这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? - U8 h. [9 t3 hqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 5 ?% r2 S5 G+ N4 y3 u6 I# T这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 5 j5 K& \: z! q+ W4 h5 A图纸如此,原因只有设计者知道了。 % y: m3 u4 D5 z1 K! H# w四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; + O4 f1 F' q4 \( D其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 7 Y) Y L' F. }& ~! a0 M四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。2 h2 X- n5 K- Q+ _5 q# j; Z% @* Z9 p 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 ! b1 P% q* r% B6 f! b图纸如此,原因只有设计者知道了。 ) z5 l6 v S2 _+ \+ r/ N$ B7 M四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... , S- \1 K s3 jchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。& e+ j m* m0 X; q* c" Z 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。# U1 a1 ]6 ~( k( I$ n2 J% \ changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 , G3 @9 {( r7 P3 _) J. ~changlu 发表于 2010-5-22 07:07