 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
( _' z# \+ t$ Z! x7 o5 O' J2 d4 v! d) H& Q4 n" r
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:; P( U$ T/ `- t) ?1 l0 U+ Z) f
h1,h2,h3 高电压侧三相;
5 a, T+ S+ S1 Kx1,x2,x3地电压侧三相; K: ~* a5 k% ~. {
x0:零线;
' O$ |% z! Z! z, K6 X! d5 n0 dx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。* Y; z/ r, p- O. E9 p
注意:- ]& N4 A* \) J# B4 R n# N
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.6 _2 @( N% F" |/ B A0 }. L
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|