氧量调节控制原理
$ V3 x! t6 H& B# n$ g' h氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.3 ^- `6 _0 P( P( _, |
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.' h! T4 B4 H. `3 h8 p
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
4 {: Y* h( F( K5 T# |2 z. a$ d E ~4 I4 u2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:2 p+ ?- f# Z/ M! Q% Y* H `# s
a. 未进入氧量调节的工作曲线。7 i8 K% B M) N3 l( z5 d
b. 安全线 (CO临界线)。, ?4 H! h- T/ \5 T& c0 _
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。. F0 Z; D. \0 j
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。+ z" Z3 Q! f$ P& j& k8 b" M4 e
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
! U- G8 H; @; A! f2 h, Ea) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.) W# D' c0 K7 N$ o% A' K
b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|