请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。, k" Z. J8 P, P( h$ d, {

% V9 F7 z$ R3 I5 M; l4 J- gHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。+ A: G. O" Y  n. @) `; ~, p5 G/ ]5 c

5 Q) A3 ~8 V. o! ]" }; g正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。! f' m& ]* J% k* j1 E: H+ M2 [
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
" }5 q0 Y( K9 Z. M, O/ @. ]( w. i
  |6 i. |5 M% Y$ e另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1558 L# M5 f9 S9 F& r$ Z9 }
0 s: s3 r8 ]6 A$ s- D
亚省华人 冷暖水喉
' z! n2 V7 O3 v7 L  _3 m. }Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。) l# i( l4 i' Z' p6 J% {

. \  F1 h3 f; tTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
0 x$ [, ]4 a: j0 T+ FEmail: alcomhvac@hotmail.ca. M# B# K* L( V0 ~* @
Contact:  Walker