Ok, let’s turn on light.
9 {' c h( B& I/ U" C第一章 电路60A 到100A 升级各种外问题# h# I4 Q9 E" y
说起来很惭愧,我虽然做过这类工作,但没有给别人做过,对收费价格不清楚. 前几天,我同一个朋友聊天,谈到网上的帖子,朋友笑了.他今年给一印度老板干活,做了几个panel 替换的活(不是升级),里面既有60A的,也有100A,一天印度老板高兴了,拿着帐单向他炫耀,告诉他每一个替换业务他要收3500刀。 不客气地说,60A 到100A 的升级活要比Panel替换的活略微多一些, 多在哪呢,主要是在两个方面,一是因为大小不同,要对安装位置进行改造,这是非电工活,如果不在同一位置,增加的工作会更多。二是panel 里面重新接线的问题,因为panel大小不同,可能原先的电线不够长了,这里指的是branch circuit,相对来说service 线不够长很容易替换,但branch circuit却不能。这也是很多电工采取保留60Apanel,把100A安装在另外一个位置的原因,那么如何实现升级呢?下面把步骤讲解以下
) v0 ]8 g% \% o X9 ^; fI. 准备好要用的材料,主要是panel , #3电线,#6,#8,#10,#12,#14.
" c( `; K/ Q2 T7 \II. 安装100A panel到设定位置,把#3service feeder 在panel里接好,甩到出线口,这些准备是确保能够在最短时间内连接到电表上。
( n+ o9 O4 m7 i7 B- D8 QIII. 给epcor 打电话,这应当是提前沟通过了,现在确认street power shut down 和 epcor 打开电表盒的时间,他们来后,配合他们去掉老的main feeder,安装上你的新#3main feeder 线,他们通电后,你的100Apanel就带电了。后面的工作注意安全。曾有一电工朋友在后面的工作时,只是因为一点小疏忽,整个screwdriver只剩下把手,其他全部融化,并且免费观赏了一次类似北极光的壮景,说是暂时失明了1分钟。人没有受伤,事后他直呼万幸。
) f: {$ |0 @7 Q$ Z9 LIV. 确保main breaker is off, 最好用胶布在固定以下。去掉老60A panel里的所有breaker, 然后用同等大小的线逐个把相应branch circuit连接到100A panel 的breaker上。这样60A panel就成了一个Junction Box, 不再是panel. 如此panel 升级完成。
% D8 T& s. I; @( q6 l/ ^下面讲一下panel 升级能解决那些问题和不能解决那些问题。
- A. m! |6 Q4 V' ?9 sI. 只能解决原先main breaker 跳闸问题,不能解决branch breaker跳闸问题
+ H3 ], V: t, N$ @II. 其他如失火等请自己脑补,只是部分减轻,这主要与电线大小,种类等有关。: [! {# a; Z2 |# {6 X
问如何解决branch breaker跳闸问题8 h* f) J( E* ^' _
答需要rewiring 相关跳闸线路,这要具体问题具体分析,不再panel 升级之内。本讲到此暂时结束,结束之前,要说一句,panel 升级收费在2000-3000不高。自己做500以下。