老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
3 L9 s/ E3 _0 Q0 M4 ~( D3 \
9 f- v7 ~3 b8 s& N6 J/ M* J  U家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
  y5 _" @; O  D  _# x5 ~  y0 O8 S" B4 ^% `* J3 Z+ f9 n$ B& `
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。; y, U' S/ _4 v2 d5 _, v2 o3 M+ E
8 R3 p$ n/ Z) ~1 y
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我- f, D/ }: N, f; r
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。4 b1 g% L5 q9 w0 {# F1 Q4 Q

7 o0 k, o5 {2 X1 b6 G这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?( F9 ~) x4 V2 t  P8 C3 W) h
- z) k+ @) p& `8 F
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
1 R5 F: B8 u4 p3 X7 o2 ~  O3 U9 V$ ]5 r: H+ _0 w, o
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。) @" Q1 L% ], A2 r# I

3 {9 T8 }/ E# \, ~& |先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
- Y& S% _3 _& B$ S# ~# g" Lthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 ' K: \$ Y. t9 }$ W: L
check bathroom 's GFCI receptacles first.# X& ?' U  z/ L, A
there is no problem for wires.% n1 s0 @% ]  `' [* ]/ K
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
+ ?" Q- Z6 v# o) J
) c3 B3 P$ t5 h. ?4 a$ V' D
Thank you for your advise.
9 k0 ~9 ]; c  E9 U# U2 U# c* l& X/ ]: X4 W" V
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. % l! {/ U1 }4 q0 L+ x9 @5 u
& n7 T0 A9 K6 t! ^9 g1 l
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.: u7 \! [1 u$ j2 u; i

! m0 x$ s& u3 A# OJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.7 I8 }* e4 q: E9 X2 g" S
2 h+ r7 M! S4 e  _- _
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
8 \( m  w* r  e3 B
0 ]- r) ?) q; |Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
+ E. m  w: r, m最好你给我打电话吧。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
; D, e4 K% Z1 _9 f8 v- u6 q+ x确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.% L) l; A+ S; _# v' w
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 f8 C2 E' O2 vMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
+ \' L0 H- h6 b) a
# [2 ]0 \; K* }; j
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
  M' j: k: ]( G& b$ y$ T! r
: V6 c# x( t% L) ^( f' X" B2 }7 t0 r1 c+ v* ?

9 W; L  z- M9 {/ }) H灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
7 {# z9 Z8 ~) k! D" r+ j3 D+ Y% ~& h2 T# s* D
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
. U9 {; p; i+ ]! A, M- \# }0 s7 l# _! k
7# 贾电工 9 |1 A5 ^( M+ K1 y
  w! k; z7 N' n& w6 Y  L0 E

. h/ r* T% y1 v9 R; s# E. I. v俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。+ S+ }6 Z& D* m3 K5 N
* n% E/ |: r; {
你的回复,我看不明白。傻了。
, ~) u2 I1 u2 a# I' _! M, f  \8 k* _) J( ]
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
7 E+ K- j1 n" r/ C9 A! _9 t
* j! q. i! ]- X/ E! p/ E- b$ I8 T电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。' I2 F) v) e8 _2 p
/ x2 J1 ]" l# L
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ) P; P. p# N. c% Q
. a7 K: d( P: o' c# J$ C
! Z% @% L9 R5 g+ l2 {
Thanks, bro.' n1 O( V8 x6 p& \# ~) C: m

8 u5 j# q% y9 e3 n4 MTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.! f) p: m* l$ _6 \; t) V

1 l4 g/ o& U# p- g7 w0 lIf I can not fix it, I will give you a call., [, P) C0 ^8 V( t8 u

2 F; A, T) x5 U( Z) t- U' LThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR " Y/ }& z, Z) o% J2 Q* s
( S) d1 ^  {+ K# i, i7 k

4 w% D; ?* E. W) q# N这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) o' [4 h; T2 @' m5 J- A7 x
# c' t, n2 n$ p1 G  i) S+ b
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
# @4 D% d/ k& h2 `% p9 j& Y) v8 s
5 K8 W) C! ^' d! u. k. G/ M我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。8 m+ Q" e, t8 n) I/ Y! p$ ]7 t: s

) y$ h( l$ R5 t$ L9 T(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。). t3 v+ t1 {! {6 x+ d4 A# j6 \

$ a! Y" m4 I" k( d7 @太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
5 v/ z6 E' z) C+ e& i$ f
: I: v* v" k9 A  p. l回到家后,情形是这样地。% T  L" a' u; Q/ s7 Q' {, w
4 g- H( Y' }7 s$ ^0 c9 I  e4 M
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。( ~/ I! j/ n& K- Y# U/ j, u8 [

1 R; b5 e5 y. u好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。" Q  n; H& v  O5 b+ q- n3 {

; n- n% [( k$ w$ M我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。; U: m/ C  T, P% O+ v! b# F

  g5 c7 _  P+ R8 `/ E  i) b测电灯那里的电压,没有电压。
! a* e' L4 I: d: S
1 J1 \: H3 c/ W那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。, h7 L4 R: ~( h: Y, [! c
3 W* a9 ^( w* l; b0 N
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。$ \" j2 `7 P" W9 O) n; M! J3 ^

% n1 Y( O0 ]' [$ i/ j$ W( u家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。: ?/ J% x0 W7 W' `; S
2 K0 n' p8 B5 b0 A' w
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 % w# J& q6 B1 |. W4 h3 n
5# AASTAR % l' t1 o& E; |
( \  H, \5 p( U/ |+ ]( L0 j+ x, ]

0 p2 b8 D' g& s6 z' D+ J5 S( e这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。0 l& z1 C6 C$ G" Z2 q4 B- _, N

/ i8 M- Q/ {% Y4 j7 j5 ~0 @2 f事情经过是这样地。(我当时不在家。), j7 Q0 J* E6 d* R0 J% P  h

: j: L; |  X- B1 q( B$ Q我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...3 U7 I8 N% w, c
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

& T, o0 e/ P% W5 E
1 G+ ^6 S! q1 M9 }" ]
! p: @# p  h6 A" z$ U! W; v
7 L& r0 I( w* s$ {$ C' X& |) Q那两个breaker是arc fault  breaker+ N. l' c5 P$ H$ I
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
) R/ q6 `* T9 v; v0 q8 P8 F查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。+ M4 Q6 d, x  x
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
+ w1 s' p7 i2 c8 c. ?( a一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
: O9 P& d; J+ X8 {" F8 H9 f先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
% |- Q0 c0 w( ~' a* q4 q3 E. Q5 g通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 1 f  z( M) V- `7 A7 x( J2 S3 K

% x7 k& `$ O/ i1 p: L7 o 12# AASTAR
/ O( V9 D) E; @6 Z
4 s" p/ g( Q2 }4 L7 A7 `% T1 F1 e6 d6 _
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。3 \8 j5 N4 [/ r7 O- t
# c' U2 |7 ]  d# Z) B2 _& c/ e
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
8 W. w8 H* B* m4 i5 Z, F6 k( D$ z
1 u7 u0 k6 Y' j问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。8 y( j; B. u+ M  s; F2 Y
8 y8 n; g8 e8 D" Z4 S
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
, _7 K2 L* P- t+ C/ g8 ?# F
% D) w# ?6 T: j+ p7 o+ E* b, x: ~- Y' f
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.+ R; |4 ?$ s* t& J9 U2 ]' }
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 ' g8 M3 q( \9 e( ?9 N' S  V

: N. O9 j( W6 Y( V 17# changlu ' Y4 l3 _  K* l/ j/ [
0 p1 W; R4 d" [& \) _" e0 t
) z7 F' J6 C8 @  m6 w3 v) b. }
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
! X5 e8 p' _2 {' x) e% [* h" ?) z9 P, i+ J
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
' ^8 E2 e6 d! Y$ ~! W/ k2 i5 K
  b# i. P$ a. m! o8 q$ a' ^谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
# P4 q) j4 {; @& x; T' j
+ m$ A9 W5 q1 ?) y/ G我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
- ~/ p/ V  Y7 {: |/ C- hchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
) V' T* b8 d; Y

- o' n3 D. Q) e4 f& T6 d6 y* G) jchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。: o1 x! v- |+ y0 {. n' Y: w

: N5 \4 q6 f& m/ d这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。/ ^% s- F+ d) x2 M9 P1 |

, V1 v! C3 E0 j% T0 P- U3 a电不是水,切忌,切记!
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 0 A* P2 O" {6 A8 O( b
# ~& w( A4 \. Q/ X: }

' @* J+ P* @" M' b3 T谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
% x# L$ z4 M5 ~$ C+ K- t$ \+ w2 I4 x) e5 C% h+ o3 ^

* e" U* m' O! H" k; {3 @谢谢移民电工。1 M$ N1 n" b# L2 z: @) H( e) d
1 s5 z* Z7 {6 s" P
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗