[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
' {6 _5 {0 b- b- m. o4 V8 M+ w, y% L7 z7 n/ q1 U
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。% P! |6 ]4 d" B8 k( R5 M

* K+ v! u- k7 h8 o, y% f8 i1 w地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。" m7 _4 `8 O3 l7 ~
. q) z5 L( W9 h2 O
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我1 G5 s; `4 m: W
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
: C" P6 _: G; c- n& B: M1 e4 p
' _9 ?- q4 x2 C$ q1 ~, j8 [( k这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
* D! ^2 J! c. U0 I* A, U0 C. g: {5 }/ I
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。, q6 W) V  _' e" q4 f. n

$ ~* f* ~8 j* I请电工朋友帮忙,给个思路和建议。1 `1 @; ]% Q& w' z) t# b1 A! v
. ~! K7 [6 A: }
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
7 R# i9 f. W3 U& `9 m- l& `there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
% e0 T3 N$ Z" x( u& U
check bathroom 's GFCI receptacles first.) [' I7 j# r8 `
there is no problem for wires.+ j' ~8 t+ j, r* U" e
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

: O, H1 V- c( R# F# X
2 \; V! N* P; h, q. M- {$ B/ PThank you for your advise.' x, m$ K' S1 h2 E* E( \
  w4 |) u8 P6 m( g+ J' t
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 6 x) ^1 F  k( _# Y. }* V. V' S  d
6 [, n; l  G7 I! o
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.! N) t" ?2 G: t, f& l" o9 x, d
! H) a, _0 h" F: E+ W
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
$ s1 |  m% z  R* L0 M' T* T  s/ w9 j) ?( p
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?" I4 b3 a0 y- \' M& p# e5 H

, t+ i7 z" c8 ~  s9 V2 u9 _0 `4 b; @" KKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?4 e# y3 U/ P6 n
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?5 _, Q$ F* j' H- Q) V
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
) d; J/ m( {9 M9 y0 t780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
4 f# z" Q3 F5 U+ bMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

( O. I& z0 C7 N: g, M) r- s4 x/ u3 N* f
! x# |9 |! H, ]( X0 \* F经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
9 g/ l3 x8 v# B' j) }8 X/ F9 u. B7 S* ^- k* D1 A9 F& H. ^0 o# W0 z

6 k: |2 z5 L; X( }/ J
* T1 H# S( F+ ^/ Y" r灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
( `/ N% H/ t0 j- @; E4 h
7 X  }; M7 i1 R  \3 h- Q' U; B必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑   q% S- m* ]/ Q3 s6 n5 O5 r& N

8 l( K& o1 b8 \9 [8 d( i 7# 贾电工
3 ]$ I8 `; A2 b" u0 j) Q) k! Q; j1 o; x+ C$ a3 f; J& C
% X9 C0 Q. J9 j( a/ h5 i1 |/ {
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
" B' R8 C7 E9 ]) {/ U
0 Q2 P1 W4 v8 Z$ G# X: ]你的回复,我看不明白。傻了。
2 R+ B& C( q; F" L1 \
# \/ x0 \2 {8 I7 G( D, I9 [这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" L4 j2 u( x6 `6 W, i; X
1 k8 t4 W6 O, r* b( W电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
9 }* g5 T8 ]% _$ S$ A' J' M$ y: Z
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
* q4 E- ?5 m# }( Z2 p. ~4 m: g
, ~3 j  ^8 Y" h5 O. ^8 m4 o) v! l4 Q! o  S% Y. k
Thanks, bro.
  ]; S% x1 h4 ~3 _- T8 M3 p+ P) b9 F! b0 w0 b& M( {2 E* n5 \- ~1 ^
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.& t5 `! x% X7 w6 w5 `# [
0 B$ s2 N* G8 ^6 B
If I can not fix it, I will give you a call.
* i: G8 ^3 c( h1 E$ s* Z% {7 u0 o5 g- n6 @9 r4 g/ c
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
3 L) A$ J- v- S
3 k: I0 b" ?" F$ Q
, W8 e$ [9 |$ J. D2 r5 g这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
4 m, B2 J% B' T4 m
. h5 j5 \  U9 @/ e) R9 H事情经过是这样地。(我当时不在家。). T! g& Y' p' N3 T" N+ G
2 ~. C  |' z( A
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
6 l% {9 l6 m# w3 W* j' o8 R- X1 M# H
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
+ m/ a6 ]2 y/ k. c
6 f" q- @7 z; }& c" A- F! c太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。" {5 N- c# f) y
  k: x4 N$ j- P
回到家后,情形是这样地。
6 k0 W# I, {; e# q/ K9 }; t2 H! r. a( T5 m% Y% ], }2 {
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。' b* x, w# x  J! d
; ]7 Q& f/ G& h+ v4 O* F( s& L* @
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。( b4 d" L, E$ n$ [# Z: J2 m- B

" `' L* ~: P/ Q0 q2 z/ D, }我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
  l7 g! O0 C: e' h( O4 D, I0 d1 `/ B6 D8 |% e9 v; S
测电灯那里的电压,没有电压。" w% Y( T% Y! ?9 e0 W8 c

6 Z9 u1 w' j; A/ }8 F1 S: T; L那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。8 X- J2 s. x. {) B
. L6 }# b2 C; ?- f2 g) F
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
9 L6 l* A' t$ j" @1 Z4 C! o# a0 c& j7 Z) {, _: N. _
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。; }0 C9 Q9 l( H
; f# F% q: T9 ^8 @+ Z
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
4 m0 Q! S( k+ _* Q
5# AASTAR ; e9 J0 R. a2 Y3 R) t

% C- d( S, l' \' z$ J
" `6 N! i6 y+ ~( _这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) m( v3 v% K" H7 u( Z! s7 [9 I
3 M5 y! O+ Y' w  C: t3 S' z* R
事情经过是这样地。(我当时不在家。)5 @; g1 N' C% y8 P1 F. d% j' Z5 C3 g
' U7 Q6 J0 d( |% Y+ ]
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
+ Z% h3 b) i, w9 h) ~8 DMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
- Z1 U9 R# N+ {, l+ |
; O" D: q$ B) U* _, ^6 g

. Y# V; J0 R3 H8 S" I1 v# q
" k" q% Z9 X8 F7 p9 Y那两个breaker是arc fault  breaker
8 A4 ?5 ~+ B' t8 u! v8 A$ G很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了4 k- L  T) }  W7 D; a- B* D: G
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。/ O: A# Z. N0 \. P  k1 m
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。: e' r& _; P2 T  j' o  O
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。, q/ o5 e' ?# @- M2 y
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。; T1 `  V( i2 [1 Y9 y0 L; |
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 8 P5 R/ ~% l6 n$ B/ H- m1 {8 ^

0 X+ c0 ~8 k. ~  S( V; F7 J8 } 12# AASTAR
$ X! Y2 h# l9 @# h
/ l8 z! U& n, {: N  m% e: F) X' X/ e7 ]
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。% a. k9 }8 o$ c: G( @

# z9 c  o6 L0 q% P我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。7 R9 z0 u+ b( {$ S" [8 a; E0 s

( |5 V: P, [& a问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。( n4 g/ q- i! x% _: [, j6 M8 j( J

9 H1 Q6 m  m+ V( o再次感谢。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
! Z! U) k6 x5 `' {! R- U2 r
* p9 M  z! [! z: E/ U* H- y/ {
/ e/ N" a& @2 D( ~我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.- O7 _4 O# i/ @/ Z5 ~1 J' q  x
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
% y: q6 H9 X' l, t5 h5 @3 J8 v+ g; q) E: n6 A
17# changlu 6 q; v4 _% y' i' E  W- [5 t
- \7 ^  t8 M( H/ Z" N+ `/ M: Z

% \5 u/ d& d" A* X" b) W我不是电工。但对于电,还是了解一些的。( F8 R* r% M# B! ]) l

: _% a' {1 g2 P" S0 v我的专业是水工,但我也是个 handy man。
$ ?( V1 w- C+ p( e6 W: C$ ?7 T3 h! b: o  `* Y
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。7 t) @3 Z; J- b/ n* _; ]1 b
2 t: R: I# x. H8 `
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...  C( F8 v3 r4 a9 z9 M9 D
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
- u  _8 r) d$ u" \: v- f) j
0 ?9 R" O. n/ N$ X+ l  o* g: n) r7 S
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。3 _8 G7 o9 j7 ~2 i  C3 V
# I( w& ~6 A( g
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
0 k7 K3 z  G5 K, y- }. ]
7 G5 A0 n, B/ ]: y- l9 R  N# N电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
5 {* e! q! K6 _( M9 q7 B8 \2 }  o, t+ A$ E$ P
, w$ s; D& O0 a( U  L2 g
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ) H7 g/ c# u/ X
$ ?) b6 W$ ?- z9 Z% c9 g

5 f7 ?' e. R9 M% ^3 |% T谢谢移民电工。, i  ^+ P& A7 C3 F! V  g( [

# v0 a9 `0 d  o+ M* y  A4 x- D: ^, h  c这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗