不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46. @5 u# ^! U2 I. S. O- a2 S
多谢老杨,还是有两点不太清楚:' T1 K( s, H1 B
1 怎么做两个不同的zoning?
! y: v Y, o, _$ _7 Q, t! U) R* U$ L2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?
! k* C3 w i7 e' S- W
8 t* n- u0 _1 W% p% j+ x所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。
. [7 U) s0 y" l, m1 g+ k3 _
# L7 Z: y4 g: I8 C/ m市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。
) n, P Q5 o% \' V ; T) t- s" U, b3 ?
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。# z" n+ |3 Q% ^6 H4 [9 a" D' W
|
|