埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 6834|回复: 16

[技术互助] 有关油砂EHT 控制系统的讨论

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。) E2 w1 p4 D3 M4 _6 K, L
0 k7 B6 o3 ~  V8 c
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。" g9 Z0 p# Q* J2 ^8 L! l
2 k: u+ [- u: h
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf# q" h( U! d0 t- b# T& o* T8 d
# r8 V% q' N6 j. u5 z1 t; E
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
7 g+ x) D# B  r& |6 q. chttp://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf# ?) B' |$ S1 z1 u; X
& ?7 F1 H  s* Z$ C! A( t
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
7 F: \) N- v# Z+ x/ x1 o/ }. l+ g9 {7 W
  W+ v, G/ R4 u' h: t5 T9 x

6 Q0 }9 O# L- q  f1 ~
" F6 _. P* C! z; \$ I1 x0 A6 y4 `3 p# Z
& l( H, N  `- |, M

: ^( @3 a& x" [3 }' M* ~; X2 o$ h$ u7 h* q; i0 V1 F3 }+ m8 U
2 G( d# q! a3 t& J7 A; i

0 `4 x) s4 ]2 I% O7 o/ D3 X! M$ }+ J0 t+ r  c( s

# G7 j( x) Z, @7 _% J2 E1 a2 ^; h4 u! k

8 p" }- L' Q: m% V4 m) M*****************0 w" k8 k5 d$ x  k
Welcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。
# h2 h4 k$ [8 \( D1 |3 y6 X& X
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice 7 g+ [* I& [) j2 Y- V6 L6 ~* [6 c+ f

3 B& z9 o! F4 u: i- V6 _: j; p0 {/ v- \, b
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康 $ S) i8 d- j6 b$ ?1 ^$ @* z" a7 [
, y7 r" Q* a% Q: ^' a

* [* R: N( |% o& x3 d; G: C( ^互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器: n: D4 H" t' F
emr---electromechanical relay 传统的继电器
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
; b& F. x9 R. K5 d
2 `# T, O2 r+ a7 f1 w( e4 D6 g% P7 w* `
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-9-13 21:08 , Processed in 0.158372 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表