[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
- F6 ^2 l" }  y% v8 _( m3 v! y! f& V) @. A, w) l
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。8 s) U+ P4 Q% @) t
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 336

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 ! y& Z, u" ?3 P  L" X; K

. s/ A2 _8 |+ e& ]" J! ~这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
9 g7 A/ u* k9 b3 ~, K, T这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。% f) _8 T2 V- u+ ^4 C
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;, a- A2 ^( p+ p. t3 T
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
. N3 v; l8 e0 g, i6 Q) `1 vqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

+ f- ^- O$ X; H. r& I5 B借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
3 `( e4 _! g( [. w这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
( `0 }# ]1 `$ Z5 N/ H. M! V图纸如此,原因只有设计者知道了。5 s, B1 p8 y1 s) J6 T0 d7 l% W
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
' S+ e* f( F$ K9 r
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
2 t( o# ~& C( ~6 \其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。, r7 E! M$ m, b* @+ u- w, Y# v
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

2 R4 d; d' }- }" n, U专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
; e) |0 V8 ]; z1 W这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。; e  _4 X6 o0 M6 X
图纸如此,原因只有设计者知道了。) j/ Y: y: i  v0 R: G! i9 p: Y. T
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

9 `: I1 Y5 L! C6 n, }* r你到底是在说什么??
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
! ~/ |+ ^# R% F+ z; b5 ?+ d那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
- n' F6 @9 G9 @% i( ?" S+ n" D我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 ) F; o) H: L3 q( @3 ~# b

& \5 K2 a. T7 h: P5 i 10# changlu , @' l) q* Z  o) a# U! t* Z+ O
! [1 X& c. `0 t! X( y" \& [1 H8 R

* F, S2 G6 g+ i3 V* h& Z以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。8 d( ?2 G, i+ m6 g! \
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。" `8 Q8 e* V" L7 z! W
! m: u) [) n1 P" S) b& a( R: Q6 ]
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。5 N+ Y  ~8 _. Z

; C6 j! W3 H6 Q/ y' V别笑我,本人才疏学浅。
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
) v! p" f6 ]1 Kchanglu 发表于 2010-5-21 11:12

! {* T" h$ T% z" A/ H7 D3 ^6 B4 W$ @) v. a3 Y1 W8 Q8 c
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
9 Y/ H. \  }- [: D- q: t2 P我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。: ?& C- ?9 u0 U2 G+ p7 ]/ a+ Z
, p  H6 W2 K9 F/ [7 y
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。2 i+ D! {* N( T1 i3 [+ Y
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
( G' N# b; R. d
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
$ x6 p. ]. @2 R8 v% t$ A$ v5 D3 i求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。4 U4 `3 ^7 u% o. A8 u- v
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

/ [- W. `4 s/ O1 ]
, F9 k, L; f( X; u1 n“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
: M: X8 z6 i7 E( S0 d& V这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
8 {, ?" J9 X  Q! H4 q5 Y  L# ^: ^5 u$ h3 R$ q$ _. u
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。' H0 {. U4 n7 |/ r% E1 c# k
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
3 l0 O) n+ j2 M! c# x) M0 Cchanglu 发表于 2010-5-22 07:07
, b- V9 W7 }* f! H- Q8 ~  U7 ~
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。6 r3 W- ]4 l! I) G
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?