 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
" m: B1 P% P2 P: e" e/ A% G( Q# n, O7 \
5.1.1基面处理 $ T" F- R8 K0 r6 _6 f
: @' p; S# @" Q
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
9 F" I# x! g$ y: a: v! p) j0 N
% [% V7 X. ? } 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 # M: r. X: E. J" m+ t" T
9 D s1 G9 k) Q# A2 n
5.1.2钢筋防腐 6 U# S+ @: R C, A! T( Y6 Y
# E1 Q4 x- H4 j2 Q" X4 G, S
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
; T9 ~2 j4 ^/ P. o5 ~9 g6 m
8 b- p" r8 } g) X) T) Y! Z 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
0 i: q0 W! h/ c& p0 ^; N8 S, I# a/ A ~) t; |
5.2配 料 + Y4 ?) M5 X5 L( z
$ H# m7 s" J# H: Y. `0 O8 a; } 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 3 ^7 K( _$ h' `9 r
4 b3 \+ m+ q1 B2 w4 M 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
7 q8 y! k, T# t- e( N W0 d! p( Y
7 }5 ~* K& U# N- ^2 t 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 5 {, w* O' N+ j& y* ]" ~
, p) ^7 F2 T; {( ?" Y# I. q& q 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 9 b$ ]$ J0 r. M2 ?% b( P2 L% i! B4 n
" H; A: F% K5 E
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 , i2 ~. F6 O7 l" e) r" G7 R3 n
0 {, z9 J. V; F' |# Z; H 5.3 基面找平: 2 f W9 P$ h* ^, F0 `
, V! u, e o9 i 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
0 f6 j% s6 ?6 ?8 z
/ `$ {3 F* l: K4 W 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 . w7 ~9 B0 T0 l4 A1 Y+ N
1 v6 k n3 z( N% b8 j6 S* G
5.4 塔体外壁防腐过度层
! t3 d5 h4 }* q0 H+ c, [4 c( r' ~* Q' Z0 ?- |5 p% Z
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ( ^1 z: t, c) q: h) B: W" L
& H4 q+ J- f; }% S0 P 5.5 封闭底漆施工 2 _* q7 f1 m9 M! W1 ?- V
& A! m5 K% m$ O LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ' R* r: F( Y/ _ k
8 f5 j* J/ O5 [) C4 h! L
5.6防腐涂层施工 . E$ o' r$ @( w2 ?6 g4 m
+ k# q/ J2 w8 P# Z- s* h
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
3 H: I& n# J, a
4 C* d: n* E& e) X 5.7质量检查
" r! ]+ g% S' U. q. Z# w1 |- b+ L% w! o6 t6 N! J$ i( ]
该工程可执行如下规范和标准:
1 u- h5 S7 |" U1 m/ s2 I4 _, g+ s
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 - `! [9 E5 ~& d% }# H, ^1 E
0 U8 A. [# o% s" w# x; s- r
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
$ D) b% m4 n, j5 v7 b F1 W
: x; g/ R& X2 J9 S& |3 | GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 & a; M2 z! W5 |2 ~
. `$ G- J) u( }) m* |4 T
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 7 G' N3 }/ Y& B! f8 O
* s E t% [2 M9 v+ |5 t
(未完 见续3) |
|