看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:, G" y& e3 c9 @4 K
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
% _: @$ ?$ I" i! e% FA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。7 i0 n) x* [! p2 R7 U( K
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。! U T. D2 t* m: A) O
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
1 M5 z8 j! A+ @: \- z' L" `D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。% i+ @3 I0 i( P4 q1 [4 b/ D7 a" Z% g+ M
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。; F- q& Z+ j6 V3 M0 e" ~2 J1 ?
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
" e: i* Q/ T. e, ~7 WG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。% v1 Q. ]- A: z3 Q5 _
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。! `9 T9 f" Y4 f0 G5 g6 v9 [, Q5 Z+ A
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
" v; U+ m1 y+ Z) i9 |; X- F+ KJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。4 p- e9 G& n0 n# }. i7 p( `
吐血如注,说不下去。0 E {; A6 j; j* M
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
: F! h3 H: ~/ v# M5 z1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
$ \: `8 p$ y. K* q! x5 L2)中又说每出电口按不小于1A计。
4 l. {3 b) f) |0 i; _+ I" r3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。) m, z" P0 T4 ?/ k( G9 Z/ ]8 |1 _
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。