 鲜花( 33)  鸡蛋( 1)
|
本帖最后由 Walker 于 2013-10-3 09:49 编辑 9 ?. u; _6 w" ?, N, u$ F9 g; k* l
4 E1 ?) z( n- a+ C* j
一般来说," ]* |+ H- T# m- i( M) _* f
1. 先检查一下filter, 保证filter比较干净, 没有堵进风口. 如果filter旧了, 那就马上更换, 换完之后把furnace关了, 等15分钟左右, 重启, 等一回儿, 看看furnace有没有点燃.
! k+ E& }6 j3 O3 b) r1 g2. 如果filter没问题, 那就检查一下点火器ignitor是不是氧化了, 这网站有点火器图片,(http://www.askmehelpdesk.com/hea ... r-trane-286287.html), 一般都是那样子的. 先把furnace关了, 接着把Furnace的面板拆了, 然后找到点火器(在几根燃烧管附近), 拆螺丝, 用砂纸擦擦点火器, 然后装回去, 接着把温度调高(26,27度左右), 等一回儿, furnace应该会马上点燃的.
9 B) G. I- e8 V) ^$ q' Q( e4 T H p. Z; L) ]
如果以上情况都不ok, 那就找专业吧. Hope this helps. |
|