* q7 r1 o' @+ i+ rWhen open a motor connection  box, 8 B/ f8 b, Q1 b; v
Beside  three phase wires for the power,( [: J! i7 V7 F* _4 \
We have another two wires marked as P1 and P2! S, c+ h4 `, Y' l
What is that for(P1, P2)?: z3 d6 R) Y# I1 a( ?
Most of the time, they are not used.  L$ K' k( {( `* q4 K
7 ~- K) J* I0 ~( W
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 9 i: o3 f/ Q2 w( V
" M# V+ B& N# E/ F6 ^2 [5 a

5 _9 q. F; ^7 r% G, jJust for temperature monitoring!
" u7 `' O1 A. N! D# W9 \+ n+ L1 L
) t6 [/ b7 N, o5 I
$ D" a: m5 z& o: k- Y6 T5 x" k( ~# c4 {5 A

. F& f0 e1 S  n- }) ?7 P" {- U* I1 m
9 I# H% w* F( }  m8 O
' M  w; O7 r) D. Z, K
+ q$ M, C5 u5 D) w/ Y8 E
0 h: j: v+ k9 z' k, ~. k1 J$ ^. a; N
7 n' R# p% u/ ]- ]7 H, @3 m
1 Y, R) }0 K* e; p- Y+ m4 ?

! W3 z! k' x0 z0 Q+ }- C% R7 A, M1 T+ \9 [& `7 p, Z' q
2 R- }5 p' Q/ N+ p* W, ^

% |4 e" r. [5 `( C. ]9 ~  P8 m' e" T
+ B$ w3 K: q/ E$ c* g
*****************
" k; |! P5 O" Y- f0 f  s9 VWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
  t) W! Y  n" Q9 C- F, R0 G- h+ ~8 V8 v4 J* h
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.  ~* f" i0 C8 p2 H

6 `6 e0 z6 _( g/ C9 S( dTry the following website for details:
6 r/ R4 L" r$ W3 u  ?1 m! o0 xhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.: M( o9 f) j. \$ l4 o
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
0 T2 y  q& l3 h6 D9 b2 \: q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.; {2 I+ @% A. m4 z
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:; M4 [, C" I" D+ y% y

) p) D3 s, M: h5 ?% Rhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D13 ]4 K+ F5 s: X8 {. H

7 u0 Y$ ~& p! j$ c  R6 ]
6 c- {" E: N! A) Q; p+ Z3 e. \
( @+ z  }. A: [) r2 Y7 I  n
( }) `0 l! T8 m
6 {$ o  B& s; p: Y% d; v  |- K$ t) A2 o  e0 A) Y- S# @
- P+ ^& I3 o& O
1 f% H7 G( k5 ?+ S2 k2 H4 L

6 c" M% @( B; t2 z  s6 V. u& `
2 U, I# Y3 S" M2 J& t3 Y8 {& j  k
6 ?# g4 S- {6 K
# E+ a2 |4 }3 J0 `, A! ]' `
$ ~- y( d" \7 |2 `4 m5 T! u& n( |; F: N3 `! k+ k

9 r8 M  @# v4 E7 M6 D
6 X, L, M! ]  }/ l$ _& T$ f*****************
+ M4 |/ l+ T. ]( a/ k0 zWelcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-12 19:22 , Processed in 0.161557 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表