埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3174|回复: 19

Single house二楼卧室ceiling有一块渗水

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
房子是一年多的新房 发现二楼卧室屋顶有一块水渗漏的痕迹 石膏还是湿的 有点酥 - {  \8 |* F8 C" u+ K
请问这有可能是因为屋顶雪化了 然后有漏的地方所以渗到屋内的天花板吗?这个严重吗?请有经验的人帮忙分析一下 谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not insulated properly.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-28 00:03 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-27 23:554 I" C4 |  j: B/ J
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not ins ...
7 N1 W/ A5 F$ q
请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Is the entrance of attic insulated?
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:36 | 显示全部楼层
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。
" g6 E( \$ G% I7 m2 O& T, W! l你得爬上attic看看发霉的天花板顶上的房顶是否有漏水的水痕。如果房顶很干净清爽没水痕,说明房顶没漏水,问题就简单多了。5 y0 q% [+ e# k* Y7 Y- ]
扒开天花板上面的insulation,应该在insulation跟dry wall之间有一层透明塑料布。本来塑料布起防潮作用,但是由于insulation隔热不好,冷热交界处凝结成水珠反而挥发不出去,久而久之就积水了。我的办法是用刀割开塑料布,用抹布或吸水纸吸干水份,然后上面铺上很厚的insulation,过一段时间发现发霉部分渐渐变干。过个月把儿等完全干了用湿抹布清理干净霉菌,用砂布磨干净,然后刷油漆。如果你不放心,可以割掉发霉的部分dry wall,换块新的。反正我的清理干净以后再没发霉过。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 13:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
大型搬家
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:10 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03
  n1 ~$ a4 b5 d" ~' P7 d% h请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
1 E9 p  a; u1 C, A4 }
从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03
% L4 v# H* W8 w' F# q请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
0 \, x6 |/ y4 A
估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明年天热冰化掉的那两天,你能听到滴水声。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:109 S+ Y/ k( C6 e# m
Is the entrance of attic insulated?

7 u5 L0 L6 h& C! L- w' f: L5 @! w我不太了解。。attic太高 爬不上去。。我的入口SB有一个很厚的木板扣在那里 周围高出一块
8 l8 g' I, c$ V6 M. t还有如果爬上去的话 是可以承受一个人的重量的吧?我还担心站在上面会吃不住重量 不要喷我哈
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
人在小镇 发表于 2015-12-28 09:36
( [- b" }( @7 P1 l) C2 w我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。
8 }* K) m7 ~  o. o你得爬上attic看 ...

  B& ~1 i6 D) W# @/ e7 w( _' C0 h是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需要爬上去了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laoxi 发表于 2015-12-28 11:10
0 W- T' n1 @! [8 i& D  `从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
$ t/ y  A* D* q4 w* ~
顶上承受重量是吧 我老感觉很薄 会被我踩塌。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
laoxi 发表于 2015-12-28 11:14
1 Z4 c5 B) A& K* m7 Q$ ~; [0 q估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明 ...

) n$ o7 d% }5 b, ?, c- Z2 N这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-30 18:22 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47
" D, Y* C" B& [! D$ U) C1 Z是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
8 D! a7 F4 b+ i5 A- c

. V& @& _$ O, c( {5 |# w是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或者你放块木板在两个横梁之间,踩在木板上,一点一点的挪。别着急,不要踏空了。最好戴上安全帽,因为屋顶有很多钉子,不小心会扎到头上,会出血的。另外准备好手电筒,最好是绑在头上的那种手电筒。检查完以后多买些insulation,顺便检查一下是否有松鼠之类的小动物在上面安家。ceiling发霉多数是因为屋里湿度太大引起的。加厚insulation以后最好测量一下屋里的湿度,过高的话窗户玻璃,地下室墙角会积水滴,经常通风可以降低室内湿度。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(77) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-31 07:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:56
" t8 R4 f5 n* F) [* @8 J这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
! l8 }9 y' @7 g% i# m8 i
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't risk your life for the sake of saving money. If you fall, it will cost you more.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸露在冷空气下,室内的湿热空气在此大量condense! 我每年冬天都会去查一下Attic, make sure all area is covered by insulation especially the corners and edges
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10
6 g: V- Z2 g1 b5 O4 g# s; ZIs the entrance of attic insulated?

) @, \' Z" @7 n  r; G6 C. ?  v3 ?4 t; PYes. Got to be insulated. Otherwise we will experience moisture condensation problem in the entrance besides heat lost problem.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47
( w$ u9 N! `7 J  p是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
% a; L6 J2 r/ {& E7 ~; B* }: E) C
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全!带上手电筒、utility knife、paper towel、tuck tape。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
人在小镇 发表于 2015-12-30 18:22
( O: A- a4 j, G/ D: z4 F: J是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或 ...
' S( \+ W8 r5 j: X+ m
感觉不是我自己可以干的工作。。太谢谢你这么详细的介绍了 感谢感谢!!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
Edmontonian18 发表于 2015-12-31 07:576 B$ T$ c( C0 G) i8 _
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't ...
% K# w4 I- N" i- r
是的 我还是请人来看看问题吧 别弄巧成拙了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
大车司机 发表于 2016-1-2 23:08
, B, H( ]' K0 T- \' n& e2 e9 Y我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸 ...

. o  V" G; e* ], I  v第一次没太有经验 通过大家讲解 学到了好多东西 谢谢!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
大车司机 发表于 2016-1-2 23:31; d& m2 ]6 u, X$ x" K3 h2 S: I
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全 ...
9 R+ C5 P( [, p! O, n7 T/ B8 j; r( z
还是请人靠谱一点 自己实在经验太少。。