 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)+ }/ S: r5 X5 J- d( K8 P8 e3 H
2 z& p! W1 f8 N* l$ A6 G M, m4 O
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:& d4 |+ B& A" C" M5 }
h1,h2,h3 高电压侧三相;
6 y5 b, c8 G8 B+ C) @2 e& b! @x1,x2,x3地电压侧三相;
9 P/ y: t* D; ~; I+ S s9 g |x0:零线;
* O* D! V0 y; t2 F! Qx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。; S) X: ]9 W1 V
注意:
/ d7 c, s- @; m: _' X0 [8 n1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
8 p7 U) B/ e9 J U2 e2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|