我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。+ e# z6 T" g' r9 d \
电气常识:
2 c% T1 ]0 V4 y, `/ |, ^" \8 K# K低压供电规定电压:单相220V,三相380V
5 J: l! g$ j+ t% i% }导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
& e+ E6 c5 N; j( Q" T4 c照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
" Q+ E3 N% ?, [* `1 {& m: r电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个" s- e7 u8 b2 l4 l7 s
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
S, |8 r2 s7 K, N' d7 {! r高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压5 Z% R; x5 e7 e8 v& ^8 C. i
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
" M/ G* P- E, j5 c7 _停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
: q! n+ D6 g3 r! k% B9 x/ \1 F0 S) l插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧; h7 Q, l% Y; D& @, L& _- C' A
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
. a1 N# W- k. W5 l1 x) j8 s中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
x" s$ n/ j* `4 m# G' D并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿; A$ _6 D7 Z0 k8 g w
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
8 ^8 ]6 m2 M1 s6 u ~8 N触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
' V4 W& b% y2 `- x& D绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式8 G& ^, Y5 w* G' d/ V
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A- Z' `1 Q. v7 X
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
) e1 Y. L5 D5 p4 ]' M7 }2 I. A安全电压:36V" \4 \: `: f( L3 @' |, C
压气站接点电阻:小于10欧姆3 t% g5 f7 v! M9 W3 F! G4 `$ M7 _
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|