谢谢你的支持,非常感激.$ m! l1 r h. H/ z1 l2 i
此人在和我的对话中,我以知道他的"份量"了.+ i! }" n' v$ R
我的问题已解决,是户外的neutral接点松了. 电力公司已处理. 2 \, ~1 o3 l7 H0 U. P5 x8 V! N5 [5 J( N
zxl9881108 发表于 2010-5-7 16:25
那我就有疑问了:根据你的详细解答,我们可以确认变压器的中性点直接接地,而且接地肯定良好。而用户侧的供电盘也一定是连接良好。because the power supply panel for this house should be a mainpanel.so the commen grouding wire must connect to the neutral bar .这样这个中性线是两头直接接地,中间断开对电压如何产生影响?我没有实地检查,仅仅分析一下。
那我就有疑问了:根据你的详细解答,我们可以确认变压器的中性点直接接地,而且接地肯定良好。而用户侧的供电盘也一定是连接良好。because the power supply panel for this house should be a mainpanel.so the com ... . a" q' p% ~# H4 D6 ochanglu 发表于 2010-5-9 10:14
哈哈, 你只说了没电的两种现象,还有neutral断路,火线断路呢? 你有最好,最快的方法把问题点找出来吗?而不需要把所有有关的sw cover 和 rec cover打开检查.如果你想挣钱,你就必需在1小时之内找出问题,如果超时,那30刀 ... $ P' L9 Z M: P' K 4 U, ^; c6 X: T: ^0 l( u这里是我的工作的一点体会,如果你根本不想挣这点小打小闹的钱,那算我白说.可能书读多的人,真的无需花力气挣这点小钱' g. w- V* e5 j% P
zxl9881108 发表于 2010-5-5 15:43