看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:1 H) E& f! j3 V7 ^# E+ z( U6 q/ F$ ?
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:0 _2 \* V: H) k6 C$ F: ]
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。0 @; F! B$ V5 I$ l9 S
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
" s* P) G; c/ ]/ V% w) Q; DC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
) z+ |% n2 J6 T1 q) t% a9 b qD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
8 K, Q8 _% y8 {$ X2 aE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
; o* c8 X: c8 p& gF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
- d% _3 s7 y! y: H* P6 Y8 S) ]G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
u7 {+ V' x5 g/ N( u! zH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
! l: y4 o. e( {5 C( K& {, A+ KI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。; u! ^5 f7 p- K
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。" N6 z# w) ]0 P$ ~' A3 P n
吐血如注,说不下去。& Z4 F6 H4 w4 C
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
( q. V+ z5 `8 U( Q3 E6 G1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。3 F$ |" L1 X8 W. c2 U
2)中又说每出电口按不小于1A计。
) s. M! Q) w* W/ j5 q+ S2 M3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
# {" y* S6 D: N7 G* P那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
x0 e# K+ {& G" T& m$ Mhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|