一间古老房子里的一个电灯关灯后还有48v的电压,请问为什么会这样?谢谢各位!
鲜花(39) 鸡蛋(60)
发表于 2011-11-17 21:21 | 显示全部楼层
问题太笼统!48V,是哪两点之间测得的?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:18 | 显示全部楼层
就是把灯泡拧开后量的
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-18 15:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
检查地线和中线。肯定有一个没连接好,开路。
老柳教车
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-18 16:02 | 显示全部楼层
我以前搞维修,遇到过插座火线中线全接反的情况,后来测量了配电箱,外箱壳体上就带48V电压。肯定接地出了问题。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-30 14:40 | 显示全部楼层
古老的房子,wiring from 1940s' 两根电线是分开的,没有地线,48V是感应电。9 x( X8 G1 a! E+ z( G0 |+ e( p  C

! m6 Y5 l" I9 u& I实际上古老的房子经历了几次改造,1960-1970s'升级到接地线,线缆由点铜线到14/2WITH GROUND WIRE铜后来铝然后又铜.
6 I& H# g) U5 f0 B但是我所看到的是, 有的房子边缘改了,就是您能看到的部分,象pannel, 洗衣机,烘干机等等. 主体房间仍然用的是分开的两根电线.
" X1 y, Z5 o: `6 H; ], t' B3 u3 C5 l1 p9 @
保险公司,要求出租用途的房屋100A. 局部升级,是有隐患的,