老贾,感谢回帖。# h" x9 r: L/ l) ?, S5 | w( x
0 C9 N( ^% z7 k确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。 t a8 g1 \6 s3 ^
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
6 i4 Y4 b; ^8 n7 k
+ V/ \% ]1 o" O此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
0 \" r ?" {8 WCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:# n$ I3 l) z( r& ?# j" ?/ S
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
( J! H9 W6 q! g3 z$ `) s S' H
3 R# j5 D- H! y4 s5 f E' N2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
# x6 Z$ s- C2 Q& V
' _9 A7 K' L4 \, ^3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
3 T2 N0 |7 i, d \0 N6 {6 i2 N& Q% J5 I8 ~1 y. N
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
! h) a2 ^: T( D+ X3 @
% n- T; L. P S- @$ Z# a% F/ r4 `可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
; p2 E2 {$ N! i% H$ h, |
" N( p7 u W, I; g$ G$ t% o0 A因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
& p; b8 x `" ?6 K: F以上这个测试反面印证了rms表没有问题。; u+ s8 P6 X/ J4 }& `( n% |
6 r7 |, g2 k" A& `1 e: F E& E各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- f7 C9 R6 _6 S( M/ p1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 ?/ ?+ _7 ~5 p
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?: B0 P4 d3 T: a$ S6 Z$ o/ W; J
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) H8 h) h* N+ |' Z" P; H
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?. F8 `/ J# n# o( f6 _
& o1 d0 o: D* v7 M* p. i
以上疑问,还望老贾何众高手指点。& | E; } w6 C2 L( S5 ~
. x. J, {& X" a' Q. m谢谢) B& x/ I; E' V) j) {
" J% H! I% K: _/ ?richard |
|