  5.1前期工作
9 q, X0 I# T4 n8 x, d* s
; U+ H( ?6 r9 H  5.1.1基面处理 ) f5 |2 s: u' u8 O

  \8 l  D- s$ H1 @' C  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 5 c6 @( j: Q* F& |1 d
: P0 R* r8 |- Q, T7 @; w: t' Z- |
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
( o8 M5 o4 j9 ~7 n1 f' B
  H/ l  h- c/ D" K  5.1.2钢筋防腐
1 F" X+ i' f4 [5 ~9 _* n- q! a- W; {# F
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 0 C2 j8 Y; K( X2 L* U  ]
8 G% h( r! C; x& p
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
) `5 c( Y& U% d! v- A& j0 ]
: b1 }8 c7 y# h9 e* L  5.2配 料
( d3 e+ t* C5 W  m: S- {4 A, |2 A+ M
8 @8 h" o$ r. B" }3 p" @7 n" ^6 M  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
7 `8 n3 O. ]0 M5 l
/ S2 r  w+ g" o5 d# U0 n  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 . T! i0 P5 B* A& J# x1 y1 I

+ a% {/ V( |7 P; D7 A: y  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 # l7 a+ r/ @3 z% v" S8 A% l# O
* ]$ C8 g- s6 n; b  o4 m8 W$ W. O
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 % s5 w4 P( k# J8 C0 D4 }' C. e+ w" f

2 h+ W' x" a" o. Y( i  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 5 K" n) Y# K, O, f* t( I% B* Q8 i; H
9 F9 X: r+ K0 c' K* X5 c/ W3 h
  5.3 基面找平: ( V* A% s+ j( ?' I5 i: T! Z; }1 I
4 M6 F4 Y: U  t* K$ b5 Z  ~; a( c( H
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
- r/ m( k( C2 b! `
5 g8 D  w* z: o- D  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
1 n% l5 S0 H. q) B. {! s
3 V' D2 _6 |: @2 I0 d/ R3 ]2 i  5.4 塔体外壁防腐过度层 : Y, @( ^8 x/ H: g( }& z3 F7 @# t
' |$ J3 C2 O$ e, O* n1 C
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
4 P, A9 V' B# S$ z
' f: p! v5 v/ v" P9 j  5.5 封闭底漆施工 1 d; y- @+ s# n& ^3 L1 L* f$ b
$ f5 K8 t" ]% ?8 T9 l& G- l& B
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 8 K! M1 ^9 H5 v+ v6 j
! X8 `8 k; e8 d
  5.6防腐涂层施工
: ?9 K0 m+ k- S/ X! E5 c/ |# K( `" }. {+ h
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 # [' ?9 V' @$ O: Q
3 I9 p5 \1 e  s( R2 k
  5.7质量检查 6 C2 N- c" X8 z! Z6 b
% S8 T- S8 E8 Y+ @$ _" Q
  该工程可执行如下规范和标准: # x( T9 Q) i5 ]; |

  j) x  z- E' S  F  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 & b1 d6 N9 e) i

: |" O4 G) Y# Y; @  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ! R& ?8 Y4 F! O

) V. {! y. U/ H) a/ v  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
  n9 [9 j$ s* ~. J( f
. J$ T! e- ^" {. A: c  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
# G4 s) _# G$ d, `, H& Z3 I2 E1 x, }- I
  (未完 见续3)