[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ' b+ y( j; w$ d; b& z  i; G

" G& p9 M7 o; Z3 p, v家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
! B8 E, s- `6 X2 u% m' b& D
8 x4 y5 ]8 i$ T. _& Y# s地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。" r* ^. D2 `1 B* @! k5 N  p
/ g- v, c6 _% |* v* a
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我4 ]% H+ u; l4 C/ S% j" [3 a# J+ M
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。( D0 W1 i8 D- @' E* s

* ?8 l6 x" d) b1 c7 a这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
, b" G/ _% A+ l2 d$ K; n
  i  U6 @) T; P& n1 l我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
% F4 `/ a: g  y- I- U
( M2 x2 d- n$ f$ C- k0 V# n; E5 W请电工朋友帮忙,给个思路和建议。4 e$ p  j9 d- t2 u( \- P! M2 y/ ?* i
# u5 S, K& P7 l6 f/ _; `6 p8 ^5 r
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
* V* k9 A+ W8 D" \6 Sthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 / x4 |# }) C* n- f) u' y+ W( A
check bathroom 's GFCI receptacles first.4 S& L4 H$ t- D7 q) {
there is no problem for wires.
+ i+ b9 y  Z3 D& wAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

/ c7 Y- V" O7 l: [0 D/ Y
1 K' h9 R" `. `& `Thank you for your advise.8 \, m2 c/ i/ ]* T. g! B  @

3 `; g% O/ A: W& jGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
& T* a/ A+ }7 N
6 k6 ^. z5 U" b2 R2 A: I  C& r( MWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
# K# V4 d8 K1 I8 Z0 G+ Q8 V, b7 t3 _- e' `/ B
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.) X( a8 ~* Y- ~* o0 [; P

% n/ V! @- l5 d. E3 L2 b" ASo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?- J8 g( c/ s; R4 q1 P( u( |
& V5 L2 N+ n& ~) X2 l
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?2 ~3 _$ x( B) N2 y
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
: _6 ], x+ [# Z8 [5 D! Q* G5 o确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.& }9 {$ Q3 F- `7 H0 U" z. r* s
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?' r7 f/ Z8 D9 f! y" T  v. f& _
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
! i& L7 N! A3 a1 ^) G
+ b1 U. U5 D& h# g+ Z! N; p- O
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!) ]6 t! O* ?4 q5 L
5 A; s( f) x2 g! g" T

% X, |/ B3 c' v/ {' M1 C: a/ z
* [# S3 k3 B- @" r; f/ o  b0 I灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
# m; ~' t8 b6 S6 X
& G) }" h& s) N2 F- \6 d- W必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
& X$ m) V+ x. X* j- [9 Z% a  O5 w) _5 K4 i
7# 贾电工
4 |3 S- K$ q# J( }# t
  m0 \5 M6 X. k' ]$ ?( o. H' R
; H# F( x6 S+ U3 _4 i俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
( r, M: h! p8 `; T8 e$ [/ |# b- h! D
你的回复,我看不明白。傻了。* \7 J! R# ~8 l: p4 H/ j; @

1 S$ ]; b; z  f: w这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
% g) y/ o6 y" @: q
& v+ g+ K: E! f电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
$ d, n+ G  a. R4 Y0 I( w
' `% `' Z* i4 ?$ s谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 , Q( y. ?* L# K8 c0 E% |( C: C2 B
7 Q8 t( }3 K% k; v/ [) o

+ ~/ J9 L: x$ L8 l: u$ J, sThanks, bro.. C+ \0 \$ d) v( ^8 Z8 @7 c- l
# J) n3 e5 C3 o4 A& Y% _2 f
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
% D; p# p+ i4 a/ S
  T4 c7 v& ^& a( D) ~  `2 h3 lIf I can not fix it, I will give you a call., b: b( m' [+ X' }! Y$ l; V* o
7 ]3 e; t# W: Q. T+ H
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
6 {& D! G& E; s! o. N7 w3 y. U$ @1 A
& X6 `* r/ q9 w- `
8 P- ?4 c0 B' ?; M- G" W# h这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
$ X) i& Z0 L- p# Q2 b+ N1 j# c: Z) U( `$ `
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
5 h6 O4 ]9 z/ v9 a" E; b# x9 _# a, c* r8 C: S
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。9 W) h7 j! @2 s! h' M( ]

/ J9 C$ h( S+ G9 A, X3 @1 h/ @(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
4 C+ J" p9 p3 k6 B1 y
4 m" @- ?9 s$ i0 m太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。6 q& {- M+ u5 T3 W5 }3 s$ b
" E" c9 V, ~' z: D. P/ ^
回到家后,情形是这样地。
3 F2 n  v$ t" M* j+ j8 D6 X' _% f. l' O2 p# W, r. L2 R
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
2 ~% |) Q5 Q( r" {) R$ Q  N  Y+ _4 ]1 V4 u8 t3 u/ P
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
8 Q6 J. I. r* w& E( B
" o. t  V5 x8 n我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。- q, h, r+ N) a& N+ K
; b# L' m+ h8 l. U: D
测电灯那里的电压,没有电压。5 I- i  Y3 q- h8 B
5 Z' K  {5 q$ @( E
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
7 O% h( j  x( |7 Y
0 J5 u7 M5 M6 J! ~% m6 y6 m" @这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
. s. z; X% e5 ?6 x# V; @, v5 X- i: ?/ Y7 j
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。) Y0 N8 _3 _3 R, m

! ], Y# W& b4 _3 P6 f7 ^谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 7 C8 {' N9 U! o; Q% ~
5# AASTAR
% N4 n# s/ S8 `6 r# [( z0 l8 y; m

/ g- c. v2 h; F这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。9 s/ t6 b0 ]# m3 _1 B
$ w3 J0 k/ O- R$ _
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
, C8 y! D8 H. w/ f2 K
7 P. T. E$ ^$ A  g+ H$ u* I我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
0 Z( ~" o- F1 R7 V. IMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

0 [4 D9 f3 |% b" l* X5 Q9 E0 G! h

0 f! }9 }: p2 z3 p; s* t  f
5 H% S5 x1 e! u  |" k3 d% }7 @那两个breaker是arc fault  breaker" ]1 H+ B3 c  b1 P
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
) ]1 ~) a4 y# @查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
) s7 E' t+ ~! r因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。7 o7 C7 p  |  t, z5 v& E8 h. t; `
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。5 {* r) a4 j- U+ f% }; b- Y
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。% K& E/ J& H) ]
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
8 e4 V2 Y: S8 g$ W9 z7 i; ?8 U% w, g. d
12# AASTAR 7 L! p: S1 ~- v0 C& s+ o# K
1 w0 k. y5 H# N& P! O
" t, H& b9 e+ o' g. ?8 z
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
- X, I+ I) Y2 H; l; X: n3 b4 m. V, o) o2 H0 y( |* H& y
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。! r5 e' c3 {& a0 P, d! z! g( A

+ ~- \8 ]# h; N, F0 F# P* E问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。$ N! y% E$ ?' Q) q  w! A

: V& S9 c1 ~$ @" v& M3 {再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 & r- x7 _. J( q6 W; g7 F/ |

: {, A9 E# w! ]- R0 w+ A
  b2 ?* p) m0 k: o5 g; M: W我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.7 {# W+ G4 f6 u+ ~; @# U; `0 P+ g
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
8 h% R6 A* n; }2 W4 [6 l% Q+ L+ [9 _1 H8 G
17# changlu
+ Z) j: V( R6 }' U0 W$ B, J* u! d
; J4 Y* p. @" ?" g% J) _
# ~5 l4 K% X- t我不是电工。但对于电,还是了解一些的。7 C5 E  y) e2 B2 M3 O! b

  E$ n6 J9 J' N. @* y4 U0 j我的专业是水工,但我也是个 handy man。
3 A: d) p" P) o2 G3 S# M0 a( }9 ]3 x6 Q: x5 d" G0 z$ j- p
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。8 t# }2 S5 M. a3 Z+ L( v

9 S5 F1 P4 ^4 V% m# H3 G5 y6 ~- t! F& ~我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ..., `1 t6 o, m' k' H, J: G: _4 u
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

& c: l% C2 {# L! d, E' K+ _0 y8 Y% I$ x1 }
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。* C  t" T4 k0 n1 S0 m- N, N$ K
2 K& h6 m, \$ C5 S6 V
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。  h/ c, Z- R6 Q5 z; c5 |, P
8 h8 A: F; @9 o- D
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 " f* l2 M6 V! B( c. E6 R
; \& ~# @3 l# X" m4 _
# K* \3 {+ {1 P- i0 e, J: r
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
$ d/ p4 X1 A7 q- o7 H) S5 N1 S' U7 X% |! l

9 Z9 f3 l+ @6 ^' n: s谢谢移民电工。+ R$ x0 [8 P8 b2 y0 j
$ I- @& {4 P2 X! P) I) T
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗