老贾,感谢回帖。( J+ L% \- [' p- t
( `; D3 E- \8 |+ V3 `0 e- i
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
$ R6 t3 D# S/ D, Z" z% G! `2 R我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
/ v% y: t- ]8 c6 c- k4 `$ D4 U+ }
! Y( O7 S$ p( L$ I0 u2 M此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
H/ y# U0 u' _$ }; F$ q1 ^+ d FCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:; z# w' O! z' u0 y' {
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 U* L, Y+ W4 ?; M
4 i" ^5 D, T% m$ x5 Y& b" [; R
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250! K/ q$ S+ t, I' z8 n. W
4 N( _. }0 N5 b5 b6 [3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 y; Q/ Q4 i) l, s+ B! k/ l2 e& A$ t7 y6 n# d( C% I2 b
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260. g5 a) X- e1 E8 F
2 o: a" R$ _4 z9 g. R9 ?
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。* N# j& y' |9 A; s. W
# N' ?; O% h& H5 A6 J8 }因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
7 v V/ ^' k4 |+ a' [以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
& T/ L o9 f- o2 a0 }" i* i6 W1 t Z t
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
6 s$ |# y3 U$ I6 ^4 s" @2 C1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 D) U+ p$ G0 f! Y. E! C7 p' v- u
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?8 g8 ?3 q3 t! X4 D) r1 E
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
! t* c) S) A2 j) o+ y- N" m; t4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?/ o- T$ C+ y# _$ K1 }3 r) Z1 w
4 {- F' @3 H3 I" ^' W" u5 O
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( g3 Z. g4 x: g/ L2 j8 }
' t7 A0 R$ m, q, P" s! u' E2 [谢谢$ `$ e: N6 h$ F Y( C& d
0 Y$ ?; Q; Q2 D
richard |
|