是在电表箱里?中间接头处?还是变压器上? C r0 j' D# k. w
changlu 发表于 2010-5-7 22:49
2 L& R. F- L' `2 l1 E. m是中间接头处,在户外的电线杆上.电表之前是电力公司的责任,如果他们检查没事,那我就要去申请许可证,open电表查看了.这是一个经验,电力公司查出了问题,本人就少做了一件事. & \" `8 ]8 _0 w t多伦多有很多old house,乱用电,乱接线的问题不少,出现的故障五花八门,想在这市场分杯羹,挣点零花钱也不易. 首先,基本功要好,有丰富的本地经验,处理故障就会快.其次,报价要合理,太高了,人家请不起你.: T4 {# v/ \( d m
最后,希望大家看了有所启示,业余时间玩玩小广告,发挥余热(多余时间),挣点零花钱,帮了别人,肥了自己,多好!
那我就有疑问了:根据你的详细解答,我们可以确认变压器的中性点直接接地,而且接地肯定良好。而用户侧的供电盘也一定是连接良好。because the power supply panel for this house should be a mainpanel.so the commen grouding wire must connect to the neutral bar .这样这个中性线是两头直接接地,中间断开对电压如何产生影响?我没有实地检查,仅仅分析一下。
那我就有疑问了:根据你的详细解答,我们可以确认变压器的中性点直接接地,而且接地肯定良好。而用户侧的供电盘也一定是连接良好。because the power supply panel for this house should be a mainpanel.so the com ... 0 } e+ \& ]$ g" xchanglu 发表于 2010-5-9 10:14
9 U6 q8 n9 E0 R( h! K/ s0 i
你分析的没错,但那是理论上.但你能保证两边的grouding之间的导电介质良好?如果变压器一端的grouding是用一根10尺的铁条打入地下(在周围没有自来水管的时候).同样的道理,如果一个大house是在一个偏远地方,它没有自来水供应,那它的接地线自然接不到水管上,这时必需打一根10尺的铁条入地,或埋入一块铁板,做为接地(这个工作我之前玩过).1 {4 B3 J# m+ @9 j% P
如果你想说在失去neutral的情况下,用电仍然正常,那只有理伦上存在100%,实际生活中是50%对50%.这里就不说了,我的理论知识不好,再说下去,相当于脱光衣服站在你面前,要出丑了.