UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。. E3 s, d6 w& L2 L3 W5 ]
(1)日检
$ k- Z, I, x' B! M( m1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;% h ?+ }# k3 s r3 J
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
( R" l: y8 t" R3)有无异常噪声;
/ h% r, O' h5 @) h$ g4)确认通风栅格无阻塞;
s( M$ b, x+ x4 i* `5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。3 w' D: \/ R+ x u+ W" Y
(2)周检
. }% V* |" p' H1)测量并记录电池充电电压;
9 p4 C, [: G, s7 O0 x2)测量并记录电池充电电流;# o/ f [ j2 _, g9 L
3)测量并记录UPS 三相输出电压;/ S1 a+ D# N" M6 H6 c$ B4 F
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
$ k+ u9 ]1 ]4 R2 @1 l U) Q4 q# i如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
) U; H# k) A. Q, n4 \(3)年检
' W2 Z6 d- ]- r5 P k每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ u$ h# g4 D: p" S" [' v- g: ~* u. _1)首先按周检的内容进行检查;9 r# R! E& t! S; r9 O& E m6 w
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
T# p A7 o+ ~; N7 V, L4 _5 g3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;' @% M; n8 T$ E
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;6 x0 H3 n. s$ e; t) O/ N
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;* V: a/ _6 m9 W2 j
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:) D% x) u4 V5 Z! C& X9 |4 G/ k
电容----检查漏液、变形等2 M+ L# H% f9 y2 O
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕' H8 h9 d; V8 s. F& U c! i7 {
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
9 V5 N. I0 k$ g+ F6 I1 Q印刷电路板----检查清洁度和完整性( `7 M0 X9 A" Z- w# |) J: `
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
7 I5 J3 ?* a+ J9 x1 q! i0 p8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
" p, u3 J6 q: @9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。$ ]& X+ |, }3 ?+ q( U9 |$ V
(4)其他检查
1 n: ?- \: ^) U( a$ j8 R1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
1 V- {5 @/ g8 g" ~9 ?5 D# c% w6 \; i2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。; N: l8 \" U, K' i1 ^; K
3.1.2 电池维护
4 l+ n* J* g" k0 q7 p' j7 YUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
5 |6 `( R" u/ O- }(1)蓄电池保养
* ]- G" q5 T5 h7 `) H- b4 f1 L为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
$ i/ b5 G3 n/ B* d1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;* {4 |! ]+ T. U
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;& \2 N$ c/ p. u5 Z* U7 g1 e% `/ k
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;0 ?( n, i9 A; w0 `
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;3 t* j# |5 O3 F; N3 z
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
0 p4 T9 f0 i! m8 a3 T, w9 \; Q6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
! K: D9 U/ K6 u(2)手动电池自检8 m; q8 p @6 [! w
允许手动电池自检条件为:
6 M. l* g& D- f8 c1)电池接触器闭合;
2 f0 X+ ~+ n+ Y7 ]" H2)电池处于浮充状态;# O0 J* F8 ^1 y$ j
3)整流、逆变通讯正常;8 [; K, k$ f! V
4)电池状态正常;' n" k* C5 D, Z& i3 _3 p, j
5)整流器工作正常;5 h9 w8 r3 e3 u8 D# c
6)市电电压正常;
; b1 [$ O8 @+ w5 Q7)逆变器正供电;6 o; C+ D" U2 }
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;, l' ]. j/ C" t
9)UPS 不处于联合供电状态。
! l; L1 i; q# Z+ F0 [# T# b) ]以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。4 y4 l( F3 C; F& F2 i- Y& v
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。& J U0 g5 f1 i9 H" u. m! Z3 ~
电池自检结束转均充。
/ r0 x3 [# o" ]& B(3)自动电池自检6 _! Y3 Y3 j$ ~7 b
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。# g! A$ [6 @( Y+ M
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
5 F% c& L! z, e, Q( ]' k3.1.3 故障检修- v; h6 d U0 z& t4 Y, X
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。- H; \) x) e7 o5 R
3.1.3.1 故障诊断基础6 _! y0 L! b! @; D8 Y Z# a# \2 C
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
; [1 }5 q( S0 ?, {3 H1 q/ T$ jUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
0 I. |- B# P1 X& N( O如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;( m! J: C& r8 o& M1 U% J4 r) e
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。2 O( O( m3 f( |7 F. i
3.1.3.2 故障诊断步骤
8 T" A3 H; w. ^# o2 U% R: x【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。4 Y" Z3 q2 X) V1 D
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
. y9 q3 K/ l" y1 u; T& D【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。# @) }/ N6 j# `: C- g2 e& Q
3.1.3.3 异常处理$ Q' I' @+ e7 M0 _6 ?( d
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。) X7 \/ Q( t" `
表1 无告警指示的故障处理3 \5 t' U, L5 ?) B
序号 现象描述 原因分析 处理办法
9 Z% Q j& x. _' U+ h1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入* p" @$ [& k# R
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
& j; r$ D5 r( O1 e2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
- k; Z9 M0 T, J$ S* K3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
( X; u5 J3 I% ]4 i! i* I% |当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
* ^: S: O- Y/ [$ Q( _1 wUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。9 k$ T' D5 n7 C- ~! t/ b
J/ [1 A$ l( \5 K7 I9 v. E% biTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件1 j; z X9 D4 l" \! k7 e
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
; A5 u) x9 b7 a2 c* N% u7 Y0 O- n4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z z1 Q$ v3 j5 Y; ~+ x
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
( y0 C( {; {8 M# j+ ]10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 " q+ X% Q; A0 w+ T
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 + T q$ F5 E$ `. y! M" w
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
0 b/ W/ M' N) |. V. i4 U/ g! t7 c$ @18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2& o/ f9 f+ |9 |: h, O( e8 ^
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
2 w. {& Z. @+ @8 Q/ M! q$ r4.2 显示控制面板
" n+ i6 s( P! k5 H2 l显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|