老贾,感谢回帖。& E: ~/ J' A5 F! N: U6 P, ^; j
: I5 o3 C7 O: B% ^9 e确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。) \/ J; w0 R$ n5 S ]6 ?/ [/ Q
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
* d5 j- s% b# ]# y( f T( e) ?
- I* k6 m& m/ l& S; ?5 B此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
( i; N" i% P" W" I; ~CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:( L+ k5 S" w* z/ D
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
n) r. U: z0 \5 f" o1 f8 N
) H- i7 @6 Z9 M' C2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
6 s% q- N: X% S: J- e) [
/ `& n' [, Q0 I5 X" M- R- |* q3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2556 [! m( j7 P* K/ M. g
" D7 x& K& O! R8 }
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
6 o8 w. s6 M3 q7 ~, T' z, p
; W+ h5 P% X \ ~% Y可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
1 [0 ?9 q. u/ l3 ]& G
& F8 J( c2 ~5 a6 N因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
4 P7 K% [2 L* ?, q1 ?以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
: r* Q" d6 o0 K% s
+ K2 K' }* [7 O# N: p! t各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:3 h W p7 t; _
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数; z% I; k `7 l" A P8 r
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ |+ P9 O: c" b, l3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
+ W/ O" H9 A7 [9 m8 q' ]4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?; ^6 h' f; s7 A$ s" H1 w
7 b6 G1 S! B& ]. r. {, \以上疑问,还望老贾何众高手指点。9 `9 O* }) l7 ]
- ^( K: w9 F0 M- ?3 R
谢谢* c% P+ D# }- y$ _
% m. M1 L' R* x. j6 L; ?richard |
|