埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7817|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
8 X) j1 E9 V& {6 t7 A& L5 W/ ^
9 [  l7 N# ?  ~9 p6 U家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
' P( p/ O( K" [( q$ d3 I
  [7 n9 D6 a' J地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。/ Z, r+ ^: _2 Q4 T7 F/ K9 \, A
) o+ w* x' i+ j
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我+ ]0 q! V9 p8 G0 R5 V/ e# Z9 E1 \
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
! N6 z& w3 n  o1 q6 J
- P9 W/ z% M) r; V/ b这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?6 T" W( H0 J9 C6 a9 [1 e4 @- t
# N$ V0 T4 {; O3 c- O4 h+ r: v& `0 U
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
- k1 F7 S9 O$ `7 A1 [$ W9 j' L4 m  [5 g2 `; D
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
! _# u7 }3 X) _; N' {$ m/ f3 p4 O
2 l% }, X6 O% D  e' ?7 j5 L; ^6 d先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.# F9 Q3 ~# V% y, d
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
7 v: D2 l% x) ^9 G" q! a0 U
check bathroom 's GFCI receptacles first.
. e) G8 ]) {2 h# o3 nthere is no problem for wires.
0 B5 d8 Y( N# F' A% I/ GAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
' T% E8 P* _( B4 l4 X9 `- j

! A; e3 ]  X# F6 BThank you for your advise.% B) G, m% t$ M$ O. s
/ A: M- O3 _. N! L# M/ c
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
$ n  p1 H; A  |" I9 _5 |: @9 I
# n  @8 B7 S* R$ yWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
" R: C5 E: b8 Z! V6 M0 h
+ l' g" a: w$ B: jJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
1 p9 d* j* \0 @# d
+ Y* ~" w! R: h5 {3 m1 \So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?% `6 _/ w# ]9 P8 d
+ f5 X) u2 a+ A3 @
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
/ Y1 B% p+ {! J9 ^5 J) d8 A& P最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
/ _+ K1 ?: @) w) w  ]确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.0 @5 {9 s3 l! E  |( l5 w0 P. ^
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
- X$ r! g  F# ~5 FMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
" N) k" A( D. L& K

6 W7 t6 B9 @2 H经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!5 s7 [$ N3 O8 M- t
6 D# A7 h$ R' c' L/ {
% i8 k7 E( s* w2 N4 Y! ^$ f. S
% x  N! H; ?  G, q9 P
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!" i. C# Y& x3 n& \6 s1 ^
# _+ N5 n/ U. B" h5 g; K& j" y/ F
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
& n; b; `4 f' j
0 B* T5 ]( I7 H  l+ G3 d 7# 贾电工
" Z' H9 \/ y8 V, v9 z, G3 Y' r0 x9 U7 @3 p& d, H  l& P

5 N$ X* A" K, C- b7 ]3 e) y俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
6 J8 p! B9 m& i9 z8 Z& Y2 S& z1 U
) u% b& x  j& z2 d你的回复,我看不明白。傻了。
$ Q# f  n( V7 y- t* D$ P
- W& \( ~# [9 l: H这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
! X4 K$ S! s. o4 `  @6 H) Y% x# G! }. T$ G
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。  b/ S/ g9 |2 K8 j

/ y3 u. H3 y+ g4 |9 [  K" j谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 % P2 ], Q- w# U  @+ m

- v- E! _3 v5 @3 S, i
6 o- b9 M& c8 J. WThanks, bro.
- O% T- u: u  N# M9 Z' v$ X3 Q' t& U( e; a1 v
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
' O7 u* ]/ _6 w  M6 B. Z
- T* \. `: k2 Y$ p* ~If I can not fix it, I will give you a call.; z5 |8 o$ h0 E4 F9 O$ B6 i

7 Q; j3 s( D% R2 k; ^Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
) M0 C* N9 I6 f: c6 T0 O
% d& }3 g/ ?5 m1 N' t) {% O4 f+ ?6 N5 k  y2 }
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。1 _+ T+ U# J2 I

1 t% {$ p) Q5 j7 G9 {事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ }/ F7 W- B) P) U
- G6 ~% E9 Z4 N" U6 i
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。$ V1 S( N( t6 j

+ [5 d+ ~- X  J+ a(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)/ o( Z0 A% [  A) Q1 J" l% X/ ?6 {

$ I) O9 P2 w, m3 [太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
1 y$ I9 E4 L" d+ V/ X; ]6 @6 V% t1 b! E# j- F
回到家后,情形是这样地。/ A2 N1 u: v  h5 h) ]0 A% Z1 f5 r

! }% m2 j' u1 b/ T" lelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。0 e7 f0 \$ K; ^6 h" ?& ~
9 h6 Q3 e! z0 Q2 M
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。5 h0 R& F8 g+ c: A+ X' Z4 r

! q0 ~- c! W; [3 Q: M; h( O- [我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
) x3 [% r( [8 R8 P* u! {3 k2 p, I. S7 d
测电灯那里的电压,没有电压。6 v" k; t2 Q9 }9 c, N" u8 }. `/ p
5 @4 k+ G! B1 k0 p* E
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。1 B2 j: B# o7 Y( y+ s% d& h* [
9 O' ~& O, T* R* _
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
6 d6 G. z/ v. L
, a5 K1 {1 T$ b1 L: p# k! |. M家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
4 x" x+ i1 Q; @
( Z2 t' Y3 i+ v. d" d谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
# T. i& S8 `4 `6 O
5# AASTAR 2 S( e, k7 \/ r- e/ |
6 J( Z& \: ~; {  c1 g4 H" U7 _
. B% P/ l- R7 Q- U
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。: ~8 [6 R% g0 X! T; S

1 }2 t7 B; Z! O" o" S事情经过是这样地。(我当时不在家。)
( E& S/ q# z, ?( M; x
" J! v- H" ~6 x( j我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...+ G, {' B7 \, h# Y
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
% Z4 v( k0 B. ^) x( ?! m
  z3 D2 x( t) e& ^. S
0 s& [( u* R+ J- e: e
9 Q; j/ K0 _! H' B2 E0 o; r3 n2 r: n
那两个breaker是arc fault  breaker
: K* @+ K5 e. x& U1 P+ R很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了. v# k9 h/ {' a" |5 Z' m8 |$ G
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。& U) G4 h& `. U
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。# N, C6 c+ R9 {# B: E( u  t
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
' f5 U: V$ Z4 D3 C) l, W  y* y先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。* y! m8 Q" I9 r& v/ V! T, Z
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 / n1 D, b3 K. S- N
$ j# R: D1 U2 c; \7 I( u' w
12# AASTAR
/ r6 b* q" S0 m: s3 I" U  I
- ^# G/ J# i% H$ j: _, U' ]# w0 S6 t' j, {9 x
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。. \7 p: Q. G; j: Z9 K7 x
" v8 C& U- A/ Z% A- o# `6 m
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。, K" g, o& D4 n3 Y. g
9 e: _! h& r7 x, q
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。! g2 R/ W% W* F, T4 H- o1 ]! x
* T- Z- E) J1 ^5 f
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ) Z* r/ l$ Z& e! W" w) S5 _
  M0 ]) U) Q% U% F9 u

; \! r  Y2 i3 m9 p+ n* I我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
3 Y. R, X; Z4 b" y) C$ u: J/ G另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 , H. W2 Q/ O3 t, d( @& T7 B- [" D

) g  l3 v! T( V8 V0 ?; D& W 17# changlu * z2 P) X% F- F' Q3 d) ~
) c$ r5 H, N; c: m0 h

) B. B8 n: Q! J9 P5 K我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
- `- q! @/ q7 C, Q* \; o$ F9 J' `% R. g  C% p0 i; f8 @$ T3 e
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
; v/ b7 D1 q7 b7 C! D
, `2 ^/ s0 E. ?# {谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。0 s' G- n, R# w/ k
: [9 L: W6 j" e+ J1 E# Z. t
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...6 k9 t! v7 o& Q! b: X
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

3 r# `1 O% S0 E+ C& R1 A1 @# ~2 F7 g0 D. Q! ^. Q5 D2 C1 e0 y
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
; r. _2 M: w# _  j+ ]
# x8 Z5 y/ R7 A$ `# q" O这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
: P# h- f) D5 {+ Y. r8 A# d! b' l0 e* ~3 e8 B
电不是水,切忌,切记!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ( r( L2 D" O7 l; u
) f# Z0 U9 Q9 v
, {8 R0 _6 o' N' _) O  l  l2 E( Q
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 $ _/ f/ |) a) }* m- l* _; @: R; C* n
5 X- H% G  b5 p0 f
1 {0 U' s. `* G6 g5 r
谢谢移民电工。7 q, T$ u) \# [5 m$ P! c  V

5 \! W4 j7 C7 T3 B$ e这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗