 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。* n3 [+ S/ q, I5 \. s5 o- O a0 T' i
* j* [) f' k* _
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
: T( D! z3 J; B5 F6 q
3 ^ R; A; ~9 H7 c% o* H 口诀:4 J. H4 e3 ` y2 j, K7 L! `
2 `$ F z5 k: X5 n6 l 已知配变二次压,测得电流求千瓦。3 N& t& K; p; f3 s: C7 S( Q: S
: G+ j) j, {4 V% c; h7 _. a
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。9 b9 J$ [1 d9 A, d" H( Y* b& `
, ^3 ]* I- }# Q: m+ Q: v) Q
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
2 {8 f$ N5 C- ?; z' t
8 Z2 m. q- f# b: s2 _ 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
; P, {! k" k3 R9 l6 y& J8 u( W, d; r
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。' `/ ]; r+ Y3 C: n: E5 y
R- Q) N! s+ Y9 ~& w$ }1 d% q
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
/ N( p& u7 F6 `9 w, a3 l6 q3 n+ z: J4 f" X5 Z6 e
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
+ m6 @! Q! V( \( b- L) B; o I7 M$ c, v" m5 g6 U5 l7 B
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|