四. 氡气的检测
6 _6 D" x8 }* E+ x, e+ s9 C ' }- d' k" `. V: Y& p. S$ x
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准& v( y# d0 a* @4 G
, B& n0 l* S' `: O; _
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
% w# \$ O- z7 y: t2 l加拿大室内平均水平 42 Bq/m3; W) k, Q9 {( L N) k* v
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
0 f" G& ` o# j. q* K C2 \美国室内控制标准 148 Bq/m3! @7 |7 Z0 _3 z" b7 A
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3+ M3 N# X' H p- @
2 }; ~8 o- e* y" M# W2 a9 ]Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。5 @1 J& v" G4 ^* T" r
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。8 Q$ Y4 D, A* h4 t$ f$ a
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
! g* n' C; y& p A+ U1. 测量周期3 W5 U9 Q% u4 Q
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。+ _ e) ?* `$ b
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。2 |4 Y$ s6 O" J3 Z% n8 y
+ x. `& ~( D0 m: N2. 测量位置2 e1 r3 z! O! _, i- I
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
1 g3 I; S0 `6 ^+ z/ U7 Y& {根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:. Q. G" o8 B$ v- c0 f: x' B
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
7 f. N- Y7 B/ r: @& E# [1 e放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
, ]& k1 I% |& q7 v5 W* s" w测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。# s4 p6 U1 X [& Q6 A5 o3 G
3 f& s; \( y/ D) W, B3. 测量结果
$ V; S" H7 u. X* p' E% p按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
D+ G( f/ Y: K; p" y3 ?3 L当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。: B4 I; ?. T# y6 S! c3 P" \
o8 c& ?% N' x
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
7 F% A: U! Y& F- W
/ X' V# k5 b) ?% B) l! M: D7 P
! F0 A# n. I% c
( ~) J- F! E% y: `( Z! C' E7 m, c6 z O9 x2 n1 V
4. 测量装置
) M+ M' O$ T6 L5 p, N1 ~6 t 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
5 Z0 i: M% O* x! U9 f9 U |
|