[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 8 `# e: o+ w. Q. k. ~5 U- C

  t! _* A1 O3 `3 l* o% R. wWhen open a motor connection  box, . `% `) O3 |  f# J; ~1 k& R% L
Beside  three phase wires for the power,
5 |" r4 C) W, |' H# PWe have another two wires marked as P1 and P2
8 }# x1 f! L8 l0 VWhat is that for(P1, P2)?
$ h2 J7 m9 L- o4 e, aMost of the time, they are not used.
5 O* g' ^" {. z0 j
: K' X& h! K/ k, g) JThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 + j) v/ J$ ~, t: d" Y- w

6 P9 t( r$ Y$ h& i: z' c; f0 i: |8 g4 v
Just for temperature monitoring!9 c- }" F# \, D; I5 ^
& k/ Q1 L. h$ a8 {
' e! s! l: p/ \: H* P3 w

( p, a$ \7 m; B; Q8 C0 O* `: u$ L4 M5 X' Y- C- m7 K* u4 }
' L' h" W: P  @# D  K) v% z+ ?
9 C  v) j# l2 H4 _

" z/ ?2 i4 v4 l# n. g* F% g% ~4 {

) F2 k' U6 s' n; @# z5 \$ D! l% B+ l# {3 M1 j

; F* V: o, V2 w7 |3 Z, x
! [" Z3 ]# i. Y' c9 o# }" \$ p! j% S, K! s( E) j7 C

% Y! s( J4 @8 v7 y5 l" O& A# ?/ h# K3 N4 h

- |2 I. ?* S0 a5 K" W2 c. g! c- \# u; j3 Q1 [2 F4 r
*****************
$ T+ m2 b3 ^9 F& X$ @Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
3 c5 C0 w2 s& ~: {% ^" }- y5 O. b% a" z1 z$ S* Q0 V  G- P
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.+ t% Z+ R# R" F: a

* E  q/ R+ w# S3 P& x* ^+ eTry the following website for details:. B! L5 w" u. X
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
6 e* G+ {8 U3 ?四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
- S  d* ~; [$ o# |% d
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
: t5 s+ I: N4 Y4 m碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:1 k% A$ P' I! l8 N
1 m, t8 r3 H. N( k3 h
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
/ X4 y" V# v- |, e. Y8 m' A8 P/ i8 |( P$ c0 R5 p; d! Y+ [$ f; H

, A/ K8 w& R( U9 x. b5 v# W
9 p  }) {+ k5 B. j
  ]2 q8 i! e+ T4 {4 \, a1 ~& k! x7 i
% J' K: o. v! E. U

9 n) u) Y" I$ S0 j
' n3 V6 O1 k$ c7 N
" v# F# ?9 O3 [" m- C
3 c% ]# B, J: B9 A
4 C6 S3 @4 y7 f. K; E
7 u4 a/ X% b0 k: n" B& T. {) ]9 A% y5 |. r; I6 s( G

2 z" p- q, W2 N# d
4 |. l% i; |/ [) D0 e* V+ h( T
6 o0 d& g  j; F7 B*****************1 S5 a: R3 ?9 l% M
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-28 17:15 , Processed in 0.102443 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表