 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
# U( q, f. A( z* x8 P* {( Y" J水验收测压表
( _3 `, g* e, i8 s! N一、水电验收准备工作, ^! r% K( \$ U
1、工具( R& `7 b% Q7 o
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。5 H/ f/ h t' \% N
2、预备
7 g5 r, C8 U4 B7 b0 ?% r' B4 x2 G* ] (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
' h6 g3 Y6 n0 B, V2 B (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。% l/ h) ]; D4 n
水电装修验收流程及注意事项: I! J. o4 @ F( _! u! a/ x" T) y( Q
水电装修验收流程- H/ I: Z: V, {) V0 }9 A
9 s2 ?5 S- d, Y二、水验收流程7 n) ~, X! E9 {6 x
1、试压- Q# k& s4 s& D: ?
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
+ ]5 r; ^" G0 [; q! g (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
6 z/ ^1 v8 m1 D5 v6 D: t (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。. W1 N. f3 h: @6 D
2、水卸压 {1 }: z" i1 z
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。( A, x9 e9 [/ ~8 k) V
水电装修验收流程及注意事项 1 i9 T- O4 [: c& H6 C+ M
水电装修验收注意事项& b( J) }, F* t* U3 I8 _& N1 c
, s8 ?8 A# [) o5 D3 t3 |6 L三、电验收流程1 l- i( o$ ]) G) g8 L' i4 @1 q
1、检查
* e! k! d& O2 D/ m6 V0 U$ n 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。8 i u1 |0 Z( ~* u2 T: @) `, U
2、电气线路开关箱的安全
) d- s7 k& {- C" o- I 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。$ P& V+ i) s/ Q. L' F
3、电笔测试插座面板7 u: H) f( d, n( N
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。# u4 Y' f% y. a4 W6 c2 X8 f
4、拉阀断电测试
4 ?( X7 ]' i# ~6 d7 b& H3 h 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
0 k8 m# d! o& [% o 5、看电表是否通电' I- r) s+ `" H/ Q9 E/ W
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
& J( ^1 {! j8 L9 G: v6 a
0 L! U" w5 ]! ^: T 推荐阅读:智能电表怎么看度数0 C# U( x/ z5 v, o' M8 t( y- \, [/ N3 z
; {' L& \0 |) _+ n* Q6 e+ [水电装修验收流程及注意事项9 c# H% B: ?9 M9 \
电验收工具8 i$ w, B# d2 n9 S
四、水电装修验收注意事项
, F6 y7 G. I2 W. c! Z% n 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。4 ^/ F# R( L1 B
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
$ S1 _' B! O$ `8 c% K 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
5 T0 a! T' _) v0 F$ ]' M6 o* C 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
& ^. D# `; K/ O 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|