求助:暖气温度升不上去,是暖气坏了吗?

[复制链接]
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-7 23:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感觉温控还没有自动控制关闭打开通风口功能,就如同楼上楼下两个开关同时控制楼梯顶灯。
" f  D1 h7 k: \* S; F9 ?! Y: @# k% {当你设置为19度的时候,自然就不会烧到25度。不知我的理解对不对
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-8 12:33 | 显示全部楼层
不紧张 发表于 2016-12-7 23:42
+ w$ Q2 x8 i7 _  H5 J楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感觉温控还没有自动控制关闭打开通风口功 ...

1 j' p8 ~" q( m, E0 |感觉两个温控器是多余的。不理解为什么装两个。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-8 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
不紧张 发表于 2016-12-7 23:42- n- \* s6 z# A1 c
楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感觉温控还没有自动控制关闭打开通风口功 ...
8 j" v) Y: i4 T
除非有两套热风传送管和切换阀否则理论上不可能
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
鲁仁毅 发表于 2016-12-7 12:54$ L7 O; Z! v6 b
“一直有风”是因为你把通风开关打开了。这个开关多半在二楼某个浴室旁边。你可以检查一下有没有一个你 ...

2 I$ _* ~" p5 e# ]果然是没关
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:18 | 显示全部楼层
自由的像风 发表于 2016-12-7 19:58- f. w8 D! [% s# Q; L/ ?
有两个可能:- ?& Y: H- v7 o# U; y* Z
1. 通风开关 ON 我们家这个开关有两个,一个跟楼上次卧室的厕所关联,另一个在楼上过道上 ...
5 Q4 Z7 M! W* |
谢谢谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-8 13:32 编辑
7 D; ?) Z/ L& ^/ o, C: a1 g8 u3 X( M! A6 V, a, ?
特别感谢大家的回复,家里的暖气已经完全好了!) K" Y8 ]5 j: ~$ ?3 J* M9 l
首先昨晚买了个新的filter,之前那个filter 5inch每次放进去拿出来都卡卡的,要用力推拉,几次之后已经烂烂的了,新的filter4 3/8inch,所以进出都很容易,换上filter后温度马上很容易上去了。附上一张filter的照片,怪不得暖气没风,都被它给阻挡了。3 Q! r2 D2 M5 w1 k0 D
其次是我家的exhaust fan真的没关,已经不记得上次打开是几个月前的事了现在关上马上没有风了。
- n" ?# }5 Z; L! \" g- ~4 ]4 Q现在家里又暖又安静,再次谢谢各位的宝贵意见,本来我傻乎乎的还想让人来修furnace
IMG_0099.JPG
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-8 13:57 编辑
3 }4 W! F2 F/ v' c% s9 K
* }8 r8 E1 \2 g4 ^
. m+ w7 I+ M9 ]te]不紧张 发表于 2016-12-7 23:42
. q! a9 l& `% I. C1 q楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感觉温控还没有自动控制关闭打开通风口功 ...[/quote]
7 \$ t7 [6 Y0 M
* {: c5 K' F5 W- j原理我还真不懂,我连楼上的exhaust fan 关没关都不知道( I7 F% q, F2 q! [* x9 m# }
我去拍了两张照片,希望懂的的朋友可以解释一下。其实一共是三个温度分别控制,还一个在车库
6 _1 a2 g6 V$ ] IMG_0101.JPG
4 K3 ^  }' e- [) k$ H8 d
  M% {: |) m) a- z[q IMG_0100.JPG 9 E7 `  U3 b' K; Q3 [! q

4 f2 G5 h1 |( K3 W) o" F# w% n
IMG_0100.JPG
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-8 13:46 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-8 13:42
4 J2 j# X9 F7 i" v: L' d  Q原理我还真不懂,我连楼上的exhaust fan 关没关都不知道, Y; t$ N8 [  I9 G
我去拍了两张照片,希望懂的的朋友可 ...

% V: g, c5 J0 d% @% r! q* G% [尾气扇和送风口一直吹风完全是两个概念。你家没有男人嘛,他会比较容易上手这些事情。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-8 14:00 | 显示全部楼层
不紧张 发表于 2016-12-8 13:46# r2 B6 T4 k8 j% {7 Y0 u% f7 W
尾气扇和送风口一直吹风完全是两个概念。你家没有男人嘛,他会比较容易上手这些事情。

  I  f& L$ b6 g0 Z说起来就火大,我家那个还不如我,自从他换了个大filter就引发一系列的事,然后还一个劲说感觉一切正常。我一直感觉不对劲,他就让我找人来修furnace
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-8 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我爱芒果 发表于 2016-12-8 13:426 P) r4 `1 Z7 g6 g8 m
te]不紧张 发表于 2016-12-7 23:42* q  \6 d2 {- H1 W/ @+ q3 J
楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感 ...

: a5 ?+ V% f5 m0 a9 hFilter脏的原因?风阻与大小没任何关系啊
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-8 14:06 | 显示全部楼层
醉酒当歌 发表于 2016-12-8 14:03
4 W% b& B. Z) J1 kFilter脏的原因?风阻与大小没任何关系啊

3 q8 Z* P1 i" A0 G+ g滤网厚风阻大这是必然的
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-8 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
不紧张 发表于 2016-12-8 14:06
! x+ R' D6 ]  J5 m$ O滤网厚风阻大这是必然的
% a+ G+ a9 B. P& u
厚的东西不一定大,大的东西不一定厚,所以滤网大风阻大逻辑上不成立。
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-8 15:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
醉酒当歌 发表于 2016-12-8 15:44
, {! d! q: P  {( Y厚的东西不一定大,大的东西不一定厚,所以滤网大风阻大逻辑上不成立。
% R) R: v6 `0 ^; Q. o& J' A
等你酒醒了自然就明白了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-9 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12
* l1 j: Q2 c9 N先谢谢大家的回复,我来update一下。% F- p( Z' |9 d
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...

( j) m& I7 b3 y$ x% }4 a( D: }3 Z你一定要用这种阻力大的过滤器的话,可以调高风速。我家里曾经好你的一样。后来七八年都没这种问题
/ M! Q; ~# o( U# Q
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-25 17:57 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-8 13:427 C3 z! d, g/ _, I
te]不紧张 发表于 2016-12-7 23:42
) U" G  j6 k: F楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感 ...

2 k; i/ V) Q' g, u照片上的这个不是温控器,而是,我感觉像是积水点。
4 K' w% u( t* ?- A( J( ^8 E一般温控器只有一个,在客厅的墙上,显示温度的。地下室有一个湿度表。" ^" Q; Z' R* S4 [! h1 _
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-25 17:58 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-8 13:42
8 Q# ]  h7 B! Qte]不紧张 发表于 2016-12-7 23:42
: C# r: e" [* l& ?楼上楼下两个温控,同时控制一个锅炉,不明白怎么实现的不同温度。感 ...

$ i4 `* J$ T# g( f# \9 x' z0 S- U照片上的这个不是温控器,而是,我感觉像是积水点。% B* c. K2 k" x( q3 E
一般温控器只有一个,在客厅的墙上,显示温度的。地下室有一个湿度表。