今天白天在家没听到furnace运转我还奇怪怎么今天的房子保温这么好,可是越呆越觉得凉。查了一下中控结果温度降到14度了,重来也没遇到这种情况,看了半天也没看到什么开关之类的东西,查看breaker panel也没有trip。我就把breaker 关开了一次结果又开始工作了,满心欢喜不用担心它坏掉。我设定是18度恒温,可是当它升到17度时就停止工作了,无论我怎么升高温度也不行。查了一下thermostater的manul也没看出来什么地方问题,只是在troubleshooting的部分提到过furnace have safety device that shut the system down when a lock-out condition occurs问题与我的情况比较相似,但是需要technician来解决这个safety device 问题。# \+ g: [; b$ p
+ a( F& x6 P7 b' \" R
有人遇到这种情况吗?有人知道是否埃德蒙顿有华人的furnace 服务吗?。。。谢谢!
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-12 21:57 | 显示全部楼层
打电话,furnace 上面的 emergency 电话。
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:04 | 显示全部楼层
自由鸟 发表于 2014-2-12 21:57
! c3 d5 F) T, Y& T5 _- z3 w打电话,furnace 上面的 emergency 电话。
, Q/ P+ J9 w& j. ~
查看了一下上面没有任何联系电话。。。
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-12 22:13 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
通常应该会有电话的,实在不行,只好在kijiji 上找人来修了。
8 n- i: d# b' r4 z7 u. b0 ~' k
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2014-2-12 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种事情要打311问城市。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-12 22:17 | 显示全部楼层
那你现在咋办呢?屋里温度是不是很低?有没有小朋友在屋里?是不是需要找一个地方呆着?$ j1 S5 t$ ]  c& V& J& I
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-12 22:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我遇到过同样问题,打电话给了供暖公司,他们派人过来修了: j# @* C1 X% ^: l( I8 A
鲜花(24) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-12 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
epcor 免费检查 24小时内上门
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-13 00:26 | 显示全部楼层
zhanghy 发表于 2014-2-12 22:17 + C$ p# V! K5 W& c/ m8 d
那你现在咋办呢?屋里温度是不是很低?有没有小朋友在屋里?是不是需要找一个地方呆着?

, G( K* s! ?1 R' s$ ^/ t没有小孩,开关 off/ON furnace可以工作只是达不到thermoster设定的温度就自己停止工作了,而且今天从14度升到16度用了3,4个小时。我阅读了一下网上的询问帖子,感觉是温度感应器无法正常工作,而furnace因为工作太久超过了温度最高限制,limit switch shut off的furnace。我已经把温度感应器和flame 感应器都做了清洁,如果还不能正常工作我就找technician 过来给诊断吧。
鲜花(60) 鸡蛋(2)
发表于 2014-2-13 01:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
首先判断一下是Furnace的问题还是Thermostat的问题。把Thermostat短接,如果Furnace正常工作,自己换Thermostat就好了。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 08:26 | 显示全部楼层
大型搬家
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 08:39 | 显示全部楼层
学习学习
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
驻足闻香 发表于 2014-2-13 01:06 2 `  y7 z; f# U* v4 v/ \3 [
首先判断一下是Furnace的问题还是Thermostat的问题。把Thermostat短接,如果Furnace正常工作,自己换Thermo ...

1 V  n9 w) Y$ m. P我的是最初的问题是温控不能启动furnace,然后手动强制启动后又遇到了升温时间过长(从14度到16度用了3,4个小时),而到达17度后运转了好久也不能达到我设定的18度而且furnace又停止工作了。根据这些现象我觉得应该furnace和thermoster都应该工作,应该是些不知道的原因引起了limit switch shut down the furnace。
- p$ _* T) J) B4 \3 z" P( Y& Z第一步:我在网上看了一个打电话求助之前的一个DIY video,按照上面的步骤做了一下自查看有没有漏掉的简单问题。8 o/ S% U" s" }5 O# z, x" m
第二步:根据最初的问题在google上面做了 furnace won't start的关键词搜索,我做了flame sensor清洁。但根据我看的视频,我可以判断这个不是我的问题,不过根据建议这个可以做为furnace 年检的一项。
$ d2 @7 Z' r, U& ]第三步:这个我做完后furnace 仍然无法运行到我设置的18度,而且再度在17度时关闭了炉子。这个时候我又在我们论坛上看到另外一个求助帖子提到heat sensor的清洁问题,我又在网上做了搜索找到heat sensor的位置后拿下来做了清洁。在这个时候我又观察到LED flash error code,三长三短按照furance上的code list 是Limit circuit fault。我又看了对照的可能的原因,我只看懂是不是air filter太脏了引起,我就换了个新的filter。今天早问太太我们什么时候清洁的通风系统,她告诉我前年我这才意识到我已经一年半没换air filter了。8 T- h6 H" r" M2 }$ s0 T5 T; I

/ e9 S/ p& e5 X# G不管咋样现在我已经能让furnace上升到我想要的温度了,而且在不到30分钟内。也能够停止运行在设定的温度低于室内温度。而且我也查看了LED没再见到flashing 而是静止状态。希望问题解决了,我这几天会密切观察,谢谢各位的提供的信息,也跟大家分享一下自己外行的troubleshooting的经历。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 19:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
去外面看看inlet pipe是不是被雪堵了,有的时候exhause pipe和inlet离的太近,这样inlet往里吸的时候有可能被雪堵上。锅炉吸不到空气,就不工作
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 20:13 | 显示全部楼层
我估计就是air filter 堵塞所致。原因是furnace长时间工作后,室温依然很低。所以 air filter要按时更换,这样可以提高furnace的效率。

鲜花鸡蛋

lunik  在2014-2-13 21:14  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:16 | 显示全部楼层
这个名能用 发表于 2014-2-13 19:59 # E: {5 n0 |! q7 G, W% Y7 Z: E  ]
去外面看看inlet pipe是不是被雪堵了,有的时候exhause pipe和inlet离的太近,这样inlet往里吸的时候有可能 ...
$ [! e9 A4 n/ Z6 h9 _( f
这个我做过检查,没有问题。。。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 21:29 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
非常好的troubleshooting。
大型搬家
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-13 23:20 | 显示全部楼层
air filter在哪里啊
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-14 04:24 | 显示全部楼层
在return booth(回风通道)和furnace之间。本人是持牌水,电,煤气技师,有需帮助可打电话587-338-4628.or 780-822-4458
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-14 16:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电气维修898 发表于 2014-2-14 04:24
8 ^( |. z: J! u: K在return booth(回风通道)和furnace之间。本人是持牌水,电,煤气技师,有需帮助可打电话587-338-4628.or ...
% y5 k8 j: ~8 G; [$ p) }: x" B/ a
电话留给媳妇了,避免出现紧急情况不知道如何处理。。。- b" w  C) ]$ F; O

: ~* B" s1 O5 C. J( y* n/ e" N: I我上面提到的heat sensor其实我是搞错了,我清理的是点火器。。。我不知道以前求助帖里面提到的温感器是在哪里?
鲜花(141) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-15 12:04 | 显示全部楼层
打Epcor电话,俺家的几年前不工作,也是冬天,Epcor来人换了点火器,只收了100刀的原件费。