看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:* w8 G' q+ z% `7 e& e( g7 b
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
& j2 F* Y& u4 S) s4 GA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。, K) z, |7 x6 p |2 l
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
* ?" J) l' i5 Y6 v( _, FC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
, D0 P1 J* _9 Q) n) VD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。( M" l; N* ]4 U- F
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
! W# S' C, x Q& t2 k) G* [F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。 v$ N h" c, { g* d
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
7 ~% j% O+ M" C# D+ ~& F. _ AH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。/ n; a2 D8 d* t" p3 a, H. L
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。( F* W) T$ p! u5 G& ?
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
5 C% { J, d1 F3 J1 a$ v4 X吐血如注,说不下去。
) u# w& K/ U7 B' e( e约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:9 y# f5 M3 P R: H# V+ o& B
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。6 G8 _+ }# d9 a+ g( l
2)中又说每出电口按不小于1A计。 q4 h! O' D( t7 G
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
. y9 G- q+ x2 }. g% Z那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
( V- h& W" k! c g5 nhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|