[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
# _" A& m  h# r
7 d3 V! r! O+ L- X; r家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
. ~+ k9 g* J% U, [  b% m  c% m5 P! M) Q2 q- r/ D) C$ ?
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
+ p+ a+ e9 J. r1 ]) z, o2 B# d. w9 z
$ m* Q: \+ n9 E9 w打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
4 ^/ ~  D: `0 U9 e+ R想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。1 [, Q9 V) @. G

3 b/ K- g- z; m; C' a. O这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?0 l9 T) g( J$ ^  A- H& x
+ F' p+ d7 r+ U9 k1 f7 \
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。% X+ k6 v9 w* m- O( y3 k) F
1 S# d' K, e8 o& a: k1 R
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
! u# C! I: ?! @  @+ @
5 _* L% S% u' V' m: C. a. |先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.7 S  T2 d, ~& l) l2 l
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 0 Y1 x& l. A# q) C! {' i
check bathroom 's GFCI receptacles first.1 x6 B8 z  I* T; b- \( `5 j
there is no problem for wires.8 j  t) Y  L8 h$ H
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
& V) G0 h* A& B( u0 q1 _

/ I9 P: s* K4 s, X' u" V7 y" ~Thank you for your advise.2 y5 v6 m! ^% \, [" o5 r

; V1 z9 J# m  {6 w3 _GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
: g, N6 W$ m- ?. y# p( y! d+ b) ]$ `9 w5 x: S
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
+ {2 E9 i1 t& q; [4 @) Q; Q
+ i- j& V: ]* q. T0 P: a" V+ N. @; u; \Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
& }, @0 M3 g% y! p; ]- {4 b0 b4 t/ r* E% n" `. |8 Z3 f" z  e
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
' u8 N" e  t7 X' ?
+ H2 F) m/ C1 [7 gKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
9 X$ W- y5 @0 Z7 C7 V$ H  R! H# C最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
1 V, S% y- x+ W  t4 ^+ g确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.) o# d7 e2 C6 E1 {8 r
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?* J5 s$ s9 `- v! L/ \2 \
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
' I. w2 p' q3 d/ |# [3 _% ]1 N

( [) b6 b3 i: S: E. z经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!. `' @  N. M! C* S( t* d5 g; R
* A2 h  r9 D) ?  [7 T
1 O5 p: F2 b* x  ~8 P) x4 A
4 x( [' W9 Q5 `: i$ R
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
5 h0 Q: I4 q+ z& Y* `! |7 q
" L9 [# K0 }- I' c必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
$ g/ x9 w: K9 ^4 u
0 R3 a5 d7 O: q- x) ]: Y% @ 7# 贾电工 " l( U& I. t! ?9 Y" l
+ B3 O$ k2 a, x* [8 J# n2 [

/ @+ C( F* O1 T0 v- Z俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。' `7 R! D8 }7 ?9 y% |) u
2 g$ v5 f4 r9 |  z# O7 ^  G8 s9 G
你的回复,我看不明白。傻了。+ h% t: P2 T4 \

& a- u, ]& @/ ^+ I这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。6 Q3 ^! [- `; w2 G, n
" c7 b6 e& J% T" ~6 F% H, w) j
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
% @8 j5 \$ S( l- Z
. z& a2 M# l, {  m. ?" v; g5 C谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 5 I& z6 d- l' }5 ^

3 Y0 J3 n, V; s& F! [: b( `8 Q0 b5 y6 Y0 Z  g
Thanks, bro.' b& o* M6 Q, H9 E/ R+ t

' o6 M  g) u" |% n& m2 b0 cTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
8 D; @) ?& S* {. T1 b
% }) v  f8 ~$ _3 O6 i% eIf I can not fix it, I will give you a call.
3 Y% ~4 K& t( V& M
/ o$ l# \  o! U1 I8 ~" M$ L& GThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR
, v# b6 B0 k: p5 i/ {' _3 J
! \; d3 O* q+ E5 I5 k! x
; h4 i7 m) {$ N2 L$ h8 w这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。+ y' E' S" D% |2 j6 e
7 J* T: [7 E$ c* ^' z6 y/ `7 v
事情经过是这样地。(我当时不在家。)$ @5 `( \4 [. r
7 e6 ~2 g3 I. J$ c' X
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。2 \- u5 Y7 g1 h9 p; Q6 B

' D$ x- R; f9 O(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
# M4 I4 J9 Q% g' L) r+ l# Q3 O1 F+ X! R* q$ w& \
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。3 Q; g! q# m4 O1 _
: n. w/ v4 f! J3 h
回到家后,情形是这样地。
( K. y5 L" |6 ]$ f! b
+ F/ K; E% W2 i, o5 K4 v8 O7 zelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。: P( Q* K* ~; v- n3 u

9 ~0 c* A/ d' n5 }& x- x& q3 ^1 X好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
( C  R0 m# o1 H( |6 Q2 C& f+ O5 E& s# [5 p8 V7 y" X7 g5 E2 {# Y/ U
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。% |1 G7 ?) F* z0 ~  s* S( O; R

: d7 I& b/ b' W) ^1 I% l( q测电灯那里的电压,没有电压。& W2 k+ u+ k1 b" j9 |: b- ~

' a( W3 Q2 s0 h那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
0 l" j( X, t; o/ B2 ~5 V
4 i8 Y4 ^, ^) J这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
8 ]* ~* D. R) Z
0 C+ ]# |/ N4 ~家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
' b% j' |( \+ Q, \# W# Q0 @$ K5 \1 l9 i- |" ~
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 # R8 T. [6 `/ |( M# j. @
5# AASTAR 9 Z" A& C- u" B

9 v4 U, f! j. u8 n, ?- b1 z& _" I6 R5 a) ]" |5 P& B0 p7 i! e
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。9 }+ g, I* q  t& _9 W

" \# A: ]- I1 {2 x! W; D事情经过是这样地。(我当时不在家。)
; [' p0 l* q" G
. t2 m1 i$ g# j" ~' \我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...  V# `; @/ @$ `3 w
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
, ^& Z6 A" |' \  j3 E! S3 n2 X

. y# ]. E' k; ^! g. ?5 ]1 j& G
& h* D# @! S. y$ P# ^+ t
$ S3 D& Q- [& |5 S; c6 G那两个breaker是arc fault  breaker  d( m: K- M+ j$ o* q6 B
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
( @" B2 l3 N# I3 B/ O" D+ p查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
4 d( X, |; R9 j. ?7 Y因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
3 Q( e3 r9 D4 C9 y$ U一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
# A3 A9 g( \2 H  ~( E6 V1 S$ G先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
/ h$ t/ A+ |  w6 C* Y+ C通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 ( G9 z, |/ A) W. S- k
8 c5 g# Q4 ~! n+ r: ?# y
12# AASTAR
3 P1 `7 A7 T$ l8 X3 v- V7 a' d
1 w4 L2 a5 K# \: d* z0 d; G! ~3 {
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。! ~, q. x) c3 [' B8 w
9 S  C# T) L! l- R
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。; d. p% F, B1 H$ O
& Y: n: j9 C. z! y9 @8 x! t. x8 ]
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。- p3 q& U6 S8 q) _0 [( w3 f
; g; y' @, C. [/ B0 O2 y* X  g1 E; J
再次感谢。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工
3 t- I' f& u- Z! O8 O* L8 }$ g( F  `, U: K' Q+ B" s

: |7 i+ Z( }1 k- _- [' V我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.2 Z# z" ?3 l4 G4 |7 w
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
, d2 o: e& K# k& x1 X: C
( L6 t+ p- ^, n8 D: @: S 17# changlu 1 M) _: c. w, \3 X, z5 S

. N6 P4 l; @6 u6 V+ K
, q- U* S$ X* P! _! ~' F8 I7 s我不是电工。但对于电,还是了解一些的。5 T3 z7 }2 ~7 m( F" e0 g$ C

/ {" k& l& z7 D# C3 Q" B我的专业是水工,但我也是个 handy man。
7 l3 I7 M* Q7 p1 t" f( M
, j  y2 V/ v2 q* \谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
7 r! H- Z$ R6 i3 o+ ~$ C* X( s7 i% q/ P( g' k3 `
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
$ F% S' k' H, V8 d( ^changlu 发表于 2010-8-7 08:14

) _' C' d+ [$ F8 q
9 i- w2 ?8 I  \, ]6 Vchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。  H" g1 k4 ?# c' r" v
  l3 H. l$ \3 \( v4 i
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
/ b" Y0 N  z# J; d" R0 G
! h) _2 _* {9 a电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
6 }9 I- H% H+ V/ |
& ^+ ~: i6 M- g. _' s( n% C  w
1 r* k. h: Q- Y谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
! v/ Y% s' o% Y6 ?- Y  x  @
& V. Q2 C+ [8 X% y9 t0 I
5 G! ?. _/ K$ r谢谢移民电工。, `1 P  `2 X- |/ \2 D# Q

0 ?! T8 O. I. j# z! x2 Q$ V这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗