看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:, T/ d i! n! Q. c) m! F3 p
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:) h) u5 R5 n6 w) l% j$ e3 s
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。( D1 F8 l! Q; I; g+ e6 V
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。# w* y& I) N8 y$ G7 B+ O
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
3 b2 N0 U9 ?8 z# f* K: RD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。5 S) M2 l) Z' |: F& i: C+ B% b
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
: o( i% j# I! \! b3 DF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
, U; T2 k* m3 o9 @0 LG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
3 w" i* S: K6 u1 N- \: G5 o" e( _H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
7 G$ Z9 I5 O! s' ~" s& NI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。; x5 b2 N7 N Z
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
/ O3 f" b" L2 ]2 T5 _% {吐血如注,说不下去。
. L- U( {0 T6 j8 g! I, c+ Q* O约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
- Q" d( T( j6 J4 k1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。( L' ^3 F: v8 ^5 [: m
2)中又说每出电口按不小于1A计。( K& o d8 G8 D7 M
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。7 K3 N( q6 X+ w% b
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。. ]# k- S) T% ~! E. r ]