合他们去掉老的main feeder,安装上你的新#3main feeder 线,他们通电后,你的100Apanel就带电了。后面的工作注意安全。曾有一电工朋友在后面的工作时,只是因为一点小疏忽,整个screwdriver只剩下把手,其他全部融化,并且免费观赏了一次类似北极光的壮景,说是暂时失明了1分钟。人没有受伤,事后他直呼万幸。4 w' {% Q# Y4 P
IV. 确保main breaker is off, 最好用胶布在固定以下。去掉老60A panel里的所有breaker, 然后用同等大小的线逐个把相应branch circuit连接到100A panel 的breaker上。这样60A panel就成了一个Junction Box, 不再是panel. 如此panel 升级完成。 e' }0 W/ w/ C1 X) L5 R$ T% T1 D! O7 t
下面讲一下panel 升级能解决那些问题和不能解决那些问题。; |2 t* X/ H; m5 y9 I$ X- T
I. 只能解决原先main breaker 跳闸问题,不能解决branch breaker跳闸问题% J7 L$ r3 y6 ?* A# O; ?; J& t
II. 其他如失火等请自己脑补,只是部分减轻,这主要与电线大小,种类等有关。: x0 a6 H( ^6 P
问如何解决branch breaker跳闸问题
& }! J) }6 f0 o. z: M3 k答需要rewiring 相关跳闸线路,这要具体问题具体分析,不再panel 升级之内。本讲到此暂时结束,结束之前,要说一句,panel 升级收费在2000-3000不高。自己做500以下。 |
|