5 o! ]7 r& l7 W z5 y深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。
/ k/ w1 q; {" a& ~# V& E1 ?. ~0 v* V4 A" `+ [
深圳田心机房 IDC基础设施& ]' ^9 `) A+ Y3 x$ J6 ?
基础环境:( H, k9 D1 f0 l& t: j/ S
深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。/ r! X6 d, m3 ?; M
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿! @- M; p3 X/ }
机房温度:18-22℃7 R2 n- k2 |; e! ^; y
相对湿度:50-70%. p- B& l# Z7 b6 q& T5 ]9 {
1 f$ k" g8 _" ?* G9 l
电力保障:
' A$ u8 Q8 d/ V1 {& Y机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
& o H- V1 j* _. U* Z$ [' m: ~二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) 2 I8 D& t' N A# I; ]& L" ^/ f
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。5 t6 n% B1 V' y1 I
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。. L! d; D1 t9 x- z3 e; V6 c3 u" a
后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。9 K, x" w* e1 i, E
5 b- B) W1 b1 F* I$ M
安全保障:
( `* y8 ~2 @( p9 V进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;9 u7 I* G$ u0 |3 X w# [
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统; H8 ]4 @: A/ H4 S- Z! `# |4 X5 F
专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行
' [# l% a' L7 m. V: f8 f2 }
" z0 @, c( q4 _% e. i强抗灾保障:9 u+ _' B9 \, K8 ?$ \% J! x2 t; f
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
( Y' n% F- H" k+ i- R8 ~机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。! a/ G+ k$ \. i) D1 c1 C
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控: S4 K( t. v5 ~ A. {* T
应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;5 E1 o# W3 t1 ~2 M/ e0 o
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;2 F" w- E- c* w& E6 ^# k. x, i* n0 ?; K
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。# {. [9 f* c( g$ ~2 X. E
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。. P- c4 q: o" P L3 {. U& e; j4 B
每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
8 K3 \2 q( k/ ~; l9 D' B; A2 |) @
网络保障
) u0 k+ a" S7 d$ w0 X, y# B目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
% G4 z0 x$ C6 c8 l+ v3 `中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
: {* W1 X0 P- J, n中国网通12芯光缆,622M SDH节点1 e. @# S, ^" C1 j/ U
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点. ~7 h! {: i) ?# u' _1 G- l* A3 }
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点; J. q8 f9 t! x8 V' J! ]# ]
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
: l+ z0 Z4 G% w1 k& j; \中国移动基站" M6 B) L6 G# h7 p
深圳天威视讯12芯光缆
8 I4 P) n& q5 }广东广播电信系统光缆
! [, V% K- r1 `( C. ]中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
! P2 g5 l3 d' d ~ ]( {中国电力24芯光缆,622M SDH节点
$ K$ ?" f+ k0 c# r2 V. F; R广东省内自有微波集群网络
& x* t% Q( k" f同步卫星接受器
& e% O7 `3 K. s( C+ X5 z* K! O全国范围内的VSAT经营许可证。% S+ j4 N/ B3 }& r2 c
8 A6 H6 M1 t) D技术支持
! ]: J3 }# H2 X专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;" a- ^$ R: N( C7 m% F1 A5 P
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;8 I1 D- s; k0 f; U% U) q, Q7 q
7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;1 i2 l. o1 P9 f0 y
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;2 I% P5 q. [5 p( S' R; n6 d
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;
( u3 V( f+ e, T( U9 v网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
7 M/ w0 p; ?) i' m/ i% K; o入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。3 @9 H8 f) h/ Y8 E
防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;9 P" r$ G+ ~2 R* U' S
根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;
) ]) s' w5 q: c巡检服务:7x24小时机房巡检服务;" h0 l) w; `( a3 t3 Y% D' Y( \
工作日现场安装和技术支持服务。 |
|