' j, \5 b. A! t7 C0 d" g7 @今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。 A5 K; @& o$ u1 f1 Q
) H T& k' o' y; V+ |/ V1 O7 j检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。3 p% z) z; |# K0 X! |
2 L, v* o' U# A8 I
我的观点如下,
) k* r* y! P- M
( o/ _$ ]' q! E* M8 ]先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。$ d. l& F* ~9 _; g* b
- T8 w; a' R, `5 j这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
/ ~' L; M5 `% }2 E1 e% N/ Q [" v/ F! P& ^; G4 H0 Y
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
" Y9 Y: K [% f7 N# Z2 O, ~" D; q2 j5 ]7 F, O
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI7 e/ z" m2 T, j( ?% r2 [, o
' P! W) F2 `' k+ F( ~" {( `; a0 K$ J7 z
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。6 c/ G \" Y' S u0 M
# C& B/ o, B( w
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
: _9 b* x0 U2 K1 S7 B% V
% s/ F9 t9 h7 M$ }就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
( w7 J: B, i9 |9 @1 f" @+ V3 M
% F( H2 o% d; v+ s( U房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。1 Q9 h1 p8 R* `9 v. m7 l; u
, @* c7 j J3 {- w3 z G
' a! V! e/ j& y( E7 a9 H3 V* A
补充内容 (2021-6-13 21:41):
5 ]0 y( g: y6 \; Y4 ?5 t/ s白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。+ b* Y' X3 c% I7 c9 g# Y2 G' |# t
/ D6 t% w! s; ]5 ?0 y" u补充内容 (2021-6-13 21:43):
1 z' z8 Z1 k: i, ?( l" `; S这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。 |0 L' @! ?- }& u
, r$ r4 z6 u9 M' W# N: T. g补充内容 (2021-6-14 09:35):
9 P8 v: z; t5 l) u4 n9 H我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|