 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
! ]% n$ C/ }4 f- @+ H5 [, i! E# B. Y; ^) @+ M
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
1 e, m, h7 {& J) ah1,h2,h3 高电压侧三相;
5 d, y1 o( P. x8 |x1,x2,x3地电压侧三相;+ M; W0 `# j9 R6 N7 o. x
x0:零线;
8 m+ M& i0 `1 j: R( E; P( Ex0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
/ R& Z) H5 ^1 r8 C2 X h8 _) R注意:$ r! G1 j. \- V1 j
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.! C9 B" T- ^" D" `+ B- _
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|