老贾,感谢回帖。
) @+ p% B8 I) w& j5 F% k8 t! W7 M3 [! G
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。3 _# w- _* D, l } x
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。2 _1 ?% S' v' E/ s& T+ t
8 ]" W0 s8 Z9 U4 _* \5 ^此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
3 N5 S7 I6 l4 e; k H9 _* x3 \CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:+ I# u3 ~- |) B' W7 j
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
9 c8 l' s! C4 c5 ~
- x9 ~4 J5 J& F, Q2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# _0 _) J3 @$ H& d) F
, V( m. @5 a; i( C, [3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2558 h1 W6 R9 Q" J* u/ S* g% y" O
" n+ g" e y I. t3 B2 M
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2608 U* a( U' m* ^. y. m. Y" i
+ k ~/ l2 \" m, A% S可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。0 P, s" ^ ^: G& L0 R
. W0 W. j& h- B6 A! G, T4 ], C因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
- \) f9 w: T) U6 t* F4 @$ y以上这个测试反面印证了rms表没有问题。( m: Z/ {% z0 w1 {$ h
; J3 L; a6 t7 C c- g4 G各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
+ A, E+ ~8 N. u. ^+ W. t0 |1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数: L# z" x4 W9 M1 U
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
: ~+ g, ?5 _; Z. D% F% |3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?; d3 g) {$ `3 f
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
2 F$ G3 c. G$ B) E
5 @/ G0 r1 b' ?/ @" ~9 D以上疑问,还望老贾何众高手指点。+ s& k- q* s p1 }7 o7 H5 M
" P! s% e' F$ l) m9 g
谢谢2 ~8 _8 [4 `9 W! Q- a( Q3 |7 L
# }' p5 A! K& o7 I& ^& N8 U2 Trichard |
|