[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ) Y/ O* F3 V' I5 N' N

6 {, _! _5 w8 m( a. Z- {家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
1 ~" P% u) A# W" O2 i3 d5 T  d; j  V' `& v2 S
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。  k7 E3 k- S+ G  I1 s/ O
6 v1 |5 l! x# d) |# n9 x5 d
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
1 t: W2 v& |$ K& d* F' ?想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
% p% [! L! E8 @1 Z" J& A! J, P) f' d1 i7 v- M8 v" E1 \5 `! m7 W) o
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?+ _9 C* C) B& J! W( M; O% l; V$ q
5 B" I+ O. n' b" j6 B9 q" a* r( y0 K& f
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
: C" \% s: f5 R- U5 B' b: y1 z7 E2 M; Y9 F2 b% V+ x2 G2 y
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
' g* C0 d* H+ ^6 K5 g5 o. {3 d0 k+ h- n2 h# q7 E
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
/ h- |2 K3 B8 O$ D: C9 Ithere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 2 b/ ]- g: j7 H. C+ r8 V
check bathroom 's GFCI receptacles first." J# s( S' ?4 |) x4 D* P
there is no problem for wires.
" i! g* g9 C# F, ]9 R8 H$ ZAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
: l+ J+ n$ N: E
2 t! O0 f( w1 R/ }3 S2 }9 v+ Y3 c
Thank you for your advise.
' [4 `1 ?  L* s2 M- g& j
8 ~& l. X2 M/ h3 y( n) ~' qGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
: s* F  S! G! ?9 K9 F. E0 Z1 `2 g% Y. f5 H; o) ^+ b8 n; \( @; C
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem., W: g/ h0 o! ?7 v9 I

/ X6 G+ }7 Y- I8 f. \6 k* JJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
7 X( |( ~, L# N; v8 h0 C: s3 W& u! D3 p) q! R% \7 U/ F3 d
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?5 S% z" r. A' H! p) s7 a1 ?, O
/ N$ H2 x  J3 I+ l1 E4 Q
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?  n2 E' Q( t* k# \
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
5 Y' I2 H% j: B0 `' t确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.+ G9 P+ U4 e& J4 {/ U) Y0 Y
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?5 d! l# }2 s/ e0 u1 Z4 T( a+ [
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

2 p  q% M: q+ _, `$ [! o3 B" e# |: M  E
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!. ~6 B  a; A% J' F* n) t  y

0 d+ @/ J0 L/ k/ Y' U3 Q# c+ k( x; D  L. ]
9 M4 N' z. C2 T9 ^9 ?
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!8 h, b. l  Q! C& b/ @" Y9 C! i/ G
7 ~. k- Z, T. Y+ B2 }
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
$ O6 f' Y: U! z
* ]/ f: j( Q4 U- h7 o 7# 贾电工 + u2 H$ q2 P  b# h
& U: h! J3 m$ M9 x# j" h

* b8 A/ u' T4 k" L俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。% A/ Q+ }5 x/ f

. x5 _% r6 c3 d9 X! Y( Q) w你的回复,我看不明白。傻了。) M0 V7 \* e+ l/ L8 t1 [3 ?+ U

0 B( A# M# r2 C! _9 j7 l( I- F4 x7 J% D这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" |& V4 n3 [. n7 S" e& F7 j# }3 y$ I# S- T' ?3 d: s! `* \
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。3 i1 h; [; c9 F$ F4 m# @
$ F5 p0 O. }+ S9 V/ B' Y1 R
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
2 j2 }" B2 ]( K4 X* `$ d' w6 o4 b0 H; Y: _# s* x
1 g  w0 s0 B6 S+ f
Thanks, bro.
& |* `! i3 u/ z2 Q# [5 {: ]/ T; z& [& k# E
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.2 ~. ~' O8 e' d2 d
; F* D' i9 `  U8 u  ^
If I can not fix it, I will give you a call.& ?7 i1 p% O& Z" M5 M
; [0 V. z7 e, L' c. Y5 X/ b
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 0 u4 z/ P" |* r! `7 m% y! m

+ U( g( v4 W1 j4 Q! O1 a) a. g8 C# j# Q* \2 h6 w+ J3 f% {
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。: o" e; _, B- K% m
- `0 m0 N" G2 k* @- h1 _
事情经过是这样地。(我当时不在家。)$ w! T% V0 J8 ]0 O8 w

3 E. G; {# B( Z6 {我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
5 G7 X1 _7 H# p% c' e" U7 y1 V. r7 N5 ~; P2 o* o
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)2 l) l! s4 `' Q5 x
2 |; H/ E1 M7 g( j$ |2 @' d, C
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。4 c! F5 L& j( U' [  H

" t( f4 [6 w, C  Y% ^+ I回到家后,情形是这样地。
6 y4 @* W, e9 O) S/ k2 ?
, R- s! F; S5 e0 Xelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。5 w8 m, G' e2 c6 [# V
1 F* ~6 H% z- ?# D4 C3 C
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。1 D: R' d9 a- c0 j
/ V6 h  c# w( g& A+ t, V2 C1 c
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。7 L4 n- A( C' J: \  p  s" w' Y5 p: ~
2 h% `4 @5 G1 q, x! ^
测电灯那里的电压,没有电压。
( M) _. k* N  Q3 w9 v
7 A" c) T6 Q& g( X0 P/ }那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
/ H- X# d! N1 t# J- l" U- \# L$ J9 e5 ?$ S
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
% N$ }3 L9 Z  m9 p2 E9 A, v( S; J0 b. Q9 r( n+ R
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
8 P% E0 P6 ^+ n  J+ r4 p# V8 @0 E% f2 N
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 # }! t# ]$ N/ @4 C+ `3 `
5# AASTAR
1 c- ?# H4 Q0 C# S* \+ ?- |  {
4 O" o! Y2 N  |+ |, i' e# q, x6 `) D. C2 G" ]
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) s8 i- R" K9 l- q4 v+ e5 A! c

7 I" H0 P0 c7 K$ E9 p. i/ O事情经过是这样地。(我当时不在家。)
+ _3 a" d- {, H! _+ c0 o" m# |% z* L1 q" _+ i
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
. H! C7 E5 S+ e  \* y( d6 A8 tMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

0 H& ~" D2 g4 e' A9 F& j# W2 ~1 i4 ~7 y( |* R. h- K

3 g1 Q7 D6 n9 c1 y) x* m0 p" Y" c( K) X: i+ W! l4 w8 ?
那两个breaker是arc fault  breaker
: i7 z7 h' d" |# k, y0 ?- q. n很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
$ |- g5 s9 ]" b8 q" y查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
, F6 t7 G* c: t# \0 I" n因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
% A. b$ d7 Z6 r一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。4 M+ e8 G2 I- T4 k
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
/ p! k( Q/ \8 W/ _通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
% K) R+ A$ l$ @9 T# Y& ?" Z$ O' G) C% H5 H5 A/ q$ X6 y5 t% Y
12# AASTAR
# E7 D1 |( r$ M' O+ {  f% h+ @1 J2 X9 I

. N5 _7 F5 L9 y/ ?- m已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。7 t) D* k( H& p6 G3 k( W

# l8 o" s) Y& k1 f$ P我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
& n' \/ C  D" g
( A' X" v3 X8 A问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。$ f  k% L* R9 N) j. ]* |+ Y

4 T" L; ]' ?4 o( l. c" g9 }再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
: j) h% O! |; O! e$ U! N& P% w/ E/ a6 W3 Q! q. q  C# X
' T' L* g) z  j* y* b; w7 X
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.  X5 z: q& x. |
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
& d" B2 _, Q+ M  ?7 F* {) [, e2 H2 j- W% F( J
17# changlu 5 |# }7 A- ?( J
) D5 N% S( G5 S: s* b& `$ z
% F& [* W2 l  G0 G& S' A7 l& X
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。' t- N) I; ~# ~+ C8 ^  l4 [
* \" Q; U1 z" J
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
1 \8 k! m3 K9 S& g! l0 D/ C/ u) ]8 \5 u# H
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
% j7 d9 _: Y. j3 B1 B4 c2 c; ]: j6 v# a) H
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...2 O+ v; i( r9 ^6 s; x
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

4 S! A: z3 E% b0 Y" C
# L1 ~# Q3 @+ Q% t9 B: B2 Rchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。$ ~7 U/ c6 K1 o2 ~& U, k) B# u+ g
6 e. `6 _) p$ r$ x* U) e4 b
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
5 @$ @$ G) j- O, F
0 L$ z2 w0 c2 A2 ]  u! L电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
7 C7 r4 H& X  b  F5 _' F  [& b: Q- T0 W& B3 h

- U; h3 p% |! |" [) M谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
" i; Z5 j% L) u( Y3 v
1 P6 C' m, A6 X
4 d3 o/ G5 ?+ b2 k5 k  a4 N谢谢移民电工。# n1 c, f3 P, L. c( C. I. \) u

& D5 K# d+ b6 ]  T5 n; I; p8 k这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗