7 b& Y3 x! A6 b* y今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。. G F* k3 b8 _2 `3 U0 U
* w' V% z6 D8 d4 j) r/ q/ H# [* j
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。3 i" V( S2 _, V) h* W! w" h( r
0 ]+ q _7 o7 q: g! E1 x+ d$ n/ f
我的观点如下,) y: R% {7 p/ {! T* u" |
" J( z$ D6 z, E: X
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
1 H( k9 x! W8 d4 S* v, z( u/ g& A! b* t# ^5 p# C$ _
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。/ Y4 [' Y7 P( a$ Y0 |
& l) l# o* k k. p& G D
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。0 T) R, k+ V& d. L+ h
; ]6 z1 @3 r5 Y7 @/ s9 O d4 a+ Y: k3 u检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI2 c# _. ]6 U$ O( D! M/ @
5 l" ]4 r4 O" j/ Q
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。& X; ?" J2 \2 {* c! Y( M
3 U5 ^2 K; a0 P
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。$ o- `5 M$ [5 s/ C* f* r
) _3 N8 `- f. {' k9 V
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
8 E2 U- t. R5 ^: @8 A, {) [$ i
2 b9 z9 K7 N5 O房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
8 U4 ~1 A, q. U5 J
4 ?8 m4 {. M, T' O, O# e
% t2 a `6 c: C, [1 e5 A补充内容 (2021-6-13 21:41):$ H4 O, O% e6 ^( H U% t
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。- t2 ~: S% H/ e6 ^# ]: L
) t; f8 m, k4 I% e6 h+ y补充内容 (2021-6-13 21:43):
' g8 V% X6 L( X; ^/ ~% V9 \6 P6 ]这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
% _- ]0 M9 b. C0 m5 F4 A* h0 V4 d _5 P5 A
补充内容 (2021-6-14 09:35):# o& v* L- A; ?2 Q% u
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|