 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。6 K0 y& @: |# M. T; n/ o( O2 k4 H
- m+ S! `- B7 P9 N5 z7 j
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
3 v0 I" Z/ a2 p
" W& _, Z, d' X* J7 h 口诀:
5 o% ]5 b" ]( R$ i* E
0 o# M& S1 U- e- z, q 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
. U! g/ \" S; N, \; m1 Y0 t- o
; ]2 f7 Y& K8 A 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
! g) P! R! D: S, ^% I4 n( k
$ Y6 q8 l/ M/ Z) J p1 n 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
6 C& s& W$ F& V8 Z
- Q8 F+ Q& h$ q0 k! K, I 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
R. }3 z5 u, ~2 ~- X: R5 s, \: p1 ^* v i. V4 n. e& T4 C6 Y) \
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。& k) B2 D# I7 z( e6 o) ?
9 ^ l% {1 h% n, k 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
2 \/ H H* I, x( [$ g7 z4 M; M8 F$ F' l( ^
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
6 }0 J; ~. N4 L# L% T& ^/ \9 \! }2 ?& p2 x+ h/ D
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|