UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
, a* A0 r* J. F, C(1)日检# }# b+ f6 b$ X4 c1 b$ x W9 c
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
/ ?" @8 Q* D d2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
3 \/ c- g1 W1 v p% ^3)有无异常噪声;! d( _1 s% s) K Y9 H" o* Y
4)确认通风栅格无阻塞; }- Q) B% ]" ~4 [
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
- y& O0 O/ r" |% n* g(2)周检
4 o. g) F; h. z. x3 ]# O8 w1)测量并记录电池充电电压;
6 m- t6 }8 Q. l: e( R4 E2)测量并记录电池充电电流;1 N( k% W5 A$ s" ^% ?; y9 v
3)测量并记录UPS 三相输出电压;4 h# ^; w) M# V4 _
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
, `" N% @( Q! P5 E0 ~2 g如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。1 J/ V9 o( G( U# I. w
(3)年检; H! B9 `, I7 R( X( {3 c
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:4 p4 ^# O$ z1 I
1)首先按周检的内容进行检查;
3 a; C% I9 I4 I) z7 ?2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
: ~" k: x) x D% m" J; e3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
' \# ^) D h b3 L6 l$ c" J4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;& b6 C# ?& L, F7 ?1 t* I1 A& m8 t
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
/ |/ D6 C, j, x& x J0 [ L6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
* A, ^' f9 O) h0 j% y' h! m电容----检查漏液、变形等
3 R' r X9 u- A: u# o3 A7 ^6 s磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕8 Y- ?$ `/ B( a- k3 F) K/ j
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
( j4 o) _' a' Z, \印刷电路板----检查清洁度和完整性6 U' W! S- T6 p. k4 W
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
- ^ b) }/ M9 {" _0 O& P! G7 s8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
5 n! x! { m5 Z9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。' h* W/ U: \' Q2 R
(4)其他检查
v: _2 A. L4 G6 Y: {1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;6 u { p7 O6 x) C6 \0 J
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
6 T8 _0 ]2 t1 y4 M _8 y* G5 K3.1.2 电池维护8 T0 `! ]) ]' w$ r
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
& M% U/ c8 R" j' Y! ~1 A(1)蓄电池保养& N2 x& a8 m5 W9 ?
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
& r2 v3 R2 {$ e, \, N/ E1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;3 b+ i' y# n# S" K
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;% O H5 c. [7 l4 Q+ }
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
5 x+ q6 d0 }8 K4 q6 V/ J9 o; a8 @4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;1 ^& @1 S3 A7 v/ A5 |" T
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;0 u! O& \ z# e$ N5 H
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
1 D7 K( ?( U/ |7 C8 k6 o, F) H(2)手动电池自检
" M! `) I, e) Z1 I) I& R7 h允许手动电池自检条件为:
% O8 x; d& {8 p9 y) B1)电池接触器闭合;
1 h- M0 J" O3 P3 f+ X: K& o8 {2)电池处于浮充状态;3 m. K' F, ]; O. _. Z! j5 @! C& f
3)整流、逆变通讯正常;+ R3 v4 E1 Q7 E! d( a5 V
4)电池状态正常;5 l/ p% e7 _. T6 d. B# f
5)整流器工作正常;: R1 R. s& m; }% x
6)市电电压正常;
c' c8 s6 A' E% s/ O- x7)逆变器正供电;
7 o- Y* A/ V: M! c! @0 X8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
6 M1 [7 P1 m, ^9)UPS 不处于联合供电状态。) i5 I5 J; m# C. {- u
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
/ v4 X n3 _3 E0 w7 Z按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。9 n {6 m; R5 o% Q5 S3 Z8 g* P, J
电池自检结束转均充。# s. b& r! a: P# M+ Q) o/ r6 K
(3)自动电池自检0 Y- w9 \' [2 q+ w& S& y
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。) M) e4 ^# \( o/ ~, R% V" V6 W
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。5 W1 a- V/ T1 d, V
3.1.3 故障检修7 X/ B1 i! y* Y" _+ k7 f
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
$ S+ T$ l6 ?+ `9 H* R- x3.1.3.1 故障诊断基础 S( T. E# i2 w" f# u) ~
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:" H5 {: d' t% e, Y8 e, l
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;. s, d+ [8 R8 p- ^
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
4 u9 Y9 J8 r0 J+ k+ i' e如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
) B0 p$ t% [( _6 m! t% p+ b+ M6 f3.1.3.2 故障诊断步骤
' z7 k ]% q2 s6 Q& O【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
' t0 p# p& T. p; J【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
8 G3 u3 K$ V* E$ y# U! @8 [【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
8 x5 ?$ O" x0 l" \) d, w: X$ g3.1.3.3 异常处理9 Z8 m5 N5 h: x- q& t- g
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
" ^' }1 f) H; i* x表1 无告警指示的故障处理
2 m: q1 Y9 I& K2 e序号 现象描述 原因分析 处理办法
, O, h! b2 L1 \' f7 F3 `* T1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入6 Q. T2 y6 Q1 G9 ]
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求( x3 ~% b' H9 w" b5 H6 q5 w' ]% a1 `
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当+ ]/ y% i/ D! y
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
) D" U) {% h/ y' q% k当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。7 \; P m" F) b% c
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。, i ~" ~& H$ w- X- I# Z
* y+ R- t6 Q) viTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
. v9 k% v7 Q4 J2 ~1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
6 P' p7 w' Q( \, Y3 B4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z% w h7 M. j( q' y
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP& Z" H" w, |. D+ z* Q0 O8 D
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 4 G$ l" B4 c6 m/ B2 F$ o" O) K+ v
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
; v+ z1 g( Q; m* p' m4 F7 R& _15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 5 ?+ i/ ~ n- V3 D
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
7 G# F6 S5 ~6 O* @21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个+ _. F# ]1 z& x5 [
4.2 显示控制面板' ~3 G' R1 a/ _9 }& d
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|