 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 & g# n+ y. M2 B; @0 Y
! @/ i$ q+ c; q/ V
5.1.1基面处理
, K& W, k! v& F" X: v9 h8 `+ R
5 V1 p" S3 Z$ a* \ 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
' Z% s# [$ a- R. A& @1 a8 ?
) K5 D: |' k: g+ Z 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
0 f, \* E2 l4 m# F% h7 I# N$ v, X1 y1 w- p5 A: Z
5.1.2钢筋防腐
0 P( V. s8 G; n5 [- i% w$ s7 q$ @& v1 ]
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 6 q# c8 a/ z, ]5 ?
r+ C: \; d7 R1 {
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 7 |% t( A- p% b# _% {0 g
2 ~$ g; E- L' A& A6 k" n
5.2配 料 4 n t* c) f, x1 J0 q2 C8 A
6 y& M2 a0 i8 g1 n5 ^9 \2 d/ [0 H8 Q 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 9 y" A, {, L8 P7 f, X& }5 N
/ z1 |8 E# u: I$ l5 ?6 a0 _
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
' R9 M5 o2 D1 W6 H
+ T7 E) K: [$ r$ X! G8 ~ 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
, l) Y, I( X; ?- A. T8 p4 t
- ^" `! f7 P# c, i# B I/ d& _ 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
! l1 Q; m5 A' t
& B3 ?4 L2 }; B- \( G" Y+ W6 L1 P 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 : h7 v# D ]4 q% o
( P0 g3 m3 G% M4 R0 M3 Z
5.3 基面找平: & V; b0 ^; U# ~) S* n% p/ o
# G% H6 I) O5 B3 O
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 b4 C, N. b0 A; R5 |; `( \
# a- @1 X1 L0 N 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 ; A3 @ c8 i) t* h9 s2 F& J Q
, o2 z# X: f+ k. N
5.4 塔体外壁防腐过度层 j& M) `9 u) f9 ?3 g
7 x6 h' U0 [; k4 _3 f' f8 d' N
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 5 O! ?; Q+ U2 S: Z' S+ g
' V- J, _" e' y. u* { 5.5 封闭底漆施工
! d0 P# ~2 q6 z" I0 |! V3 Z7 K9 [2 Q# ?0 [/ s
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 . C3 |4 Y$ N4 T# n- U% e
, |1 I# r& w! g; l
5.6防腐涂层施工
5 `8 }- k1 e" i k# K$ M. k& E/ k9 c' J& G
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 5 K3 p$ G6 b" J- \
/ F% |/ ]3 r7 T) X) e! q
5.7质量检查 5 k3 n/ W8 G+ N8 o
7 r$ @/ d* s& J" C j" {& @/ Q) p 该工程可执行如下规范和标准:
) {/ `. i7 p$ z: Q; e9 }* g- C/ j+ P
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
; O1 `, Y$ l9 S& l% n1 |# t! l
. _: I$ i! \. Z# h: t GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 s) T3 Z. Y. d/ B9 |+ o C! y
5 K# y% ]0 M7 u' G' B GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 - A7 B$ {) H* F
8 D+ c, m; G: z) V 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 1 n+ W5 s9 h7 r! B7 b
" z) l" k! ? a4 G( z) k! C" Q3 G8 n
(未完 见续3) |
|