求助:Sump pit 不停进水

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?( A3 J/ S& ]5 ?# I5 l2 n) c9 T% N  r
: }4 L7 g+ p" b
我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?6 W5 x' f- z  g8 f4 B* O3 T. w

; A, @7 |% @  B请高手指点一二。
' m( L% M* z" I( P, V! x
( P3 \" V3 d' C多谢!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!2 A" g& y6 a$ p- H( T
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
$ h8 i0 @& k( f& L# D) I6 }$ S
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
理袁律师事务所
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:13
" w3 ]/ a" D+ i, mThanks for reply!
/ B! i: s* _; [* F4 M* f. R窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
( Y* y; t6 N/ Y' H0 B* o
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑
4 d9 x3 ~% B- f* `: i; [% u7 R  U4 K0 w+ q) l$ e" t
一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:350 j# o5 X3 p) B; o. k+ t
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...
! h. g6 {$ `2 g7 A5 Y! n& a
ground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
jsun 发表于 2015-3-31 13:23
2 b5 g- Z+ R. Y+ C, v6 x* Z一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。
" H' x1 b% @8 F9 b+ W
Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:227 j5 c  N  }, U
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
% U. h$ [  ?; p
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
理袁律师事务所
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑
9 H' N+ q. \9 R! e6 \
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29% L* v+ |# ~4 b* O. t, R
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...
! ]' K6 ?6 O& K
: L- k& [0 H& T  \! \) X: R
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.$ |$ x5 u2 K* g- a# I+ n8 ^
Last night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04
( `1 C* ^+ [+ Y, H5 r( o: K$ {Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time., F8 P8 q1 c; C0 n6 a
Last night ...
" q; S* t- o% e+ l6 H- b. E" c5 F' B
赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:33
0 P) R. Y: @, E+ S这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...

+ y, A2 h* Y  i! QPlease refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.) i) C* ^* |$ Z% }1 @
http://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:14
6 w8 q: H) j2 {1 ?' x! PThis is the one I bought.! h& A9 E: Y  o* w- m8 R' W+ K
http://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919

% Y$ ?$ y: d2 d' O+ L7 F% }$ n我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:12& M0 ]6 z; ^( x" t* N
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
, t+ H5 l4 s, U9 m7 O# V8 Y
haha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:303 f; k3 c% c; Q7 s  A3 T8 J1 o4 |
haha,, be careful,the season is coming

9 \/ B+ P( j: a5 m2 B/ g% q- ^6 ~井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35
% j" q/ S: p  x5 I" y5 G( m( H井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
  c+ r7 W% |* I8 r1 X8 I9 \& D
是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22
) o0 q7 s" @( g6 A! |还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...

" Y$ D: h8 n$ {$ K# O4 Z  @所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。
2 D' v" N, i1 g% X3 M* W% C# }( F你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。