水电装修验收流程及注意事项# J* s: S  [9 s7 I7 G0 [
水验收测压表
) N  r  p& Y( I+ `0 q9 S" A一、水电验收准备工作3 k$ x3 `9 [9 W4 y9 f- N1 V
  1、工具) e* F# t8 Q* W, z3 j/ d- `0 }' ]
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。; H: r2 k2 _3 M7 i: p8 S
  2、预备
. Z/ Q  W- [" e: t$ }# s  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。; E& `  b- p/ I; z
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
0 F) Y& p5 J5 {9 {  _% W水电装修验收流程及注意事项! K# t/ Y4 X6 Z$ |; [& v
水电装修验收流程, [3 H9 b, v- k( {/ [
/ N: O. H9 E' `+ B
二、水验收流程, d: A: g* o1 i: R
1、试压
  a8 m/ `' i/ B+ _' w  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
7 L4 f, _! W, r, I2 I9 T* ^7 x/ }  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
) U: V6 X% e, _4 U3 e6 t+ k' \  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
/ d6 H7 {, d3 x2、水卸压7 Q$ p) _$ O9 a
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。: m# F( L1 }: E  h/ [; j
水电装修验收流程及注意事项   " V+ R4 W- w( v
水电装修验收注意事项
2 U  u) ~* j0 b% d6 d& r9 E
* a9 ~) A& Q* ]; d9 r5 L* v三、电验收流程% s) G& M' ~, k5 \, h- s9 k, m
  1、检查( B* U4 `/ N0 v: P
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。4 t! d' d' O/ G& h
  2、电气线路开关箱的安全
9 q. X' X9 L: ^% s  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
; c% S0 Z3 Y( N  B  3、电笔测试插座面板6 m2 S( d- T! r
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。! @) d# z; g9 G+ F
  4、拉阀断电测试
/ |/ e0 p6 x/ ?: Y  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。. s( j8 O' e- I7 S
  5、看电表是否通电* |& [; F1 g; J8 T" d& \; H
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。/ p8 {2 H) A. m5 E" N4 U) V

2 {8 N; S0 l- C% Y& N5 [% e) e    推荐阅读:智能电表怎么看度数
3 u- F9 A% P( p, Z6 D8 W7 T" s8 u! C5 C; h: V( }
水电装修验收流程及注意事项5 f/ J$ ^# e3 c9 [7 t
电验收工具
# i; ~- b$ T9 p9 ]3 c4 c四、水电装修验收注意事项: ~( f. f( h$ m. E3 W  K
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
8 C4 \. i9 D  N: W* i% K9 O  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。7 |& ]2 d* w/ v0 j
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。9 x- L: ]1 N/ U2 @. w! R1 z& J5 r
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
% x$ {8 Z3 {2 a) p/ K  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。