埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2274|回复: 12

验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑 - [8 l$ U9 U/ V5 A7 \1 J/ P( K7 _; S
' g  y& {1 m5 z5 |4 `" _
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
  a$ ^# ^% G2 \; I1 k i18.jpg % q- G6 p1 W, G1 t! K, y) M5 Y
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, ; f; K! ^! s7 f- _. {; y) Z
i19.jpg . r# V0 p% D; E0 ?2 |. I, n/ s
这是验房师的叙述,
: r6 |4 C; D, S( J" QEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
1 y( ]2 N6 V7 ?0 {2 z+ \3 L* }
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布  B( V2 E( e- x& d
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

4 y/ P0 ^: v" _: g. f: y. }* l1 F; @. A7 e, b3 B
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑
0 T1 f7 o: i/ b/ G" T- s) N( O+ E2 T: \; i, E: k( K% }* d0 N& a8 x
房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 7 X# I, u5 l3 `2 M
1 W0 p& M1 ^8 L# ?1 l( E
俺來解釋一下。+ j+ `5 j" M+ u; d1 u8 X0 U
# y+ G2 [- i& l- y% @, v" E
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。! b1 _4 R$ W: _' `" S+ Z
/ J- m2 @% _( w: x& P7 g
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
" v  c' y$ W  ?
3 P) w* ~5 Y/ U8 S% H其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
) @; g+ U. y' X& x2 V, }( C) ~
9 m4 o. C' e+ ]$ l1 w找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。
, H# N) K+ S7 d! l3 J/ E! o# t3 s% y1 `8 K
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。7 R  V/ b; F$ ~! u/ ]

2 F5 w( f3 s4 S5 P! L$ U$ S' {風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
, V+ x' y' P$ I$ }2 r: cMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

2 y4 o( |1 k$ p+ f3 P6 P! Q" j9 I- p2 w' [' n, G
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:# f2 `9 Z6 Q3 \& [# {+ P
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:! x3 C! c. k5 H2 f& P( f/ T
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
+ ^) W1 a+ p9 x! a2 I) H7 }9 D何放 发表于 2009-10-18 11:28
! P* \9 B7 n* N! i

% c1 ^# L3 Q" v0 O) Z5 y* T; t$ K我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:& f2 g3 H' X5 c' _3 Y/ w& [9 ?
0 I$ O% w/ w  _' I0 R
Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
+ L" X; P1 K3 N( d0 Q" H+ v& `8 P0 S! p0 N+ V1 `
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
8 k5 G% S! z7 J2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-7-5 04:53 , Processed in 0.448947 second(s), 27 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表