[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
' Y2 d7 p: L% ^; x3 H8 c# _' M+ {
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。0 _7 @. s6 p( B4 R
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 370

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
0 Y0 x8 h* K4 ]+ _$ y
0 \# Y- Q" M  i这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。! K. ~) y. s+ {& ?2 h; f+ o
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
4 V0 x! o0 d5 n1 ?图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;/ \$ ~4 K. S( ~0 S. c+ f7 c* m
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?# W- M' ?8 I& x7 B. H
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
' T9 y/ v. Q. u; x# _
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
2 m( R- Z9 B, _3 S1 z: `8 c/ a+ M+ F这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。" W, E4 P0 D$ R
图纸如此,原因只有设计者知道了。
9 ]1 T. F) z( ~8 L" g4 [四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
5 b- X  J/ T1 U6 _
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
3 ~+ r' r7 A) l其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。2 L: p6 L7 I. I" j  l: k# Y
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

: ^1 i; T% b  w2 p( B. M专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
+ o. ~* M* x; p/ ?  M) R6 w这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。- n9 |0 l5 w7 [$ n2 Q
图纸如此,原因只有设计者知道了。
4 Y- S% P" o+ M" p7 ?四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
/ B) u/ I  M" _- D
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
, C0 g3 A# K8 S5 K( f那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
! Y5 ^: \- z* F, Y* U, I4 }我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
1 O+ [& {6 ]) b5 |# A% ?2 N" }; a  o) N* N* ~( w( Q% y
10# changlu # k* }6 F! [4 \) n
; P# l! E7 {, |6 @

$ \& u7 P- h. Q3 Z8 F3 n; {8 }以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。; o  }( p9 W: x+ b$ H: u) Y
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。7 Y8 w% _7 n4 G

, y2 n0 [7 s) Y/ k" J1 V; V请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
  _* f; ]0 T8 Z% F; f8 \6 D: l$ C2 _  y0 _; M
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
' i& Q6 R6 a* A& ?changlu 发表于 2010-5-21 11:12
+ h4 k  R" W; w5 p7 |- J" b
1 B7 d; I: f/ N- X+ y; t: [+ a
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?+ g' N* s" l0 p: U& x! o
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
" w3 U, u6 Z& J7 }9 y
5 a  O: R' r- m* \7 ]4 h后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
: [6 N; T( S5 O+ y: Q5 U求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 / k; A/ Q% C- H9 M# e  P, Z* T3 X
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。4 P+ k. f. V6 \- N; ~6 W
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
4 m/ I1 g3 P" ^; H9 }* E9 I( \changlu 发表于 2010-5-21 21:27
, [5 i5 J# E. C# ^. @5 \# \5 W* _3 {. z. {0 h

+ v) d6 S! I; w! C1 K. N% {“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?% G2 b4 S( @& ]; g6 d
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?( T& Q( N2 d- |3 {+ L* U
; Z% t- ], A7 x1 d7 {
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
" p& R, Q& B9 p$ C6 X9 @当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。, L# U) \, Q% X/ y
changlu 发表于 2010-5-22 07:07

* ]" w5 o: I) U& v; v+ L抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。4 ?. y' E& W& c
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?