UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。0 C8 ]- D- Z& [4 k7 X6 p
(1)日检8 Y X/ x8 D9 ?! Y; m4 w
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
/ z2 Z/ M0 b& }3 B3 n# D7 V/ R2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;8 ]6 G& Z" [& y
3)有无异常噪声;- q: a7 e; w, w7 ?& m
4)确认通风栅格无阻塞;* l5 h/ k+ U( V- g
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
+ y e( F' j; N' c; N(2)周检- f* l( M8 K a. I7 ^
1)测量并记录电池充电电压;, S* T; v, _& n! U }, U5 {: ~
2)测量并记录电池充电电流;
7 K$ l& Y4 T8 x W. X5 k: V3)测量并记录UPS 三相输出电压;
+ d5 m9 e# ?4 R7 H" S. T& G4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
6 K/ p0 F. c) P8 D, z如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。9 |# h7 }* ?; [* q, D
(3)年检0 ^4 f+ S4 p4 t& M
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:, I) G3 o4 x2 g5 @- X
1)首先按周检的内容进行检查;3 F& ^: z) O: _* S N, \
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
; k) P5 }- \/ P- }+ w3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
2 B# F8 P3 n2 M3 M4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
4 h/ p/ n" w. D! L) U0 C. Y5)打开UPS门板和内部的保护盖板;$ e$ L5 ?/ F6 p* ~; ?# m6 u- S! L
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:6 p+ s$ G0 L) [7 g- E H" J
电容----检查漏液、变形等
( |3 p& I' \/ R, y磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕! v; ]7 Y+ l! s* P
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
, |! U) F2 b4 Y _: o印刷电路板----检查清洁度和完整性4 t7 h$ y6 w$ |, I [; {
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;2 O6 P5 s7 c6 x/ b, J
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;- F; b) j! d& e4 j2 z8 O0 z+ W) D
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
0 y1 t+ T6 A- O(4)其他检查7 L. R# A8 Z/ l8 w
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
) L6 C( {2 c) f& t" c U! F3 L2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。: P* M& G& ]8 y* s' I* g
3.1.2 电池维护
M3 L0 e3 }6 T0 R. yUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。0 x& o# ]6 \) b# N; ~# ?# ~8 Y' h
(1)蓄电池保养) \1 d5 ~9 a5 B" m. x
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:; ]/ z/ U! I% x" n
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;" |( j' L5 J1 s& a) e
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
, a6 R$ G i$ H3 c8 o) W3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# e0 N9 p. k7 g% b( N0 \; {4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
7 ^5 {4 o5 B* I! p( N9 f' |; h5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;$ _9 d. y& ?0 ]) H8 C) @9 k# q
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
% c& \/ E3 f" Q(2)手动电池自检) o6 j y( v$ M( ~
允许手动电池自检条件为:- M( D5 C4 g6 \3 [# r
1)电池接触器闭合;% g g% p* p, b: b3 Y$ `: l7 G1 W
2)电池处于浮充状态;, T$ B2 X, h/ `- l# A' L
3)整流、逆变通讯正常;( }. X5 M# T1 F6 `# C g
4)电池状态正常;9 I+ [/ D; Q& K: t5 }% {
5)整流器工作正常;
; ?" M% B7 d2 G$ d) P( D, h6)市电电压正常;
, ]7 r( O# i8 @7)逆变器正供电;* f) ?6 z2 p: ?5 q( B. d3 ^
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
0 y( R4 } Q! N0 R9)UPS 不处于联合供电状态。% ]& L" h% |# n* y/ o' U
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。! h. _3 C3 C7 {
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。' ?; H- q0 @' m) ?( J
电池自检结束转均充。
' m3 o2 @5 n& e3 `7 J(3)自动电池自检" F/ K v4 Z! Z( |) a6 m
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。% S3 v- M, o; S: }
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
9 i+ m: I8 I5 u! O! B$ [5 `9 _' q3.1.3 故障检修
' W: x' y' Y, h( b3 t6 b% s由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。. e9 m& A ?# Z( e/ `; I; T% B& o' t
3.1.3.1 故障诊断基础
8 |2 `5 ]# |; c# `一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:' k" J2 \9 D& s) T0 i" s; ]
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
( B4 v3 E9 T5 i" v7 }& ]如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
q# G+ e. s9 W! R) i如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。" _ n' c/ C2 [7 q! K' X
3.1.3.2 故障诊断步骤
3 D* ?& @) C0 s* T【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
: U; s% F2 Q) [0 U1 _" J【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。: h8 m8 e t/ w2 [
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。2 I( H! `5 ~* ~) F8 }3 k
3.1.3.3 异常处理5 q7 N1 v2 i1 F5 e' H+ @
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。 z! h$ r4 s, G: a
表1 无告警指示的故障处理9 I; A( G3 z o5 @( l' `5 T
序号 现象描述 原因分析 处理办法
% O* S n" B6 n, H. B* z T1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
0 ^& _. A( A# \5 \2 F# S+ iB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
1 I( v: Y& S8 L5 B9 m& ^2 s2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
4 A9 E* o/ O7 |" D2 s3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
, C4 x& z$ y, }/ E* n; V3 J当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。 p+ v/ w: F& \
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。 d' J+ k+ r& W! ]* e/ Z2 M
6 G2 @- S5 m9 ^( W: o- riTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件. l! p# G) R6 }* ]4 q3 n- O
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 $ P0 e" C' Q; u
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z3 ?% l- K! I( y' N3 l3 R3 x& a! d
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP4 f4 g; k. F/ F8 h
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
! F. t$ q& @4 q3 ?' C12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
" y: E; l+ u8 D" ?15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
2 u6 S+ ?$ {2 M18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2. N% c7 ~1 B3 ?3 |
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
4 E. G$ }- E' c) Q3 N* y& k4.2 显示控制面板
# P7 {: K0 D9 b1 m* r显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|