驻足闻香 发表于 2014-2-13 01:06 
. `$ K% w7 ~9 {$ M1 j( w首先判断一下是Furnace的问题还是Thermostat的问题。把Thermostat短接,如果Furnace正常工作,自己换Thermo ...
; t0 Z& y8 }, Q. \% r6 H% H我的是最初的问题是温控不能启动furnace,然后手动强制启动后又遇到了升温时间过长(从14度到16度用了3,4个小时),而到达17度后运转了好久也不能达到我设定的18度而且furnace又停止工作了。根据这些现象我觉得应该furnace和thermoster都应该工作,应该是些不知道的原因引起了limit switch shut down the furnace。
$ L; M) Z# K: C* c3 P第一步:我在网上看了一个打电话求助之前的一个DIY video,按照上面的步骤做了一下自查看有没有漏掉的简单问题。
, e3 K$ a! l1 C/ v第二步:根据最初的问题在google上面做了 furnace won't start的关键词搜索,我做了flame sensor清洁。但根据我看的视频,我可以判断这个不是我的问题,不过根据建议这个可以做为furnace 年检的一项。9 A% H9 z# D% l1 q( |) o" g
第三步:这个我做完后furnace 仍然无法运行到我设置的18度,而且再度在17度时关闭了炉子。这个时候我又在我们论坛上看到另外一个求助帖子提到heat sensor的清洁问题,我又在网上做了搜索找到heat sensor的位置后拿下来做了清洁。在这个时候我又观察到LED flash error code,三长三短按照furance上的code list 是Limit circuit fault。我又看了对照的可能的原因,我只看懂是不是air filter太脏了引起,我就换了个新的filter。今天早问太太我们什么时候清洁的通风系统,她告诉我前年我这才意识到我已经一年半没换air filter了。
5 v, F2 D. t" w3 N. \% F, O* l @+ Z/ e$ V- x
不管咋样现在我已经能让furnace上升到我想要的温度了,而且在不到30分钟内。也能够停止运行在设定的温度低于室内温度。而且我也查看了LED没再见到flashing 而是静止状态。希望问题解决了,我这几天会密切观察,谢谢各位的提供的信息,也跟大家分享一下自己外行的troubleshooting的经历。 |
|