看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
# ?% U/ L5 A1 x9 `据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
* ]4 v. T0 O# o* J0 _1 F/ |A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。) V6 v ^3 I N9 |1 s! @
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。. }3 |1 v z% V. q. [6 L' |- M+ ~1 X/ |
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?& X! c8 }7 a5 C2 J3 c$ z
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。5 L0 s8 o. z% y) J) M
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。8 K: y, `$ U- q% e7 q. ]
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
& y0 B/ ]( Z8 pG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。4 [ v) r( Q! p2 A2 [
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
& G @* x6 Q& F9 i0 O6 r" eI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。* c) E# J' \5 o0 H* s: g4 ~* n
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。) J! r2 q) ~* J$ n0 _& A/ @( [
吐血如注,说不下去。
2 `7 H. w) W' \) h$ P约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
6 b u! [) Z$ y2 f! U1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。9 N; `8 k) h7 h6 b
2)中又说每出电口按不小于1A计。; H9 k1 c6 H2 O6 H, a% D0 f1 `% ]- F
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。; B$ t$ h- x. q6 c6 Z, |1 A8 S7 R
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
/ x( w# Y% [" E( X# K1 rhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|