% r1 c) g! Q% u9 C1 Y0 t2 y一般来说,
" _& t; r* ?; [6 W! E; T5 J1. 先检查一下filter, 保证filter比较干净, 没有堵进风口. 如果filter旧了, 那就马上更换, 换完之后把furnace关了, 等15分钟左右, 重启, 等一回儿, 看看furnace有没有点燃.
* b& t! r1 f$ Y+ f. B& W2. 如果filter没问题, 那就检查一下点火器ignitor是不是氧化了, 这网站有点火器图片,(http://www.askmehelpdesk.com/hea ... r-trane-286287.html), 一般都是那样子的. 先把furnace关了, 接着把Furnace的面板拆了, 然后找到点火器(在几根燃烧管附近), 拆螺丝, 用砂纸擦擦点火器, 然后装回去, 接着把温度调高(26,27度左右), 等一回儿, furnace应该会马上点燃的.
) C' S0 l( R! E8 m7 o' s8 W- w* w/ U
6 n* ?$ D: q- O' b) R% s0 N: U: h+ h如果以上情况都不ok, 那就找专业吧. Hope this helps. |
|