埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1530|回复: 6

请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:
% e2 p* ^# J8 j* {8 O# x, }
# P0 `/ j3 ?- V: F* g" Y1 S1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?5 J2 x8 Q7 ~& r1 f- X9 `$ M
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?
2 p( h3 b1 ]  E9 i9 \! ^+ G/ e
! p4 T2 F, ~" t2 e: `0 r万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
理袁律师事务所
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。) W$ K9 B6 `' X, {5 @
) D4 S# P* V$ G5 H. o) U7 J
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。
8 [9 _1 q- x2 b. O% S% d0 O( S2 Q6 @$ X& i7 D9 h6 p* Y% `
解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
, t/ r6 b5 R7 P& r! C6 r; k" `" _1 Y: ~0 F8 [/ k
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 3 e% B& r8 Q0 _, N

. m5 ]' H1 ?0 Z/ j5 a+ a! e7 l这个问题可否这样理解?
5 |2 j1 [4 c- F" ]truss connector 是“硬联结”8 b) T) v2 I; t+ m; o
屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放
. `% U# @# f% z& n; I/ f! A: t可能致屋顶拱起漏水。, K! s; D* M+ Q
7 V1 G" q/ }. p$ s! Y8 C* b( g
现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。' E3 a) d1 w( E

2 z. i0 l9 g' T0 l有待结构专家解疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-22 22:22 , Processed in 0.154819 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表