 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
7 I6 _: M6 J# A/ s- k8 ^0 K" ^( h6 ^* a' f6 R
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。1 J2 M' d' ^3 i* ^# W4 Z$ T: k* C" }
- a8 C. D, r/ L' k6 L1 z' ?
口诀:. W0 O& M* q. D4 V9 t# A8 n; N& w
( j" D7 |2 i4 n3 I8 V* Y+ g
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
1 G! Y2 K$ M2 _! `! U
( L# W# N& }1 i: T. ]% N& V* p7 f5 T 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。9 |( P, D2 {# Y$ q. |' `
# e: S7 c0 c, D k3 K! \. W 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
+ C. F3 j. a! W( P% _3 ^& f2 ?, I0 O, f. T8 N
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。% }; p4 q& z5 `$ K3 S$ ]4 U
4 y4 s' W4 D8 e5 o. j8 f
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。7 k3 Y b3 y8 ?1 c: u' Y
6 L# J5 U* t Q4 U4 e7 x! ?+ L
电压等级三万五,一安五十五千瓦。( A+ n f7 S* _6 S. J
( F) Y. w$ B: w; I# F
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。4 {. C; A7 M! M; _
" T, i& e: j7 `8 G; \ j 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|