求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 ' r" T. |) R' t# ~
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05+ W+ [5 q: D" p3 h1 I
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 8 g4 E1 `8 o( u2 `
看看鍋爐外面 ...
6 v/ M( ^& H* j" R; I- \( v
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
, @+ C+ G+ N' P' o' p( S7 X! Q功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
# `* r. s- Y6 r& W, |) P# N- f9 J: b! M
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 - f; @7 o7 B/ C3 M. s5 ~1 {
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
0 K  J( |) `1 N1 I2 s, A锅炉外面? 您是指墙外面?
  G' E4 |& }8 ?9 J0 P8 D8 G
6 Y- ]: {0 O$ j2 ^! ]  g; d
不是。
3 t2 y# D, u( Z# E1 {是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。  T  j2 x, P% n4 p0 Z
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
' [/ E; _  u% G新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
2 p+ s' e" S8 G& g看看鍋爐外面 ...
* E( Z+ K6 ?4 Z9 J
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27
9 ^+ c7 M, x3 d& c6 W5 w! G好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
& V9 l- t) b1 L. V/ o: A
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00
- B( f/ y( R& g* i% e8 P最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
3 p& e0 O; z5 b2 L$ }0 s& v' [2 d
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:017 v$ w* m* T* I+ a! t1 v& w
不是。9 \1 l2 b. K9 {& m) ?0 [
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。9 G- j7 Z: u& o: c2 L7 }- R& ], Y
Fresh-air intake vent  ...

5 l8 y8 f! q- R4 K# a2 w2 R哦哦哦 谢谢啦