 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)+ v6 m* B `; n
. z3 H3 L' i4 e! m1 j- }3 q
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:8 |- g7 q- J) e& h
h1,h2,h3 高电压侧三相;! R" D/ ?( ~( F5 \# _
x1,x2,x3地电压侧三相;8 D4 s- {, q4 N6 B3 n- M6 [
x0:零线;
1 ~% }1 G8 K+ r; N! ox0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。. C; U, g* c, I2 B0 Z; Z% M
注意:, z2 S' c `5 y3 z4 E [
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
, g5 U# N8 z) M J! B2 R2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|